Проектируем котельную 25 МВт основное топливо дизель, резервное газовый конденсат. Предусматривается 2 РВС-100 для дизеля, 1 РВС-150 для газ.конденсата. Доставка топлива автотраспортом 10 м3. В СП 89.13330.2016 "Котельные установки" При автомобильной доставке вместимость приемного резервуара следует принимать: для аварийного и основного топлива в котельных с тепловой мощностью до 25 МВт - равной вместимости одной автоцистерны; для основного топлива в котельных с тепловой мощностью от 25 до 100 МВт - не менее 25 ; тепловой мощностью выше 100 МВт - не менее 100 . При этом резервуар для приема топлива из автоцистерн следует предусматривать стальным наземным.
Для чего этот приемный резервуар и нужен ли он в нашем случае?
|