> покрытие воздуховодов в ЧП
Гость_LenaM_*
сообщение 20.10.2009, 17:55
Сообщение #1





Guest Forum






В рекомендациях по проектированию систем вентиляции для мед. учереждений сказано что: - "Внутренние и наружные поверхности воздуховодов для транспортировки стерильного воздуха должны иметь покрытие, допускающее их обработку дезинфицирующим раствором." Кто-нибудь знает, что это за покрытие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
MMM
сообщение 21.10.2009, 8:10
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Нержавейка, если после HEPA-фильтов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cesare
сообщение 22.10.2009, 13:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.9.2009
Пользователь №: 38837



Вероятно, покрытие, которое будет стойким к санирующему составу и допускать саму процедуру дезинфекции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.10.2009, 14:12
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43789
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Кроме рекомендаций 20-ти летней давности,существуют свежие обязательные к применению нормы - их в первую очередь надо смотреть, а не гадать:

6.12. Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14) предусматриваются из нержавеющей стали.

6.21. Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции (кондиционирования) должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховода или защитного покрытия. Внутреннее покрытие должно быть несорбирующим.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вента
сообщение 30.10.2009, 9:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.6.2008
Пользователь №: 19508



"Кроме рекомендаций 20-ти летней давности,существуют свежие обязательные к применению нормы - их в первую очередь надо смотреть, а не гадать:"

to Vano: А какие нормы Вы имеете ввиду? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Pichugin
сообщение 9.12.2009, 16:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15924



Какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.12.2009, 16:33
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43789
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 6 июня 2003 г. N 124
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lola81_*
сообщение 26.1.2010, 12:37
Сообщение #8





Guest Forum






Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, знает ли кто-нибудь из каких материалов должен быть выполнен сам медицинский кондиционер и прописано ли это в каких-либо нормативных документах?
Сколько времени уже ищу подобный документ ... bang.gif Вообще, помимо выше указанного СанПиН, и СНиП 41.01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", какие нормативы применимы для медицинских кондиционеров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.1.2010, 13:16
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
из каких материалов должен быть выполнен сам медицинский кондиционер
важно не только из чего он сделан, но и как именно сделан.
на оба вопроса, по идее, отвечает спецальная бумага типо сертификат, выданная производителю на конкретную модель кондея соответсвующим ответственным организмом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lola81_*
сообщение 27.1.2010, 10:31
Сообщение #10





Guest Forum






Но, прежде чем у производителя будет право устанавливать данный кондиционер, например, в больницу и ему будет выдана эта специальная бумага, ему нужно зарегистрировать его в Минздраве... Вот для этого мне и нужна информация.
При описании медицинских кондиционеров пишут, что внутренние детали и узлы, и внутренние стенки должны быть изготовлены из нержавейки, вопрос: кто-нибудь знает нормативный документ, где бы это прописывалось черным по белому? В СанПиН 2.1.3.1375-03 написано только, что это должен быть "коррозионностойкий материал или он должен быть защищен от коррозии защитным покрытием" и подходит ли для такого кондиционера оцинкованная сталь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lola81_*
сообщение 27.1.2010, 16:37
Сообщение #11





Guest Forum






Пардон, про коррозию написано, не в СанПиН, а в ГОСТ 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dr1nk
сообщение 30.3.2017, 11:39
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267201



6.12. Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14) предусматриваются из нержавеющей стали.

6.21. Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции (кондиционирования) должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховода или защитного покрытия. Внутреннее покрытие должно быть несорбирующим.
[/quote]


Добрый день. Подскажите пожалуйста. Для медицины. Если в вент. установке присутствует секция обеззараживания (УФ), а Hepa фильтр находится непосредственно на выводе в помещение (в потолочном корпусе). Должен ли быть воздуховод между установкой и корпусом с Hepa фильтром из нержавейки? Или нет каких-либо указаний на этот счет? Заранее благодарен за разъяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 21.6.2017, 11:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Ну вы же сами дали ссылки на пункты, по которым не надо делать нержавейку.
Тоже п. 7.2.3.37 СП 158.13330.2014 "Фильтры сверхвысокой эффективности (H11 - Н14) следует устанавливать, как правило, непосредственно в обслуживаемом помещении. В случае невозможности их размещения в помещении, воздуховоды вентиляционных систем после фильтров сверхвысокой эффективности предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионно-стойкой, не пылящей поверхностью."

У меня вот такой вопрос, если все таки Н13 стоит прямо после приточной установки, далее воздуховоды идут из нержавейки. А сами элементы системы заслонки, решетки, лючки, шумоглушители, противопожарные клапаны и прочее тоже должны быть из нержавейки?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения