> ошибка при назначении индивидуального адреса
user45
сообщение 26.8.2020, 14:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.8.2020
Пользователь №: 381006



Добрый день.
Столкнулся с проблемой присвоения индивидуального адреса KNX устройству.
Добавил в существующий проект GVS DALI шлюз.
При загрузке стандартно пишет нажмите кнопку. Кнопку нажимаю. Ничего не происходит.
Мог бы грешить на неисправность конкретного устройства. Но при попытках создать новый проект,
При смене адресов (возможно, при попытке overwrite individual address ) по такой же схеме отвалилась кнопка MDT.
Так же не прошивается. Не видна. Сканирование шины, сброс, все манипуляции не дают результата.
Так же оставлял на стенде только блок питания и устройство. Делал новый проект. ситуация не меняется.
другие устройства программируются нормально и работают.
Подскажите, при прерывании процесса загрузки, либо какими то другими неаккуратными действиями можно запороть устройство?
заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
user45
сообщение 27.8.2020, 15:38
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.8.2020
Пользователь №: 381006



Коллеги 70+ просмотров. помогите пожалуйста)
я понимаю что там может быть куча нюансов по части топологии и тд.
но вопрос по железу. какова вероятность что из-за кривой прошивки устройство в кирпич превратилось.
сталкивались ли с таким. либо такая вероятность крайне низка. либо устройство надежны, и стоит смотреть в сторону подключения.

пока выявленная закономерность на двух устройствах в том, что при первичном назначении адреса все норм.
но повторное назначение другого адреса приводит к тому что устройство не реагирует на присвоение нового адреса.
ждет нажатия на кнопку, нажимаю кнопку программирования, но ETS этого не видит.

тестовый стенд:
блок питания MDT STC 640
шлюз в DALI GVS BTDG-01
кнопки MDT BE-TA55
актуатор шнайдер MTN 648493
программирую ч\з Wirenboard 6 c модулем KNX. (knxd)

проект не коммерческий. пилю для себя.

Сообщение отредактировал user45 - 27.8.2020, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 28.8.2020, 6:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Попробуйте не через Wirenboard, а через какой-нибудь "нормальный" KNX-шлюз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
user45
сообщение 28.8.2020, 10:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.8.2020
Пользователь №: 381006



угу. к такому же выводу пришел. ибо все же смог достучаться до устройств при манипуляциях с топологией. походу дело в knxd.
жду бу роутер.
спасибо за ответ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 0:44