Цитата
У нас экспертиза сверяет теплотехнические показатели ограждающих конструкций с разделом ЭЭ и нагрузки ОВ с разделом ТМ.
Это вы видимо все в одной организации работаете.
А я фрилансер ЭЭ и ОВШНИК тоже фрилансер, он меня ждать не будет, он сам расчет сделает (обычно расчет так себе) и выпускает раздел, а я потом в ЭЭ делаю такие же расчеты и обычно нифига не сходится, так как он делает по своему, а я по нормам.
И такое сплошь и рядом, когда подрядчики разные.
Цитата
но ведь мы же берем запас 10 процентов по тепловой мощности на всякие огрехи, тем более как мне кажется это не дает какого-то сильного влияния на реальные теплопотери, если конечно в стене не заколочено по арматурному стержню через каждые 10 см.
Везде, где есть включения жб, потери будут большие, даже с термовкладышами, особенно когда еще и утеплитель к нему пристреливается, с кирпичем проще.
Сообщение отредактировал vladvlad5 - 9.11.2018, 17:35