Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким должно быть падение давления в системе после трехходового клапана, чтобы авторитет у клапана был достаточен для нормального регулирования. У меня насосная группа c kvs 6.2, расход на клапане 2 м3/ч, падение давления на клапане-1м.в.ст..как-то так, работает ли тут правило, что на клапане должно теряться 50 процентов от падения давления в системе, как для двухходовых?
|
|
|
|
|
16.4.2020, 9:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 9:20) правило, что на клапане должно теряться 50 процентов от падения давления в системе, как для двухходовых? "должно теряться 50%"? Это кому-то, наверное, перепад давления "девать некуда". Двухходовой регулирующий клапан: пропускная характеристика для линейно изменяемого расхода при низком коэффициенте значимости
(kotelna.tk) Просто возьмите и посчитайте расходы по ветвям в различных положениях регулирующего клапана - сами всё увидите.
Сообщение отредактировал tiptop - 16.4.2020, 9:39
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
16.4.2020, 9:48
|
Guest Forum
|
Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 9:20) Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким должно быть падение давления в системе после трехходового клапана, чтобы авторитет у клапана был достаточен для нормального регулирования. У меня насосная группа c kvs 6.2, расход на клапане 2 м3/ч, падение давления на клапане-1м.в.ст..как-то так, работает ли тут правило, что на клапане должно теряться 50 процентов от падения давления в системе, как для двухходовых? Считается, что падение давления на клапане должно быть не менее 30% от входного перепада давления. Т.е. если на клапане падает 1 м.в.ст., то входной перепад давления должен быть не более 3 м.в.ст. Это одна часть дела, другая - повышенный перепад клинит циркуляционный насос.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 9:53
|
|
|
|
|
16.4.2020, 9:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Если нужны инструкции... В 2013 году Бойко выложил какие-то "интересные документы": Автоматизированный ИТП, как увязать давление, обьяснитеЦитата(Runner B @ 16.4.2020, 9:48) повышенный перепад клинит циркуляционный насос. Когда центробежный насос работает в режиме близком к холостому ходу, его клинит?
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
16.4.2020, 10:03
|
Guest Forum
|
Клинит, самолично наблюдал. Краны закрываешь -работает, начинаешь открывать - с какого то момента клинит (ротор выжимает в сторону пробки на корпусе) . Почему так происходит не разбирался. Предполагаю, что когда расход через насос начинает превышать расход самого насоса. Речь о небольших циркуляционных насосах.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 10:09
|
|
|
|
|
16.4.2020, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Цитата "должно теряться 50%"? blink.gif Это кому-то, наверное, перепад давления "девать некуда". laugh.gif
Двухходовой регулирующий клапан: пропускная характеристика для линейно изменяемого расхода при низком коэффициенте значимости (kotelna.tk)
Просто возьмите и посчитайте расходы по ветвям в различных положениях регулирующего клапана - сами всё увидите. ну это не я придумал, авторитет клапана должен быть от 1 до 0.5, данфосс фигни не напишет Цитата Считается, что падение давления на клапане должно быть не менее 30% от входного перепада давления. Т.е. если на клапане падает 1 м.в.ст., то входной перепад давления должен быть не более 3 м.в.ст. Это одна часть дела, другая - повышенный перепад клинит циркуляционный насос. ну это примерно то же, что и янаписал, только у вас не 50 процентов, а 30. А как он клинится то? Если правильно подобрать его по напору и расходу, то нормально все быть должно ТОлько если с двуххоодвым в этом плане все абсолютно понятно, то с трехходовым не совсем - у него дан квс 6.3, это вне зависимости от положения штока трехходового? И получается, что в моем случае падение во всей системе отопления должно быть не более 3 м в ст с учетом того, тчо на само клапане теряется 1 м.в.ст.?
|
|
|
|
|
16.4.2020, 10:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 16.4.2020, 9:58) Когда центробежный насос работает в режиме близком к холостому ходу, его клинит? Цитата(Runner B @ 16.4.2020, 10:03) Клинит, самолично наблюдал. Краны закрываешь -работает, начинаешь открывать - с какого то момента клинит (ротор выжимает в сторону пробки на корпусе) . Почему так происходит не разбирался. Предполагаю, что когда расход через насос начинает превышать расход самого насоса. Речь о небольших циркуляционных насосах. Клинит при чрезмерном расходе. Понятно. Спасибо за ценное наблюдение!
Сообщение отредактировал tiptop - 16.4.2020, 10:27
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
16.4.2020, 11:09
|
Guest Forum
|
Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 10:15) ну это не я придумал, авторитет клапана должен быть от 1 до 0.5, данфосс фигни не напишет
ну это примерно то же, что и янаписал, только у вас не 50 процентов, а 30. А как он клинится то? Если правильно подобрать его по напору и расходу, то нормально все быть должно ТОлько если с двуххоодвым в этом плане все абсолютно понятно, то с трехходовым не совсем - у него дан квс 6.3, это вне зависимости от положения штока трехходового? И получается, что в моем случае падение во всей системе отопления должно быть не более 3 м в ст с учетом того, тчо на само клапане теряется 1 м.в.ст.? Для этого случая входной перепад давления на клапане не должен быть больше 3 м.в.ст. Клинит или нет - нетрудно посмотреть, открутив винт со стороны ротора при полностью открытом клапане. При большом перепаде явственно видно перемещение ротора и заклинивание.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 11:15
|
|
|
|
|
16.4.2020, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
я посчитал - падение давления в системе составляет 2,2 м.в.ст, потери на клапане 1м.в.ст, правильно ли то, что я подбираю насос на расход 2 м3/ч и напор 3,2 м.в.ст и у меня будет стабильная система С нормальным регулированием без рывков и скачков? Авторитет получается вроде как 0,31, что неплохо
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
16.4.2020, 12:14
|
Guest Forum
|
Надо располагаемый перепад давления знать, без этого клапан не посчитать. Можно просто по манометрам посмотреть на подаче и на обратке перед узлом.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 12:18
|
|
|
|
|
16.4.2020, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Цитата Надо располагаемый перепад давления знать, без этого клапан не посчитать. Можно просто по манометрам посмотреть на подаче и на обратке перед узлом. располагаемый из тепловой сети 10 м.в.ст. разве мы не должны загасить весь этот располагаемый напор?
Сообщение отредактировал UNikilai - 16.4.2020, 13:40
|
|
|
|
|
16.4.2020, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
блин, дак как располагаемый напор то учитывается, подскажите пожалуйста
|
|
|
|
|
16.4.2020, 17:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 13:20) Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким должно быть падение давления в системе после трехходового клапана, чтобы авторитет у клапана был достаточен для нормального регулирования. У меня насосная группа c kvs 6.2, расход на клапане 2 м3/ч, падение давления на клапане-1м.в.ст..как-то так, работает ли тут правило, что на клапане должно теряться 50 процентов от падения давления в системе, как для двухходовых? хоть какую-то схему нарисуйте
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
16.4.2020, 17:59
|
Guest Forum
|
Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 14:30) располагаемый из тепловой сети 10 м.в.ст. разве мы не должны загасить весь этот располагаемый напор? Надо погасить 10 м.в.ст. , т.е. добавить балансировочник, чтобы в сумме dP клапана + dP балансировочника = 10 м.в.ст. или подобрать др. клапан, но тогда потребуется увеличить напор насоса. Лучше всего добавить балансировочник. Не забудьте поставить обр. клапан в порт B регулирующего клапана.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 18:09
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
16.4.2020, 18:16
|
Guest Forum
|
Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 18:24) блин, дак как располагаемый напор то учитывается, подскажите пожалуйста На клапане должен быть погашен весь располагаемый напор или хотя 30%. Лучше поставить клапан + балансировочник и точно настроить.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 18:17
|
|
|
|
|
16.4.2020, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Цитата хоть какую-то схему нарисуйте Ну конкретно в данном контуре у меня стоит стандартная насосно-смесительная группа быстрого монтажа, так как контур небольшой, то рациональнее поставить именно ее Цитата Надо погасить 10 м.в.ст. , т.е. добавить балансировочник, чтобы в сумме dP клапана + dP балансировочника = 10 м.в.ст. или подобрать др. клапан, но тогда потребуется увеличить напор насоса. Лучше всего добавить балансировочник. Не забудьте поставить обр. клапан в порт B регулирующего клапана. а разве на клапане тоже должно гаситься частично давление располагаемое? или потери давления на клапане должны быть заложены и на насос и на баласник?
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
16.4.2020, 18:19
|
Guest Forum
|
Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 19:17) стандартная насосно-смесительная группа быстрого монтажа А что это такое ?
|
|
|
|
|
16.4.2020, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Цитата На клапане должен быть погашен весь располагаемый напор или хотя 30%. Лучше поставить клапан + балансировочник и точно настроить. не, ну баласник то точно будет, я думал как раз таки им и задушить весь этот располагаемый напор https://lunda.ru/catalog/category/c10559/pr...ibes_10560.htmlвот пример
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
16.4.2020, 18:28
|
Guest Forum
|
Надо обр. клапан в перемычку. Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 19:18) Ну конкретно в данном контуре у меня стоит стандартная насосно-смесительная группа быстрого монтажа, так как контур небольшой, то рациональнее поставить именно ее
а разве на клапане тоже должно гаситься частично давление располагаемое? или потери давления на клапане должны быть заложены и на насос и на баласник? На клапане должно падать все располагаемое давление или лучше на клапане + балансировочнике. Во втором случае потери на клапане могут быть небольшими. Для вашего случая останется тот же клапан на 6,3 + балансировочник. Потом по выбранному клапану и потерям в контуре подбирают насос.
|
|
|
|
|
17.4.2020, 9:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Runner B @ 16.4.2020, 17:59) Лучше всего добавить балансировочник. Пожалуй, не один.