> Трехходовой клапан и стабильность системы
UNikilai
сообщение 16.4.2020, 9:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким должно быть падение давления в системе после трехходового клапана, чтобы авторитет у клапана был достаточен для нормального регулирования. У меня насосная группа c kvs 6.2, расход на клапане 2 м3/ч, падение давления на клапане-1м.в.ст..как-то так, работает ли тут правило, что на клапане должно теряться 50 процентов от падения давления в системе, как для двухходовых?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.4.2020, 9:30
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 9:20) *
правило, что на клапане должно теряться 50 процентов от падения давления в системе, как для двухходовых?

"должно теряться 50%"? blink.gif
Это кому-то, наверное, перепад давления "девать некуда". laugh.gif

Двухходовой регулирующий клапан: пропускная характеристика для линейно изменяемого расхода при низком коэффициенте значимости
(kotelna.tk)

Просто возьмите и посчитайте расходы по ветвям в различных положениях регулирующего клапана - сами всё увидите.

Сообщение отредактировал tiptop - 16.4.2020, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.4.2020, 9:48
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 9:20) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким должно быть падение давления в системе после трехходового клапана, чтобы авторитет у клапана был достаточен для нормального регулирования. У меня насосная группа c kvs 6.2, расход на клапане 2 м3/ч, падение давления на клапане-1м.в.ст..как-то так, работает ли тут правило, что на клапане должно теряться 50 процентов от падения давления в системе, как для двухходовых?

Считается, что падение давления на клапане должно быть не менее 30% от входного перепада давления. Т.е. если на клапане падает 1 м.в.ст., то входной перепад давления должен быть не более 3 м.в.ст. Это одна часть дела, другая - повышенный перепад клинит циркуляционный насос.

Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.4.2020, 9:58
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Если нужны инструкции...

В 2013 году Бойко выложил какие-то "интересные документы": Автоматизированный ИТП, как увязать давление, обьясните

Цитата(Runner B @ 16.4.2020, 9:48) *
повышенный перепад клинит циркуляционный насос.

Когда центробежный насос работает в режиме близком к холостому ходу, его клинит? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.4.2020, 10:03
Сообщение #5





Guest Forum






Клинит, самолично наблюдал. Краны закрываешь -работает, начинаешь открывать - с какого то момента клинит (ротор выжимает в сторону пробки на корпусе) .
Почему так происходит не разбирался. Предполагаю, что когда расход через насос начинает превышать расход самого насоса. Речь о небольших циркуляционных насосах.

Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 16.4.2020, 10:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Цитата
"должно теряться 50%"? blink.gif
Это кому-то, наверное, перепад давления "девать некуда". laugh.gif

Двухходовой регулирующий клапан: пропускная характеристика для линейно изменяемого расхода при низком коэффициенте значимости
(kotelna.tk)

Просто возьмите и посчитайте расходы по ветвям в различных положениях регулирующего клапана - сами всё увидите.

ну это не я придумал, авторитет клапана должен быть от 1 до 0.5, данфосс фигни не напишет

Цитата
Считается, что падение давления на клапане должно быть не менее 30% от входного перепада давления. Т.е. если на клапане падает 1 м.в.ст., то входной перепад давления должен быть не более 3 м.в.ст. Это одна часть дела, другая - повышенный перепад клинит циркуляционный насос.

ну это примерно то же, что и янаписал, только у вас не 50 процентов, а 30. А как он клинится то? Если правильно подобрать его по напору и расходу, то нормально все быть должно
ТОлько если с двуххоодвым в этом плане все абсолютно понятно, то с трехходовым не совсем - у него дан квс 6.3, это вне зависимости от положения штока трехходового? И получается, что в моем случае падение во всей системе отопления должно быть не более 3 м в ст с учетом того, тчо на само клапане теряется 1 м.в.ст.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.4.2020, 10:26
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 16.4.2020, 9:58) *
Когда центробежный насос работает в режиме близком к холостому ходу, его клинит? newconfus.gif

Цитата(Runner B @ 16.4.2020, 10:03) *
Клинит, самолично наблюдал. Краны закрываешь -работает, начинаешь открывать - с какого то момента клинит (ротор выжимает в сторону пробки на корпусе) .
Почему так происходит не разбирался. Предполагаю, что когда расход через насос начинает превышать расход самого насоса. Речь о небольших циркуляционных насосах.

Клинит при чрезмерном расходе. Понятно.
Спасибо за ценное наблюдение!

Сообщение отредактировал tiptop - 16.4.2020, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.4.2020, 11:09
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 10:15) *
ну это не я придумал, авторитет клапана должен быть от 1 до 0.5, данфосс фигни не напишет


ну это примерно то же, что и янаписал, только у вас не 50 процентов, а 30. А как он клинится то? Если правильно подобрать его по напору и расходу, то нормально все быть должно
ТОлько если с двуххоодвым в этом плане все абсолютно понятно, то с трехходовым не совсем - у него дан квс 6.3, это вне зависимости от положения штока трехходового? И получается, что в моем случае падение во всей системе отопления должно быть не более 3 м в ст с учетом того, тчо на само клапане теряется 1 м.в.ст.?

Для этого случая входной перепад давления на клапане не должен быть больше 3 м.в.ст.
Клинит или нет - нетрудно посмотреть, открутив винт со стороны ротора при полностью открытом клапане. При большом перепаде явственно видно перемещение ротора и заклинивание.


Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 16.4.2020, 11:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



я посчитал - падение давления в системе составляет 2,2 м.в.ст, потери на клапане 1м.в.ст, правильно ли то, что я подбираю насос на расход 2 м3/ч и напор 3,2 м.в.ст и у меня будет стабильная система С нормальным регулированием без рывков и скачков? Авторитет получается вроде как 0,31, что неплохо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.4.2020, 12:14
Сообщение #10





Guest Forum






Надо располагаемый перепад давления знать, без этого клапан не посчитать.
Можно просто по манометрам посмотреть на подаче и на обратке перед узлом.

Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 16.4.2020, 13:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Цитата
Надо располагаемый перепад давления знать, без этого клапан не посчитать.
Можно просто по манометрам посмотреть на подаче и на обратке перед узлом.

располагаемый из тепловой сети 10 м.в.ст.
разве мы не должны загасить весь этот располагаемый напор?

Сообщение отредактировал UNikilai - 16.4.2020, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 16.4.2020, 17:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



блин, дак как располагаемый напор то учитывается, подскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.4.2020, 17:40
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 13:20) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким должно быть падение давления в системе после трехходового клапана, чтобы авторитет у клапана был достаточен для нормального регулирования. У меня насосная группа c kvs 6.2, расход на клапане 2 м3/ч, падение давления на клапане-1м.в.ст..как-то так, работает ли тут правило, что на клапане должно теряться 50 процентов от падения давления в системе, как для двухходовых?

хоть какую-то схему нарисуйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.4.2020, 17:59
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 14:30) *
располагаемый из тепловой сети 10 м.в.ст.
разве мы не должны загасить весь этот располагаемый напор?

Надо погасить 10 м.в.ст. , т.е. добавить балансировочник,
чтобы в сумме dP клапана + dP балансировочника = 10 м.в.ст. или подобрать др. клапан, но тогда потребуется увеличить напор насоса.
Лучше всего добавить балансировочник. Не забудьте поставить обр. клапан в порт B регулирующего клапана.

Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.4.2020, 18:16
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 18:24) *
блин, дак как располагаемый напор то учитывается, подскажите пожалуйста

На клапане должен быть погашен весь располагаемый напор или хотя 30%.
Лучше поставить клапан + балансировочник и точно настроить.

Сообщение отредактировал Runner B - 16.4.2020, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 16.4.2020, 18:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Цитата
хоть какую-то схему нарисуйте
Ну конкретно в данном контуре у меня стоит стандартная насосно-смесительная группа быстрого монтажа, так как контур небольшой, то рациональнее поставить именно ее

Цитата
Надо погасить 10 м.в.ст. , т.е. добавить балансировочник,
чтобы в сумме dP клапана + dP балансировочника = 10 м.в.ст. или подобрать др. клапан, но тогда потребуется увеличить напор насоса.
Лучше всего добавить балансировочник. Не забудьте поставить обр. клапан в порт B регулирующего клапана.

а разве на клапане тоже должно гаситься частично давление располагаемое? или потери давления на клапане должны быть заложены и на насос и на баласник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.4.2020, 18:19
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 19:17) *
стандартная насосно-смесительная группа быстрого монтажа

А что это такое ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 16.4.2020, 18:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Цитата
На клапане должен быть погашен весь располагаемый напор или хотя 30%.
Лучше поставить клапан + балансировочник и точно настроить.

не, ну баласник то точно будет, я думал как раз таки им и задушить весь этот располагаемый напор

https://lunda.ru/catalog/category/c10559/pr...ibes_10560.html
вот пример
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.4.2020, 18:28
Сообщение #19





Guest Forum






Надо обр. клапан в перемычку.

Цитата(UNikilai @ 16.4.2020, 19:18) *
Ну конкретно в данном контуре у меня стоит стандартная насосно-смесительная группа быстрого монтажа, так как контур небольшой, то рациональнее поставить именно ее


а разве на клапане тоже должно гаситься частично давление располагаемое? или потери давления на клапане должны быть заложены и на насос и на баласник?

На клапане должно падать все располагаемое давление или лучше на клапане + балансировочнике. Во втором случае потери на клапане могут быть небольшими. Для вашего случая останется тот же клапан на 6,3 + балансировочник.
Потом по выбранному клапану и потерям в контуре подбирают насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.4.2020, 9:25
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Runner B @ 16.4.2020, 17:59) *
Лучше всего добавить балансировочник.

Пожалуй, не один. unsure.gif

Прикрепленный файл  _2_rezultat_raschyota.gif ( 14,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения