Применение сплит-систем в лечебных учреждениях, противоречия СанПиН 2.1.3.1375 |
|
|
|
15.4.2010, 16:15
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2010
Пользователь №: 49077
|
Уважаемые специалисты! Помогите разрешить противоречия СанПиН 2.1.3.1375 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" п."6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11-Н14), только при соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке." В связи с этим имеется несколько вопросов: 1. Что здесь- непонимание предмета или стилистическая ошибка из разряда "казнить нельзя помиловать" (1-я запятая- лишняя? ) 2. Фолтеровский фильтр типа ФЯС (класс Н13) имеет аэродинамическое сопротивление 100-250 Па, в зависимости от исполнения. Какая из существующих сплит-систем (исключая канальные) способна обеспечить свои параметры, работая на такой фильтр? 3. Какие из существующих торговых марок имеют положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на свою продукцию? Именно для лечебных учреждений? По кр.мере, LG его не имеет. 4.Существует ли в Сети ресурс, где доступны законотворцы САНПиНов? Хочется получить ответы из первых рук. Вопросы не праздные, Потребнадзор заставляет демонтировать сплиты, хотя по классификации ГОСТ Р 52539-2006 "Чистота воздуха в лечебных учреждениях" у нас отсутствуют помещения групп 1 или 2, где нужно применять фильтры Н11-Н14. Заранее благодарен.....
|
|
|
|
|
15.4.2010, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
А у вас в каких именно помещениях сплиты установлены по которым спор возник?
|
|
|
|
|
15.4.2010, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Не вижу смысла запрета использовать сплит-системы в обычных поликлиниках, где нет иной вентиляции, кроме как через окна. У нас в городе сплиты стоят практически во всех медицинских учреждениях - и далеко не всегда это Daikin, на что денег хватит. Месяц назад считали вытяжку из кабинета, где отмеряют яды от грызунов и прочих вредителей на ФГУП "Городская дезинфекция г Тюмени" - у них даже 60 тысяч нет на вытяжку, так и маются. Заключение прикрепляю. (интересующее Вас на третьемлисте) Оно устарело, но, думаю, Вам есть смысл потормошить производителей насчет свежих сертификатов. Найдете - выложите их в теме, пожалуйста.
|
|
|
|
|
15.4.2010, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Цитата(Зольников Михаил @ 15.4.2010, 17:10) Не вижу смысла запрета использовать сплит-системы в обычных поликлиниках, где нет иной вентиляции, кроме как через окна. Все же думаю прежде чем выводы делать надо услышать от автора темы - в каких помещениях установлены сплиты которые хочет демонтировать потребнадзор
|
|
|
|
|
15.4.2010, 18:02
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Мне кажется требование не применять сплитсистемы в стационарах правильное. Внутренний блок сплита - рассадник бактерий, а вышеупомянутый Hepa фильтр их ловит. И конечно же сплит должен быть канальным тогда.
|
|
|
|
|
15.4.2010, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Да. правильно. Еще правильно - делать нормальный многомиллионный ремонт в поликлиниках, закупать хорошее оборудование, платить врачам достойную заработную плату. Но этого нет и не будет.
В наших поликлиниках сплит-систему поставить считают за счастье... Я про Тюмень говорю. Деньги выделяются, но разворовываются, не доходя до конечого потребителя. Вы правильно говорите, но все упирается в деньги.
Люди, кстати, сами рассадники бактерий. На каждом человеке микроорганизмов больше, чем людей на земном шаре.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 15.4.2010, 19:22
|
|
|
|
|
15.4.2010, 19:27
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(Зольников Михаил @ 15.4.2010, 16:21) Да. правильно. Еще правильно - делать нормальный многомиллионный ремонт в поликлиниках, закупать хорошее оборудование, платить врачам достойную заработную плату. Но этого нет и не будет.
В наших поликлиниках сплит-систему поставить считают за счастье... Я про Тюмень говорю. Деньги выделяются, но разворовываются, не доходя до конечого потребителя. Вы правильно говорите, но все упирается в деньги.
Люди, кстати, сами рассадники бактерий. На каждом человеке микроорганизмов больше, чем людей на земном шаре. Я то о стационарах писал
|
|
|
|
|
16.4.2010, 5:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Виноват, прошу прощения.
Несколько раз лежал в наших больницах - ситуация с этим делом неутешительная. Лучше пусть сплиты будут, чем совсем ничего. Надеюсь, мы застанем то время, когда МАССОВО медицинские учреждения будут такими, как надо.
|
|
|
|
|
16.4.2010, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2010
Пользователь №: 49077
|
Спасибо всем откликнувшимся. За поддержку. За сертификаты. К сожалению, дайкинов у меня всего 4. Остальные- LG (в основном) и Ballu, по понятным причинам. Теперь по порядку. 1.Вопрос был по САНПиНу – п.6.13, (а это единственный пункт, в котором упоминаются фильтры Н11-Н14 применительно к сплитам, п.6.8 –про приток) –не конкретизирует свои требования по помещениям. Следовательно, относится ко всем, если нет другого документа, каковым я посчитал упомянутый ГОСТ. Но, видимо ГОСТы пишутся не для санинспекторов. Поэтому «…имеющиеся сплит-системы не разрешены к применению в лечебно-профилактических учреждениях…» (это цитата из акта). Если вы обладаете нормативной информацией на эту тему, буду рад впитать ее. Все остальное- пустые слова. 2.Есть и приток, и вытяжка. Кстати, в чистых зонах, в частности, кабинете хирурга (с которого все и началось), на притоке стоят пресловутые Н13. Но не на сплитах . 3.Уважаемый JJJJ! Ужастики про рассадники бактерий и болезнь легионеров в сплит-системах уже даже не смешат, не говоря о страхе. Для того, чтобы там чего-нибудь выросло, нужно, как минимум, 3 фактора: температура (>35C), влажность, и время (3недели мин.). В сплите ничего этого нет, кроме влажности. Температура конденсата –около 0, а к утру блок уже сухой. Центральные кондиционеры- это да, и то не всегда… To all: В принципе, вопрос ясен: с одной стороны, нечеткая формулировка в документе, с другой- спорное его толкование, а между ними- мы. Но на главный вопрос, (который я, по примеру Штирлица, вынес в конец поста), я так и не получил ответа. Не может быть, чтобы САНПиНотворцы шифровались, пусть ответит первоисточник! На sanpin_ds8_ru отмолчались…. Других, с обратной связью, не нашел. Удачи!
Сообщение отредактировал nik2508 - 16.4.2010, 14:06
|
|
|
|
|
16.4.2010, 15:28
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(nik2508 @ 16.4.2010, 11:49) 3.Уважаемый JJJJ! Ужастики про рассадники бактерий и болезнь легионеров в сплит-системах уже даже не смешат, не говоря о страхе. Для того, чтобы там чего-нибудь выросло, нужно, как минимум, 3 фактора: температура (>35C), влажность, и время (3недели мин.). В сплите ничего этого нет, кроме влажности. Температура конденсата –около 0, а к утру блок уже сухой. Центральные кондиционеры- это да, и то не всегда… На всякий случай для информации. 1. температура в поддоне оросительной камеры 7-14гр., в поддоне сплита такая же. И при этом легионелла прекрасно растет. 2. Кроме легионеллы существуют и другие бактери и грибки которые мягко говоря не способствуют процессу выздоровления 3. Кроме норматики - неспособной дать ответы на все вопросы есть еще законы и здравый смысл. 4. Не стоит оправдывать не продуманные решения.
|
|
|
|
|
16.4.2010, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(nik2508 @ 16.4.2010, 13:49) Ужастики про рассадники бактерий в сплит-системах уже даже не смешат Разберите какое-то время постоявший сплит - один запах убедит Вас что не смешно в самом деле. Если бы испаритель и поддон каждый день дезинфицировать спецрастворами....но этого никто и нигде не делает и делать не будет....
|
|
|
|
|
16.4.2010, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2010
Пользователь №: 49077
|
Блин! Ни одного ответа по сути вопроса (сорри, Михаил)! Есть здесь люди, которые в теме, и могут дать конкретный совет? Все предельноясно: есть недо-САНПиН, есть ГОСТ, который все ставит на свои места (кто-нибудь его читал?), и есть исполнитель, который не хочет их воспринять совместно. Вопрос: что делать? Идти снимать сплиты, чувствуя себя сами знаете как, или биться лбом об стену в виде сами знаете кого? Всем понятно, что в данном случае будут восприняты только официальные разъяснения.
И вот главный вопрос (нарастающая дробь) : КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ???????? И еще. Здравый смысл к делу не пришьешь. Остается норматика.
Сообщение отредактировал nik2508 - 16.4.2010, 16:51
|
|
|
|
|
16.4.2010, 17:26
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(nik2508 @ 16.4.2010, 14:31) Блин! Ни одного ответа по сути вопроса (сорри, Михаил)! Есть здесь люди, которые в теме, и могут дать конкретный совет? Все предельноясно: есть недо-САНПиН, есть ГОСТ, который все ставит на свои места (кто-нибудь его читал?), и есть исполнитель, который не хочет их воспринять совместно. Вопрос: что делать? Идти снимать сплиты, чувствуя себя сами знаете как, или биться лбом об стену в виде сами знаете кого? Всем понятно, что в данном случае будут восприняты только официальные разъяснения. И вот главный вопрос (нарастающая дробь) : КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ???????? И еще. Здравый смысл к делу не пришьешь. Остается норматика. Наверное составителям ГОСТа не пришла в голову идея чистой комнаты со сплитами.
|
|
|
|
|
17.4.2010, 5:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
СанПиН читали все, кто ответили в теме. Вы-то что его не читали до монтажа, первый медицинский объект?
Выходов несколько. 1. Делать так, как положено по нормам (так скажет большинство форумчан), переделать то, что есть – стоит огромных денег. 2. Нанимать хорошего юриста, который разберется в этих хитросплетениях законов – тоже не дешево, но есть шанс выйти с меньшими потерями. 3. Подделать сертификаты по Ballu и LG, чтобы от Вас отстали (ай-ай-ай). И последствия могут быть ой-ой-ой.
На сплит-систему фолтеровский фильтр не поставить. Только на высоконапорный канальник, но у Вас их нет. По Дайикнам показал старое заключение, на п. 1 и 4 ответа дать не могу.
Впрочем, Дайкины можете оставить – наверняка, у них есть свежее заключение. В любом случае, Вам обязательно надо принимать какое-то решение, ситуация требует разрешения. Вопрос, считаю, закрыт.
|
|
|
|
|
19.4.2010, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Цитата(nik2508 @ 16.4.2010, 16:31) Все предельноясно: есть недо-САНПиН, есть ГОСТ, который все ставит на свои места (кто-нибудь его читал?) Вы скажите в каких помещениях у вас сплиты стоят, тогда посмотрим что ГОСТ ставит на свои места. Если сплиты стоят в кабинете врача это одно, если в операционной это другое.
|
|
|
|
|
20.4.2010, 15:15
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2010
Пользователь №: 49077
|
Dron, - я же сказал- везде. Их у меня 168 шт, в том числе (кроме кабинетов врачей) в операционной, пункционных, кабинетах хирургов, стерилизационной, итд, и напорные канальники, кстати, присутствуют. И фильтры Н13 тоже, но на ПРИТОКЕ, как положено. Весь вопрос в специфике манипуляций, которые там производятся. А если САНПиН читать без ГОСТа, то сплиты нужно снимать ВЕЗДЕ, независимо от назначения помещений. Вот ссылка на гост http://www.lamsystems-lto.ru/docs/52539-2006.doc, прочтите его наконец! Таблица1 группа помещений 3: ОПЕРАЦИОННЫЕ без однонаправленного потока воздуха..." для выполнения эндоскопических операций, кесарева сечения, итд, список длинный. Наша специфика- это гр.3и4, однозначно. И далее: п.6.3 Требования к воздухообмену и классам фильтров (Таблица 4) для групп помещений 3 и 4 нуна фильтры классов F7+F9. (То есть можно идти снимать Н13 ) А также: п.5.7: "В помещениях группы 3 допускается использовать рециркуляцию воздуха". И п.5.8:"Помещения приемных отделений относятся к группе 4. Исключением являются помещения, предназначенные для проведения малых операций, относящихся к группе 3. " Разве не предельноясно? Нечего тут смотреть. Кстати, я тоже считаю, что вопрос закрыт. Тем более, что потребнадзор снял свои требования. Видимо, ГОСТ прочитали, зря я на них..... Спасибо всем.
Сообщение отредактировал nik2508 - 20.4.2010, 15:33
|
|
|
|
|
20.4.2010, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Цитата А также: п.5.7: "В помещениях группы 3 допускается использовать рециркуляцию воздуха". Разве не предельноясно? Нечего тут смотреть. А так же п 5.5. того же ГОСТа (про помещения 1-й группы) Цитата целесообразно использовать систему вентиляции и кондиционирования с местной рециркуляцией воздуха. При местной рециркуляции может использоваться только воздух помещения (рисунок 1), либо к нему может добавляться определенная доля наружного воздуха. п 5.6. (про помещения 2-й группы) Цитата Возможность применения рециркуляции воздуха определяется в соответствии с назначением помещений (палат). по вашему выходит и там можно сплитов навешать И в общем не вижу особых противоречий с санпином. Рециркуляцию он не запрещает. Пункт про сплиты не надо выдергивать отдельно сам по себе, а читать с предыдущими пунктами: Цитата 6.11. Кондиционирование воздуха следует предусматривать в операционных, наркозных, родовых, послеоперационных палатах, палатах интенсивной терапии, онкогематологических больных, больных СПИДом, с ожогами кожи, реанимационных, а также в палатах для новорожденных детей, грудных, недоношенных, травмированных детей и других аналогичных лечебных помещениях. В палатах, которые полностью оборудуются кювезами, кондиционирование не предусматривается. ... 6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14), при обязательном соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении, должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке. Что чему противоречит? п.6.11 дает список помещений где необходимо кондиционирование. п.6.13 допускает применение в них сплит-систем с оговорками. Потребнадзор конечно неправ требуя снять все сплиты, но потребовать убрать их из помещений перечисленных в п. 6.11 имеет полное право.
Сообщение отредактировал dron - 20.4.2010, 15:44
|
|
|
|
|
20.4.2010, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Nik, если честно - Вы отделались легким испугом.
Надеюсь, теперь такие вопросы будете решать на стадии согласования. Ничего, на ошибках учатся :-))
А 168 кондиционеров - это серьезно!
Лично я ничего страшного в сплитах не вижу, но ставить их на медучреждения воздерживался и воздержусь.
|
|
|
|
|
20.4.2010, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Говорю про свой город, не бросайтесь помидорами. СНиПы и СаНПиН – это здорово, но есть еще и реальность. В медицинских учреждениях, где бываю – в 95% случаев – вся вентиляция – это форточка. Сплит – это реально РОСКОШЬ. Я говорю про свой город. Хоть это и столица нефтяного края, но деньги в руках лишь у кучки «приближенных», остальные живут так, как им и положено в провинции. В последнее время, по работе был на станции переливания крови, в кожно-венерологическом диспансере и в десятке поликлиник, больниц разного уклони и профиля (могу предоставить список и фото, но, думаю, на слово верите). Я лучше повешу в обычной поликлинике сплит, если у меня гарантированно не будет проблем, или совсем откажусь от объекта, если придется идти на сделку с совестью. Новые больницы почти не приходится делать – в основном, стараемся помочь существующим – когда туда приглашают. Недавно был на станции дезинфекции, где пересыпают крысиные яды высокой степени опасности – так у них даже нет 60 тысяч на вытяжку из кабинета – разумный минимум, который смогли. Так и пересыпают яды, без вентиляции. Мы живем в России, и приходится с этим считаться – что Вы хотите в больнице, если завхоза персонал больницы называет за глаза ЖИВОТНОЕ? Это очень и очень грустно.
|
|
|
|
|
21.4.2010, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2010
Пользователь №: 49077
|
Да уж…. Дай курице грядку - перероет весь огород. Уважаемый, мы вообще на одном языке говорим? Зачем цитировать то, что ко мне не относится? Я где-нибудь говорил, что у меня есть помещения групп 1-2 ?????
Цитата: «потребовать убрать их из помещений перечисленных в п. 6.11 имеет полное право» -Не имеет. Читайте ГОСТ. Все, что этом пункте перечислено, МОЖЕТ относиться к гр.3, в том числе операционные.
А противоречий здесь много. Однако их обсуждение не входит в мои планы - в излишних спорах теряется истина. Жаль, что ее все труднее найти на форумах. Удачи!
|
|
|
|
|
21.4.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Цитата(nik2508 @ 21.4.2010, 13:59) Цитата: «потребовать убрать их из помещений перечисленных в п. 6.11 имеет полное право» -Не имеет. Читайте ГОСТ. Все, что этом пункте перечислено, МОЖЕТ относиться к гр.3, в том числе операционные. И что ГОСТ? - в ГОСТе написано что допускается рециркуляция - санпином рециркуляция не запрещается - в ГОСТе про сплиты вообще ничего не сказано - в санпине сказано в каких помещениях должно быть выполено кондиционирование и при каких условиях допускается ставить там сплиты И что чему противоречит? Допускается рециркуляция - да, говорят ГОСТ и санпин. Можно ли ставить обычные бытовые сплиты? Нет, говорит санпин, а ГОСТ молчит на этот счет. Как на основе вышеизложенного вы получили вывод о том что бытовые сплиты можно вешать в операционных? Вы накосячили и вам крупно повезло что от вас отстали, радуйтесь этому факту, а сплиты в операционных больше не ставьте. Или, ставьте, но с фильтрами Н11-Н14
Сообщение отредактировал dron - 21.4.2010, 15:04
|
|
|
|
|
22.4.2010, 6:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Нам, на периферии, не дождаться времен, когда будет все по нормам… Фото 1 и 2 - ГЛПУ ТО «Областная клиническая больница восстановительного лечения по адресу ул. Щорса, 9а, в г. Тюмени». Фото 3-8 - «Областная станция переливания крови», по ул. Энергетиков, 35, в г. Тюмени. Кто-то ведь это все согласовал, несмотря на СаНПиНы... Фото всяких стоматологий и поликлиник с разными безобразиями даже не выкладываю.
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 374,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 65
2.jpg ( 338,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
3.jpg ( 149,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 96
4.jpg ( 139,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
5.jpg ( 215,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
6.jpg ( 207,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
7.jpg ( 193,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
8.jpg ( 214,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
22.4.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Вот очередное "противоречие":
СНиП 31-06-2009 п. 7.56 Воздух подаваемый в помещения лечебных учреждений (операционные, палаты интенсивной терапии, ожоговые палаты и подобные помещения) с высокоми требованиями к чистоте воздуха, а так же рециркуляционный воздух, должен обрабатываться устройствами обеззараживания воздуха, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов и вирусов, находящихся в обрабатываемом воздухе не менее 95%
|
|
|
|
|
22.4.2010, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Имею основания полагать, что в такой ситуации можно использовать высоконапорный канальный кондиционер Дайкин или иной, имеющий положительное санитарное заключение, фильтр высокой эффективности, бактерицидную секцию, например. Корф? Воздуховоды из нержавейки, и лючки обслуживания, для профилактической обработки?
|
|
|
|
|
22.4.2010, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Дальше веселее: п. 7.58 Рециркуляционный воздух следует использовать в объеме, не превышающем 30% подаваемого в помещение воздуха Вот это плохо совсем
|
|
|
|
|
31.3.2011, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228
|
Апну тему. Имею медицинский объект-стационар. Кондиционирование выполнено следующим образом: в приточке стоит второй подогрев для осушения воздуха, температура холодоносителя 13-17, таким образом не образуется конденсат на фанкойлах. Эксперт сказал что такую схему пропустит.
|
|
|
|
|
31.3.2011, 19:03
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43829
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Зольников Михаил @ 22.4.2010, 12:55) Имею основания полагать, что в такой ситуации можно использовать высоконапорный канальный кондиционер Дайкин или иной, имеющий положительное санитарное заключение, фильтр высокой эффективности, бактерицидную секцию, например. Корф? Воздуховоды из нержавейки, и лючки обслуживания, для профилактической обработки? Сомневаюсь, что Дайкин или иной другой канальник продавит всё это хозяйство. Больше подходит приточная установка.
|
|
|
|
|
31.3.2011, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
Цитата(Vano @ 31.3.2011, 23:03) Сомневаюсь, что Дайкин или иной другой канальник продавит всё это хозяйство. Больше подходит приточная установка. практика и расчеты показывают что давят
|
|
|
|
|
31.3.2011, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Цитата(dron @ 22.4.2010, 13:27) п. 7.58 Рециркуляционный воздух следует использовать в объеме, не превышающем 30% подаваемого в помещение воздуха Цитата(Vano @ 31.3.2011, 20:03) Больше подходит приточная установка.
|
|
|
|
|
31.3.2011, 20:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43829
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(vovganmgk @ 31.3.2011, 20:39) практика и расчеты показывают что давят А как считаете? Высоконапорный Дайкин напор 150-250 Па выдает. Фильтр класса Н11 имеет начальное сопротивление от 65 до 250 Па, конечное до 600 Па + диффузор + сеть.
|
|
|
|
|
|