> Крепления, Сколько нужно для крепления радиатора
Ирина-Х
сообщение 9.1.2006, 9:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2005
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718



Помогите, нужно посчитать количество кронштейнов для крепления радиаторов Термал.
Какие то есть нормы сколько нужно ....??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 9.1.2006, 10:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



в любых рекомендациях по радиаторам
(напр.
Научно-техническая фирма
ООО «ВИТАТЕРМ»
РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению чугунных секционных
радиаторов малой глубины
МС-110-300-1,2 и МС-110-500-1,2)

оттуда:
6.10. Монтаж радиатора необходимо производить в следующем порядке:
- разметить места установки кронштейнов из расчёта 3 кронштейна (два сверху, один внизу) на прибор до 9 секций включительно;
- закрепить кронштейны на стене дюбелями или заделкой крепёжных дета-лей цементным раствором (не допускается пристрелка к стене кронштейнов для отопительных приборов и теплопроводов системы отопления);
- установить прибор на кронштейнах;
- соединить прибор с подводящими теплопроводами системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таль
сообщение 10.1.2006, 16:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



К вышеупомянутым рекомендациям есть и нормы, например СНиП 3.05.01-85*.
3.25. Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или на подставках, изготовляемых в соответствии со стандартами, техническими условиями или рабочей документацией.
Число кронштейнов следует устанавливать из расчета один на 1 м2 поверхности нагрева чугунного радиатора, но не менее трех на радиатор (кроме радиаторов в две секции), а для ребристых труб - по два на трубу. Вместо верхних кронштейнов разрешается устанавливать радиаторные планки, которые должны быть расположены на 2/3 высоты радиатора.
Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов, а под ребристые трубы - у фланцев.
При установке радиаторов на подставках число последних должно быть 2 - при числе секций до 10 и 3 - при числе секций более 10. При этом верх радиатора должен быть закреплен.
3.26. Число креплений на блок конвектора без кожуха следует принимать:
при однорядной и двухрядной установке - 2 крепления к стене или полу;
при трехрядной и четырехрядной установке - 3 крепления к стене или 2 крепления к полу.
Для конвекторов, поставляемых в комплекте со средствами крепления, число креплений определяется заводом-изготовителем согласно стандартам на конвекторы.
3.27. Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к бетонным стенам дюбелями, а к кирпичным стенам - дюбелями или заделкой кронштейнов цементным раствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки).
Применение деревянных пробок для заделки кронштейнов не допускается.

Который ниже и прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____3.05.01_85.rar ( 46,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 916
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина-Х
сообщение 11.1.2006, 10:35
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2005
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718



Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:52