Пожаротушение Жилого здания 12-17 этажей |
|
|
|
25.9.2015, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 26.5.2009
Из: Барнаул
Пользователь №: 33971
|
Добрый день. Недавно сталкнулся с казалось бы понятным и ясным, но послушав мнения колег и экспертов экспертиз засомневался)) Ситуация следующая Здание жилое многоквартирное 6 Блок-секций этажностью 12-17 пожарный отчек один. СП 10.13130.2009 таблица 1 для жилых зданий при числе этажей св. 16-25 включительно при длине коридора свыше 10 м. необходимо 3 пожарных СТВОЛА (раньше было четко СТРУИ в СНиП 2.04.01) с расходом 2.5 л/с, а в п. 4.1.12 этого же СП в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м. при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК). Вопрос — какой расход на пожаротушение принимаем для данной категории 2 струи расходом 2.5 л/с. или 3 струи расходом 2.5 л.с. Насосы подбирать с расходом 5л/с или 7.5 л/с.
|
|
|
|
|
25.9.2015, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566
|
Насосы подбираете на 7,5л/с, а шкафы расставляете из расчета 2 струи
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 25.9.2015, 8:08
|
|
|
|
|
25.9.2015, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 26.5.2009
Из: Барнаул
Пользователь №: 33971
|
Я согласен больше не меньше)) Получается, что насосы расчитаны 3 струи (хотя тушение производится 2мя струями) тогда как быть с этажностью 12 этажй которые относятся к тому же пож отсеку, если брать на наибольшему расходу то тогда получаем и 3 струи в 12 этажке?
|
|
|
|
|
25.9.2015, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566
|
Во-первых, непонятно почему у вас многосекционный дом, разделённый противопожарными стенами, является одним пож. отсеком. Кто это решил? А что касается 12 этажной секции, то если не докажете, что он является отдельным отсеком, то и расчитывайте его на 7,5л/с. А кстати, какая там длина коридоров?
|
|
|
|
|
28.9.2015, 6:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 26.5.2009
Из: Барнаул
Пользователь №: 33971
|
длинна более 10 м. Арх говорит, что один пож отсек. Просто если п. 4.1.12 СП трактует что орошает 2мы струями немогу понять почему ставить 3 струи. В таблице 1 написано 3 ствола (как понимаю 3 ПК) а не 3 струи.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2399
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
3 струи, потому что запас. На случай, если придётся охлаждать перекрытие с другого этажа или заливать другую точку распространившегося пожара.
|
|
|
|
|
7.10.2015, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305
|
Здравствуйте. Не нашла тему, тут спрошу-уточню. При выборе количества струй на пожаротушение в 16-и этажном жилом доме с коридором более 10м подвал тоже учитывается как этаж? Расход на пожаротушение принимается 3х2,6л/с? Или, не смотря на то, что в подвале тоже установлены краны для пожаротушения, он не учитывается? А если бы еще и на чердаке нужны были краны, то этот жилой дом считался бы вообще 18-иэтажным (для подбора расхода на пожаротушение)? Дали в работу жилой дом 16-и этажный, но с подвалом и чердаком (на чердаке нет сгораемых материалов). И проект аналога предоставили, мол чтоб быстрее процесс шел. Так в аналоге 2 струи принято. А мне замечание коллега сделала, что нужно 3 струи по 2,6 л/с. Где же четко прописано, сколько этажей принимать? Ткните носом, пожалуйста...
|
|
|
|
|
7.10.2015, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305
|
Нашла п.В.1.6 в СП 54.13330.2011 "Жилые здания многоквартирные". Если других нет, то и тыкать больше некуда... Непонятно только, как мои "предшественники" по проектированию таких типовых домов в этом квартале прошли экспертизу... надо спросить
|
|
|
|
|
8.10.2015, 15:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Katja @ 7.10.2015, 18:10) Здравствуйте. Не нашла тему, тут спрошу-уточню. При выборе количества струй на пожаротушение в 16-и этажном жилом доме с коридором более 10м подвал тоже учитывается как этаж? Нет. Только надземные этажи.
|
|
|
|
|
8.10.2015, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578
|
[ 'Katja' Эх... ] СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные п. В.1.6. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.
Короче архи пишут: 16-ти этажный дом с одним/двумя подземными этажами. Т.е. подземные не учитываем (в данном случае - для определения расходов на ВПВ).
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 8.10.2015, 16:05
|
|
|
|
|
4.3.2017, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.12.2006
Пользователь №: 5131
|
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp-10131...pozharnoy-zasc/Вопрос: Учитываются ли нежилые этажи (техподполье и чердак) при определении количества этажей для таблицы 1 СП 10.13130.2009? Ответ: При определении количества этажей для применения требований таблицы 1 СП 10.13130.2009 нежилые этажи (техподполье и чердак) не учитываются.
|
|
|
|
|
18.9.2019, 9:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Как быть, если ответ МЧС только на сайте и он противоречит нормам, по которым определяется количество этажей? При определении количества этажей, в принципе, учитываются все этажи. А вот для определения количества этажей для определения расхода на пожаротушения иные трактовки... Какова юридическая сила этого сообщения на сайте МЧС? А вот еще мнение тоже сотрудника МЧС. https://www.normacs.info/discussions/3637Хотя бы официально.
|
|
|
|
|
18.9.2019, 10:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Михаил I @ 18.9.2019, 9:44) Какова юридическая сила этого сообщения на сайте МЧС? Нулевая. Тоже самое что и их устные консультации.
|
|
|
|
|
18.9.2019, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Есть письмо с разъяснением по этажности со ссылкой на СП 4. Письмо является разъяснением термина " этажность" для СП 8, что, конечно, справедливо и для СП 10. Т.е. во всех СП по пож. безопасности применяются одни и те же термины. Ответ на сайте не является официальным - ценность его нулевая. А с учётом ошибочности ответа - даже отрицательная.
|
|
|
|
|
|