> Подключение параллельных силовых кабелей 0,4 кВ
stefandmy
сообщение 21.8.2017, 13:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219429



Дано:
трансформатор ТМ-320 6/0,4 кВ
на стороне НН подключен кабель ААб 3х120+1х70
длительно допустимый ток для указанного кабеля 260 А (прокладка в земле)
фактический ток нагрузки: А-240 А; В-180 А; С-280 А.

Клятыми попередниками брошен параллельно кабель медный КГ 3х95+1х50.

После подключения двух кабелей параллельно наблюдается весьма интересная картина:
- ток в медном кабеле составляет 80 А в каждой жиле, причем жила 50 включена, как фазная (сопротивление изоляции одной из жил 95 составило менее 1 МОм);
- оставшийся ток лёг на алюминий: А- 160 А; В- 100 А; С- 200 А.

Понятно, что линия под замену, но почему картина именно такая?
Подчеркиваю: все три фазы меди взяли по 80 А, хотя сечение одной из них меньше в 2 (джва) раза. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 22.8.2017, 18:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Потому как закон Ома....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stefandmy
сообщение 24.8.2017, 14:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219429



Тот, в котором сила тока обратно пропорциональна площади поперечного сечения проводника? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.8.2017, 16:46
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



где сопротивление меньше, там ток выше. ом+кирхгофф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 8:28