Гость_Игорь Слизкий_*
сообщение 11.4.2008, 11:51
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Может кто подскажет мне по данной проблеме.
Мы являемся поставщиками на Украину вентиляционного оборудования австрийской фирмы "FRIVENT".
В одной из установок (осушитель для бассейна на 13000 кубиков в час,может кто знает установка DPH130)случилась аварийная остановка.Частотный преобразователь (Vacon NXS) выдаёт на своём дисплее ошибку №7 "SATURATION".Установка не запускается, не помогает ничего и использование кнопки квитирования "RESET". Заказчик в замешательстве,что делать.Поскольку мы компания-поставщик и монтажом и наладкой не занимаемся-у меня нет достаточного специфического багажа знаний по частотникам в случае аварий.Может есть специалисты на форуме, которые досконально в этом "волокут" и смогут прояснить ситуацию на этот сбой. Буду рад помощи.Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 12.4.2008, 11:51
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



тема наверно ближе к автоматике будет, потому и перезжает туда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 12.4.2008, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



А что мануал по этому поводу говорит ? В каждом случае аварии в мануале должен быть алгоритм решения проблемы или , на худой конец, описание ошибки 100%.
ЗЫ: только не говорите, что не знаете, что такое мануал и его не читали, не нашли, не было (варианты).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vas_*
сообщение 12.4.2008, 14:58
Сообщение #4





Guest Forum






Попробуйте обратиться к продавцам "Вагон" , у них есть служба техподдержки. Они-то уж точно "волокут".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 12.4.2008, 22:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Нет проблемм, посмотрите в личку......а вообще это авария звучит так "Насыщение" и возникает в нескольких случая, и все они мне известны, обращайтесь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Якуничкин_*
сообщение 27.8.2008, 12:30
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Игорь Слизкий @ 11.4.2008, 12:51) [snapback]241763[/snapback]
Частотный преобразователь (Vacon NXS) выдаёт на своём дисплее ошибку №7 "SATURATION".Установка не запускается, не помогает ничего и использование кнопки квитирования "RESET".



Цитата(Nocav @ 12.4.2008, 23:28) [snapback]242187[/snapback]
Нет проблемм, посмотрите в личку......а вообще это авария звучит так "Насыщение" и возникает в нескольких случая, и все они мне известны, обращайтесь!!!


На форуме впервые не знаю как посмотреть "личку", а проблема аналогичная на Vacon NXS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MOHCTP_*
сообщение 9.4.2011, 19:53
Сообщение #7





Guest Forum






Доброго времени суток!
Имеется инвертор VACON NXS 00055A2H1. С ним происходит странная ситуация: при первоначальном включении с двигателем 1,5 кВт, все нормально работает, без сучка и задоринки, но стоит отключить питание от инвертора и заново его подать тут появляется странная болячка : 1 – DC-Link voltage – показывает 450V вместо 540V(Тестер показывает как и положено 540); 2 – частота Output Frequency – при старте начинает подниматься до 8Гц и сразу начинает падать до 1-2Гц, при этом Frequency Reference – показывает 50Hz. Если отключить инвертор и дать ему постоять без напряжения около 10 – 15 минут, все заработает нормально, до следующего отключения. При подключение двигателя 0,18кВт к инвертору, с выходной частотой проблемы не наблюдались, а – DC-Link voltage – показывает 450V, как и с двигателем 1,5 кВт. Замена IGBT и «головы» результатов не дали. Сервис центра у нас нету, так что ремонтом занимаемся сами. Что можете посоветовать? Жду Ваших советов и предложений! ОЧЕНЬ НАДО! Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 10.4.2011, 16:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(MOHCTP @ 9.4.2011, 19:53) *
Замена IGBT и «головы» результатов не дали. Сервис центра у нас нету, так что ремонтом занимаемся сами. Что можете посоветовать?


Это проблема силовой платы. Её нужно менять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MOHCTP_*
сообщение 10.4.2011, 17:18
Сообщение #9





Guest Forum






Замена не устраивает, так как это дорого и таких инверторов с одинаковыми симптомами 5 штук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 11.4.2011, 11:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(Игорь Слизкий @ 11.4.2008, 12:51) *
Добрый день! Может кто подскажет мне по данной проблеме.
Мы являемся поставщиками на Украину вентиляционного оборудования австрийской фирмы "FRIVENT".
В одной из установок (осушитель для бассейна на 13000 кубиков в час,может кто знает установка DPH130)случилась аварийная остановка.Частотный преобразователь (Vacon NXS) выдаёт на своём дисплее ошибку №7 "SATURATION".Установка не запускается, не помогает ничего и использование кнопки квитирования "RESET". Заказчик в замешательстве,что делать.Поскольку мы компания-поставщик и монтажом и наладкой не занимаемся-у меня нет достаточного специфического багажа знаний по частотникам в случае аварий.Может есть специалисты на форуме, которые досконально в этом "волокут" и смогут прояснить ситуацию на этот сбой. Буду рад помощи.Спасибо.

Разберите силовой блок и снимите плату с IGBT модулей.
Проведите чистку контактов.
Возьмите на сайте vacon.com программу NCdrive скачайте файл параметров ( расширение par) и Service Info и пришлите мне

Цитата(MOHCTP @ 9.4.2011, 20:53) *
Доброго времени суток!
Имеется инвертор VACON NXS 00055A2H1. С ним происходит странная ситуация: при первоначальном включении с двигателем 1,5 кВт, все нормально работает, без сучка и задоринки, но стоит отключить питание от инвертора и заново его подать тут появляется странная болячка : 1 – DC-Link voltage – показывает 450V вместо 540V(Тестер показывает как и положено 540); 2 – частота Output Frequency – при старте начинает подниматься до 8Гц и сразу начинает падать до 1-2Гц, при этом Frequency Reference – показывает 50Hz. Если отключить инвертор и дать ему постоять без напряжения около 10 – 15 минут, все заработает нормально, до следующего отключения. При подключение двигателя 0,18кВт к инвертору, с выходной частотой проблемы не наблюдались, а – DC-Link voltage – показывает 450V, как и с двигателем 1,5 кВт. Замена IGBT и «головы» результатов не дали. Сервис центра у нас нету, так что ремонтом занимаемся сами. Что можете посоветовать? Жду Ваших советов и предложений! ОЧЕНЬ НАДО! Заранее спасибо!

Возьмите независимый источник на 24 В. Через диод подключите к контактам 6 и 7. и попробуйте. если повторится пишите. Есть еще предложения!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MOHCTP_*
сообщение 12.4.2011, 19:09
Сообщение #11





Guest Forum






подключенные 24 вольта, результат не дали, все осталось как прежде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 12.4.2011, 19:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(MOHCTP @ 12.4.2011, 20:09) *
подключенные 24 вольта, результат не дали, все осталось как прежде.

значит так меня интересует какая прошивка стоит
да и еще берешь на сайте NCDrive и скачиваешь Service Info и пришли мне
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MOHCTP_*
сообщение 13.4.2011, 19:50
Сообщение #13





Guest Forum






Похоже нашол не исправность. Заменил микросхему X9C104S (http://www.intersil.com/data/fn/fn8222.pdf). После повторного включения, напряжение перестало падать, осталось проверить, как он будет себя вести не посредственно с нагрузкой.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VACON.jpg ( 603,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 14.4.2011, 8:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



так что и остальные 4 менять ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MOHCTP_*
сообщение 14.4.2011, 18:53
Сообщение #15





Guest Forum






поменяли и на остальных, будем наблюдать в процессе работы за поведением инвертора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Susuman
сообщение 23.5.2011, 10:23
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49584



Добрый день!
Подскажите решение проблемы! Имеется преобразователь частоты VACON CXS. При пуске двигателя выдает ошибку F21 Вспомогательное напряжение 24В. На разъемах платы управления 24 Вольта присутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 23.5.2011, 13:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



День добрый!
По поводу VACON CXS: источник вспомогательного напряжения имеет ограничение по току 100 мА. Убедитесь, что вы его не превысили. Также рекомендую отключить все провода от клемм управления и попробовать запустить ПЧ с панели управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_naladka_*
сообщение 6.6.2011, 12:05
Сообщение #18





Guest Forum






Доброго времени суток! Проблема с vacon NXS. На панели при подаче питания на частотник начинает ползти линия из сегментов снизу, заполняя всю строку до конца, а потом заново и так до бесконечности! Снял питание жму reset+подаю питание на некоторое время появляеться бегущая строка. в строке V1.3 Key1. EE3. Я так понимаю слетела прошивка?
Зарание благадарен любой информации!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 7.6.2011, 14:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



Добрый день!

К сожалению слетела не прошивка, а вышла из строя плата управления.
Точнее микросхема памяти. Лечится только заменой платы на исправную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MOHCTP_*
сообщение 10.8.2011, 18:23
Сообщение #20





Guest Forum






Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно создать новый APPLICATION в инверторах VACON NXS, имеются программы “NCLoad” и “NCDrive”

Сообщение отредактировал MOHCTP - 10.8.2011, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostjaor
сообщение 11.8.2011, 9:45
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230



Вам необходимо Vacon NC61131-1 Engineering, ознакомтесь: http://www.vacon.com/File.aspx?id=482413&a...nse-Prices-2011 Цена курсов: 900 - 2700 EUR Так же на сайте vacon-a есть уже готовые аппликации для разного применения, посмотрите может и найдете необходимое.

Сообщение отредактировал kostjaor - 11.8.2011, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MOHCTP_*
сообщение 12.8.2011, 18:07
Сообщение #22





Guest Forum






А можно ли скачать с другого инвертора уже готовый APPLICATION, который мне подходит, что бы в дальнейшем использовать его в новом инверторе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GVladimirA
сообщение 13.8.2011, 4:48
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 77922



Всем добрый день. Поделитесь пжл распайкой кабеля для Vacon NXL и FCDrive . Сильно уж жаба душит платить за шнурок несколько т.р. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 13.8.2011, 8:21
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Читай тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=64604 .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 13.8.2011, 13:51
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(GVladimirA @ 13.8.2011, 5:48) *
Всем добрый день. Поделитесь пжл распайкой кабеля для Vacon NXL и FCDrive . Сильно уж жаба душит платить за шнурок несколько т.р. Заранее спасибо!

Официалы тебе не дадут. Они же без денег останутся. Если честно, это просто жесть продавать шнур за такие деньги. Хотя не мудрено европейцы совсем о...ли. Я так и сделал как мне посоветовали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 14.8.2011, 20:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(GVladimirA @ 13.8.2011, 4:48) *
Всем добрый день. Поделитесь пжл распайкой кабеля для Vacon NXL и FCDrive . Сильно уж жаба душит платить за шнурок несколько т.р. Заранее спасибо!


Для NXL нужен не только кабель, но и переходник, который вставляется вместо терминала, в этом переходнике электронная схема. Схема засекречена ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 15.8.2011, 9:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Распайка 2 3 5 6 9 в 2 3 5 6 9 без перекрута. Остальные откусить. NXL работает с панелью по 485 по этому есть фирменный адаптер вставляется вместо панели и выыход у него уже 232.
А на счет секретности у Vacon она минимальная.
Апликейшин скачать с частотника можно только для чтения. Если она есть в библиотеке на vacon.com значит она заводская, если нет значит это разработка установщика а вот они уже говорят что это их *интелект собственность*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GVladimirA
сообщение 16.8.2011, 10:14
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 77922



Подскажите распайку разёма в приводе, чтобы конвертор RS 232\485 к приводу подключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 17.8.2011, 7:08
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(GVladimirA @ 16.8.2011, 11:14) *
Подскажите распайку разёма в приводе, чтобы конвертор RS 232\485 к приводу подключить.

Не могу подсказать не знаю.. у меня просто адапторы есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ural2009_*
сообщение 30.9.2011, 17:27
Сообщение #30





Guest Forum






Подключается Vacon NXP к синхронному двигателю на постоянных магнитах. В лебедке смонтирован инкрементальный энкодер на +5B с синусоидальным сигналом ~1Vpp. Подключение энкодера выполняется через опционную плату OPT-BB, частотник определяет плату, но не видит энкодера. В параметрах мониторинга присутсвует его отсутвие. В чем может быть причина и каким образом ЧП может определить тип подключенного пассивного энкодера, который не имеет последовательного канала связи. Если требуется запуск какой-либо процедуры автоопределения подключенного энкодера - просьба указать, как это сделать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 23:09