> Внутренний противопожарный водопровод в учебном корпусе Университета, Про пожарные краны
prokhorova
сообщение 23.11.2021, 17:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14677



В проекте для общежития принят ВПВ по т.7.1 п.7 одна струя производительностью 2,5 л/с .
Как произвести расстановку пожарных кранов , если радиус орошения 20 м.
Можно принять расстояние между ПК 40 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.11.2021, 18:41
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не забудьте каждую точку от 2 ПК потушить. Там и определите расстояние графическим методом. Половину высоты компактной струи можете прибавить к длине рукава, зато метра 1,5 нужно отбавить на подъёмы и опуски
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 24.11.2021, 9:49
Сообщение #3


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 23.11.2021, 19:41) *
Не забудьте каждую точку от 2 ПК потушить.

Если одна струя, то все равно 2 ПК на точку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.11.2021, 10:04
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(ViC @ 24.11.2021, 11:49) *
Если одна струя, то все равно 2 ПК на точку?

Ага. п.6.1.13 СП10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 24.11.2021, 13:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Почему 1.5?
Всегда считал 3 метра, как опуск от клапана (на отметке 1.5 метра) и подъём на приблизительно 1.3 метра от пола + запасец на изгибы от ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 24.11.2021, 14:00
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 23.11.2021, 18:41) *
Половину высоты компактной струи можете прибавить к длине рукава, зато метра 1,5 нужно отбавить на подъёмы и опуски

А мы нонче (строго по ДБНу) 30% от длины рукава убираем rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.11.2021, 14:08
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(cpt @ 24.11.2021, 15:18) *
Почему 1.5?
Всегда считал 3 метра, как опуск от клапана (на отметке 1.5 метра) и подъём на приблизительно 1.3 метра от пола + запасец на изгибы от ПК

Согласен

Цитата(ViC @ 24.11.2021, 16:00) *
А мы нонче (строго по ДБНу) 30% от длины рукава убираем rolleyes.gif

Сурово. А струю прибавляете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 24.11.2021, 14:13
Сообщение #8


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 24.11.2021, 14:08) *
Сурово. А струю прибавляете?

Да, струю используем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pipeline system
сообщение 25.11.2021, 14:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519



Добрый день, коллеги!
Помогите пожалуйста!
Имею общежитие блочного типа (общий санузел и душ на 4 комнаты), кухня одна на весь этаж. 5 этажей.
В СП 10 в табл. 7.1 написано только про квартирный тип (п.1) и коридорный (п.7).
Нигде нормального определения по типам общежития я не нашла, архитекторы тоже не знают.
К какому пункту мою общагу отнести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 24.12.2021, 23:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Ferdipendoz @ 24.11.2021, 10:04) *
Ага. п.6.1.13 СП10

то есть по новому сп10 1 струи в принципе не может быть теперь? зачем тогда в таблице 1 струю оставили blink.gif
а если 2 струи, вы учитываете что очаг возгорания у одного из пк и до него соответственно с 2 должно дотягиваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.12.2021, 13:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



1 для расчета гидравлики.
вторая резервная на запас, если первую нельзя использовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения