Noises
сообщение 7.8.2017, 12:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 7.7.2008
Из: Мытищи
Пользователь №: 20358



Добрый день. Может кто подсказать. Какие замеры должны быть у вытяжки в жилом доме 4 этажа. Измеряли анимометром показывает 0,6 м/с. Где можно посмотреть какие должны быть нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 7.8.2017, 12:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Noises @ 7.8.2017, 9:36) *
Где можно посмотреть какие должны быть нормы.

в нормах )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 8.8.2017, 9:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



В нормах есть указания по минимальному воздухообмену. То есть, кубометры в час.
Скорость же воздуха (м/с) считается как объем, деленный на площадь. Произвести обратный расчет - элементарно. Весь вопрос в том, какой воздухообмен у Вас запроектирован.
Если есть желание посмотреть нормы, то открывайте СП 60.13330.2016. Расчет по приложениям Ж и И.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.8.2017, 10:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



какие кратности в жилом доме то?

по скорости не нормируется. нормируется по расходу воздуха.
есть сп 54.13330.2011 , там таблица 9.1 выбираете нужный пункт.
далее формула L = 3600* V*F
L- расход,м3/час
F - площадь сечения ,м2
V- скорость , м/с
Если значение равно или больше нормируемого то все хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения