> пч на фреоновый компрессор, зак просит управлять компрессором
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.3.2009, 22:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



доброго времени суток.
жизнь иной раз преподносит сюрпризы. зак просит поставить пч на фреоновый компрессор и управлять им в зависимости от температ в камерах. в принципе на аммиачных старых видел, что для этого операторы прикручивали выходные задвижки. это и натолкнуло на мысль о чп (по аналогии с водоснабжением). вот с фреоном не работал, но думаю принцып тот же (могу ошибаться).
я так думаю, можно поставить пч на компрессор с обр связью от температ, задать мин скорость типа 30гц, выкл его, если проработает более 10 мин на ней, и вкл по сигналу с датч температ (4-20 ма), использовать ПИД и так далее. пока это только теория, прошу сильно не осуждать. если получится, то есть уже пару обьектов.
делал с упп, без проблем, но хоцца пч погонять на это. мин частота - эт чтоб смазка работала да обдув был.
вроде должно работать и экономить электроэнергию и продлевать жизнь механике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.3.2009, 2:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.3.2009, 22:24) [snapback]369338[/snapback]
доброго времени суток.
жизнь иной раз преподносит сюрпризы. зак просит поставить пч на фреоновый компрессор и управлять им в зависимости от температ в камерах. в принципе на аммиачных старых видел, что для этого операторы прикручивали выходные задвижки. это и натолкнуло на мысль о чп (по аналогии с водоснабжением). вот с фреоном не работал, но думаю принцып тот же (могу ошибаться).
я так думаю, можно поставить пч на компрессор с обр связью от температ, задать мин скорость типа 30гц, выкл его, если проработает более 10 мин на ней, и вкл по сигналу с датч температ (4-20 ма), использовать ПИД и так далее. пока это только теория, прошу сильно не осуждать. если получится, то есть уже пару обьектов.
делал с упп, без проблем, но хоцца пч погонять на это. мин частота - эт чтоб смазка работала да обдув был.
вроде должно работать и экономить электроэнергию и продлевать жизнь механике.

Хммм... вопрос конечно интересный... к стыду своему, с компрессорной техникой плотно не работали, но, помницца, есть там один неприятный момент - именно момент при пуске по идее должен быть далеко не минимальным... кстате, уже полгода по капризу заказчика используем такой вариант - ПИД, канешна, ПИДом, но в качестве задатчика используецца не фиксированная уставка, а электронный мотор-потенциометр с цнопочками "болше/меньше"... операторы сами глядят на приборы, и устанавливают именно то давление/разрежение, которое по техпроцессу нужно, вроде б с таким подходом от давления к температуре - 1 шаг... запустились, вымерялись застабилизировались, а там нехай регулируют сами, куда им нужно...
Встречный вопрос - заказчика уже начал побирать чёрт, ему уже и этого мало, окромя стабилизации давления, ручной коррекции уставки, и экономии электроэнергии, желает ишшо привязацца к забортной температуре, ну, шоб холодно на улице, к режимному давлению в обратке добавить ишшо полкило, потеплело - сбросить полкило... есть мысля задействовать первый аналоговый вход, снять команду "зафиксировать задание", а из первого входа, фиксированной уставки и мотор-потенциометра собрать задание, отмасштабировав его по каждому из каналов через нехитрую встроенную арифметику (на внешние контроллеры и прочие приблуды денех не дают...), да, данфосы серий 102, 202 и 2880... blink.gif
Ничего подобного вытворять не приходилось? 102 и 202 вроде мозгов достаточно имеют, а вот 2880 слегка туповат...

Сообщение отредактировал BROMBA - 25.3.2009, 2:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_torin_*
сообщение 25.3.2009, 5:29
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата
доброго времени суток.
жизнь иной раз преподносит сюрпризы. зак просит поставить пч на фреоновый компрессор и управлять им в зависимости от температ в камерах. в принципе на аммиачных старых видел, что для этого операторы прикручивали выходные задвижки. это и натолкнуло на мысль о чп (по аналогии с водоснабжением). вот с фреоном не работал, но думаю принцып тот же (могу ошибаться).
я так думаю, можно поставить пч на компрессор с обр связью от температ, задать мин скорость типа 30гц, выкл его, если проработает более 10 мин на ней, и вкл по сигналу с датч температ (4-20 ма), использовать ПИД и так далее. пока это только теория, прошу сильно не осуждать. если получится, то есть уже пару обьектов.
делал с упп, без проблем, но хоцца пч погонять на это. мин частота - эт чтоб смазка работала да обдув был.
вроде должно работать и экономить электроэнергию и продлевать жизнь механике.


Делали такое: компрессор Bitzer, ПЧ Altivar 31. Регулирование осуществляли не по температуре в камере, а по давлению кипения на выходе из компрессора. Температуру в камерах должен поддерживать контроллер который открывает соленоид или закрывает его, он же следит за оттайками (у холодильщиков таких контроллеров полно).
Сигнал с датчика давления (4...20 мА) подавали на встроенный в ПЧ ПИД регулятор. Т.к. работаем не на нагрев, а на холод то сигнал после ПИД регулятора необходимо инвертировать (в настройка ПЧ Altivar такое делается).
В документации на компрессор было написано минимальная и максимальная частота работы двигателя, от 30Гц до 60Гц. Т.е. из компрессора на 60Гц можно выжать дополнительную холодопроизводительность. На частотах 36..37Гц была очень сильная вибрация, пришлось вырезать эти частоты и укреплять раму....
Необходимо еще не забывать про максимальное количество запусков компрессора в час и ставить задежку.
Мощность ПЧ необходимо выбирать с тем учетом, что летом возможна работа компрессора при высоком давлении конденсации (смотриться это в характеристиках компрессора).

Тут еще необхомо учеть что холодопроизводительность изменяется и необходимо принимать меры по возврату масла в компрессор (это уже вопрос к холодильщикам и монтажникам фреоновых трубопроводам).

P.S.: если мощность компрессора большая то может быть лучше поставить многокомпрессорный агрегат (централь), дешевле будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.3.2009, 8:30
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



тема поднималась тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 25.3.2009, 11:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Данфоссовские FC102 (HVAC), могут работать с компрессорной характеристикой момента в режиме автоматической оптимизации энергопотребления.
И кроме того в них заложена функция пересчёта давления хладогента в его температуру (для ОС).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.3.2009, 11:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Насколько я знаю, например спиральные компрессора с частотником не скрестить из-за особенностей механической конструкции. Из-за этого Copeland пошла по другому пути - верхняя половина спирали в их компрессорах работает по принципу модуляции.

Поршневые скрещиваются легко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.3.2009, 11:57
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Поршневые скрещиваются легко. спиральные компрессора с частотником не скрестить из-за особенностей механической конструкции
все с точностью до наоборот. частотники на холоде стали применять только после того как появились скроллы, у поршневиков требования к частотникам значительно выше из-за большей девиации нагрузки на вал за один оборот. есть цифры - для скролла девиация порядка чуть более единицы, а для поршневика - около трёх-четырёх..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.3.2009, 16:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
все с точностью до наоборот. частотники на холоде стали применять только после того как появились скроллы, у поршневиков требования к частотникам значительно выше из-за большей девиации нагрузки на вал за один оборот. есть цифры - для скролла девиация порядка чуть более единицы, а для поршневика - около трёх-четырёх..


Тогда почему Copeland пошел своим путем? У них да же на сайте есть статья почему они отказались от выпуска спиральных компрессоров для применения с частотником и сделали подвижную спираль Copeland Scroll Digital™? Понятно, что решение это дешевле и у Copeland патент и куча вбуханных денег, но частотники сейчас дешевеют...
Интересно самому разобраться. так как собирался делать тепловой насос для отопления своего загородного "сарая" и была идея поставить на компрессор Copeland частотный преобразователь, чтобы точно поддерживать температуру в контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 25.3.2009, 17:10
Сообщение #9


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Полагаю ответ заключается в смазывании вращающихся деталей, масляный насос ведь на одном валу с двигателем (даже в самом простом варианте-канавка)

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.3.2009, 17:24
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
сделали подвижную спираль Copeland Scroll Digital
это как в анекдоте - с деньгами и дурак сможет..
вопщем сделали и сделали. только сперва послушайте как эта подвижная спиралька хлопать будет во время работы и потом уже думайте надо оно вам или нет.. и ваще - я с недоверием отношусь к любым мех.регуляторам с коротким циклом. одно дело байпас во вне компрессора и другое внутрях. хз, но по мне - пч лучше.
и для пч лучше брать компрессор 3/260В/60Гц с такого можно получить большую глубину регулировки, цеплять его нужно к 3/400/50 в частотнике прописывать макс.частоту около 120Гц... вопщем там есть ньюансы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 26.3.2009, 10:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
и для пч лучше брать компрессор 3/260В/60Гц с такого можно получить большую глубину регулировки, цеплять его нужно к 3/400/50 в частотнике прописывать макс.частоту около 120Гц... вопщем там есть ньюансы..


Какой то стандарт напряжения странный
По частотному регулированию холодильных компрессоров, опыт имеется, причем как положительный, так и с обратным знаком.
Когда встала эта проблема, имелся винтовой агрегат Дайкин, его и прицепили к частотнику - сдох через неделю - пробой изоляции.
Возили на фирму, делали вскрытие, но причину конкретно не определили, хотя есть подозрения на нарушение режима смазки.
Затем был установлен поршневой Битцер, который и благополучно пашет на том же самом частотнике с 2003 года.
На самом деле вопрос интересный, и может даже где то спорный. Попробуйте для примера задать его фирме производителю - ответ буде стандартный, что поставщик не несет гарантийных обязательств..
По моему мнению, для регулирования подходят именно поршневые агрегаты (несмотря на девиацию), ну и пределы регулирования мы на практике не опускали ниже 25Гц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.3.2009, 11:03
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Какой то стандарт напряжения странный
мериканский smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 26.3.2009, 11:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



А считал что у них 460В biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.3.2009, 11:34
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а може и не мериканская..
в МЕшных МХИшных мультизоналках и инверторах стоят скроллы с такой напругой.
компрессор

машина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.3.2009, 18:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А считал что у них 460В biggrin.gif


У них 120 (одна фаза) / 240 (три фазы) и частота 60 Гц. Мучаются с толстыми проводами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 26.3.2009, 22:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
У них 120 (одна фаза) / 240 (три фазы) и частота 60 Гц. Мучаются с толстыми проводами...

240 на корень из 3 не делиться.(вернее 120 не получается)
Промышленный стандарт там 460в. А вот бытовуха - действительно 120
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 18.5.2009, 15:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028




Подскажите, существуют ли особености при компоновке экранированного асинхроного эл.привода фреонового компрессора вместе с ЧП ? Экранированный эл.привод это когда ротор и статор разделены экраном из нержавеющей стали или титана. Знаю что при использовании экрана КПД эл.двигатели падает примерно на 10-15%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 19.5.2009, 18:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Так обычно выполняются насосы с мокрым ротором...
Как то пробовали от частотника крутить такой, вроде работал, но потом отказались по другим причинам.
Нужно смотреть на марку компрессора в первую очередь - не всякий можно регулировать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 1.4.2020, 2:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



Добрый вечер.

подниму эту тему, дабы не плодить новые.

Что имеем от заказчика: есть частный дом в нем стоит руфтоп с разводкой воздуховодов по комнатам на 2-х этажах, руфтоп с 3-х кратным запасом по хладопроизводительности. На бловере (вентиляторе гоняющего воздух внутри помещения) стоит частотник и частота этого вентирятора ограничена 28 ГЦ. (все что выше большой шум). Заказчик хочет поставить частотник на Copeland Scroll. руфтоп Ruud. компрессор 3-х фазный. Задача №1 - сделать плавный пуск компрессора, при пуске компрессора большой щелчок, его это не устраивает. Задача №2 - уменьшить хладопроизводительность (не уверен что это можно, т.к. возможны проблемы со смазкой компрессора). В мануале на копер написано "Стандартные компрессоры Copeland Scroll не предназначены для использования с
инверторами переменного тока. Существует много ограничений, которые должны быть
рассмотрены для случаев работы спиральных компрессоров с переменной скоростью
вращения вала, включая конфигурацию системы, выбор инвертора и рабочие диапазоны
при различных условиях. Допустимыми являются частоты в диапазоне от 50Гц до 60Гц.
Работа вне этого частотного диапазона возможна только при условии проведения
дополнительных испытаний. Напряжение должно меняться пропорционально частоте.
Если инвертор может выдавать максимальное напряжение только 400V, то в этом случае
ток увеличится, когда частота будет выше 50Гц. Это может стать причиной случайного
отключения, если рабочая точка находится рядом с границей максимальной мощности
и/или рядом с пределом по температуре нагнетания."


Мои предположения - ставим частотник и используем как плавный пуск.

Прошу поделитесь реальным опытом установки частотника на скролы.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.4.2020, 9:25
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



единственно верное решение в этом случае - не экономить деньги заказчика. любая экономия подобным кроиловом приведет к попаданию на деньги. и понятно что на них попадет не ваш зак, а вы.
меняйте агрегат или целиком или компрессор + что все надо по холодильной арматуре. компрессор сразу берите такой, какой надо - либо дигитал-скролл, либо инверторный скролл, либо поршневик с пч и т.д. и т.п.
либо УПП/ПЧ в качестве УПП
снизить холодопроизводительность компрессора можно также системой перепуска горячего газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 1.4.2020, 10:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(LordN @ 1.4.2020, 9:25) *
либо УПП/ПЧ в качестве УПП
снизить холодопроизводительность компрессора можно также системой перепуска горячего газа.

УПП безусловно нужен. Нужно экономить - датчики на открытые двери и окна. Хотят проветриваться, *** им а не холод. И на пульте уставку на нижний предел до 24С. А компрессор сам будет отключаться. Компрессора не любят работать при т-ре выше +15С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 1.4.2020, 11:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



заменить агрегат возможности у него сейчас нет

с хладопроизводительностью я понял что ПЧ этого делать не нужно. Оставим ему 50Гц. Касательно плавного пуска, как я понимаю вреда не будет? выход на режим скажем за 5 сек. Старт сильно ему слышно.

ПЧ на скроле как плавный пуск если я использую вреда не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.4.2020, 17:00
Сообщение #23


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вреда быть не должно при условии, что пч всегда, при каждом старте, будет раскручивать скролл и не будет это делать слишком часто. и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 1.4.2020, 22:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



в мануале на копер стоит ограничение на пуск в виде 10 пусков в час.

это соблюсти думаю сможем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.4.2020, 5:44
Сообщение #25


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



д.б. три дидтайма
пуск-пуск
пуск-стоп
стоп-пуск
первый имеет минимальный приоритет, два следующих максимальный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 2.4.2020, 8:12
Сообщение #26


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(eugen767 @ 1.4.2020, 6:17) *
Добрый вечер.

при пуске компрессора большой щелчок

-Щелчок точно от компрессора, а не от соленоида какого-нибудь или другого клапана,
- вопрос корректной звукоизоляции не прорабатывали, вместо вмешательства в схему со сторонним ПЧ ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 2.4.2020, 9:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(LordN @ 2.4.2020, 5:44) *
д.б. три дидтайма
пуск-пуск
пуск-стоп
стоп-пуск
первый имеет минимальный приоритет, два следующих максимальный

smile.gif
Первый это как раз и есть количество пусков в час
И приоритет у него максимальный.
3. Примерно тоже самое, но более простыми методами (обычно схемотехнически)

А вот первое (минимальное время работы)
Это только при наладке коэффициентами регуляторов.
Сам параметр 0 wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 21:05