Цитата(MAverick @ 13.2.2013, 13:15)
Да, по длине до 1го гидранта у меня потери 6,4 а.т.м. это нормально? Это чем то варьируется??? - эти потери тока на прямых участках, а у меня ещё отводов штук 15-20...
Для 400м как-то не очень. А до последнего сколько получилось? А с ВПВ что?
Варьируется здравым смыслом.
Прикиньте стоимость насоса и прокладки сети для вашего расчета. Нагрузка в районе 1МВт тоже порадует электриков и заказчика.
А теперь возьмите по Шевелеву экономически выгодный диаметр. Посчитайте заново потери и подберите насос. Прикиньте то же самое. Сделайте вывод. Можете попробовать занизить диаметр трубы на сортамент-два-три. Посчитайте варианты.
Помимо всего прочего завышенный насос при вашем расходе дает существенную прибавку по массе и соответственно ГПМ. Либо вы будете увеличивать число насосов и тем самым увеличивать габарит насосной