> Проектирование системы отопления и реконструкция котельной (по-русски)
SLAMm
сообщение 18.12.2016, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194893



Ситуация следующая:
У администрации одного районного поселения (назовем его р.п. «К») появилась потребность (а возможно и лишние деньги) в строительстве детского сада на 110 мест.
Решили запитать все это дело от местной котельной, прям под боком, метров 200 по прямой. На котельной мощностей на новый детский сад само собой не хватает, для чего было решено данную котельную реконструировать.
Садик полностью под ключ делает одна организация, котельную другая.
Делают проект – 3 котла КВм-1,16 (1,0) КБ с тремя пластинчатыми теплообменниками.
«Система теплоснабжения проектируется двухконтурная открытая, двухтрубная. Теплоноситель – вода с расчетной температурой для системы отопления:
- 1 контура 95 – 70 С.
- 2 контура 85 – 60 С.»
В это же время глава администрации поселения «К» выдает ТУ на проектирование системы отопления садика с графиком 70/55 и рабочим давлением 2-4 МПа
Проектный институт разрабатывает проект с графиком 90-70.
Тепловые нагрузки в ккал/час при V=5049.1 м3 и t=-40C. Отопление – 137675, вентиляция – 70690, ГВС – 82000, общее 290365 ккал/час или 0,29 Гкал/час.
Расчет нагрузок произведен по СНиП 23-02-2003 «Тепловые сети», вместо которого действует актуализированная версии в виде СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» между которыми различия все таки есть.
Проект проходит государственную экспертизу, все ровно.
Проектный пилит рабочку в которой магическим образом нагрузки меняются на отопление в два раза до 61085 ккал/час, вентиляция – 73310, ГВС остается неизменным – 82000, общее – 216395ккал/час (0.216 Гкал/час).
Садик строится, отопление монтируется. Ну как монтируется, там чуть заменили, там заменили, балансировочные клапана на стояках все в положении – 8.
Как итог в садике холодно, вопрос – кто виноват?


В нормативной документации ориентируюсь не очень.
Любые изменения в рабочке, должны вносится в проектную и проводится повторная гос экспертиза?
На котельной нет ни одного прибора учета, Согласно ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" они обязательно должны быть установлены на каждом вводе?
ключевой вопрос, как могла нагрузка на отопления в рабочке, стать в два раза меньше чем в проекте?

и по котельной тоже много вопросов.
Не совсем понятно про два контура и на кой там вообще теплообменники?

Сообщение отредактировал SLAMm - 18.12.2016, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SLAMm   Проектирование системы отопления и реконструкция котельной (по-русски)   18.12.2016, 15:15
- - Wiz   Цитата2 контура 85 – 60 С.» Цитатапроектирование с...   18.12.2016, 16:10
|- - SLAMm   Цитата(Wiz @ 18.12.2016, 16:10) Нужно раз...   18.12.2016, 16:23
- - Wiz   Цитатадолжны ли проектировщики в таком случае пере...   18.12.2016, 16:30
|- - SLAMm   Цитата(Wiz @ 18.12.2016, 16:30) Не могу с...   18.12.2016, 16:35
|- - Karrimdra   Цитата(SLAMm @ 18.12.2016, 16:35) А касае...   18.12.2016, 17:01
|- - инж323   Цитата(SLAMm @ 18.12.2016, 16:35) А касае...   18.12.2016, 17:17
|- - SLAMm   Цитата(инж323 @ 18.12.2016, 17:17) Ту Зак...   18.12.2016, 17:24
- - Wiz   ЦитатаА касаемо расчетного графика? Каким образом ...   18.12.2016, 16:47
- - Vano   Все неправы. На ОП в садик не более 80. Мы обычно ...   18.12.2016, 16:57
- - ssn   дак, судя по всему, все изменения в новом СП - это...   18.12.2016, 17:00
- - SLAMm   ЦитатаНужно разобраться с тепловыми графиками, как...   18.12.2016, 17:05
- - Wiz   Цитатапоясни этот момент, почему не может? Раньше ...   18.12.2016, 17:41
|- - SLAMm   Цитата(Wiz @ 18.12.2016, 17:41) Раньше бы...   18.12.2016, 20:23
- - инж323   Укрыть то можно, а в Т поверхности ТИ и поверхнос...   18.12.2016, 19:31
- - Wiz   ЦитатаУкрыть то можно, а в Т поверхности ТИ и пове...   18.12.2016, 19:44
|- - Vano   Цитата(Wiz @ 18.12.2016, 19:44) Зависит о...   18.12.2016, 21:02
- - инж323   Вас п. 6.1.7 обязал теплоизолировать трубы СО? а п...   18.12.2016, 20:05
- - инж323   если ПИр начались до ввода новых нормативов, то то...   18.12.2016, 20:31
|- - SLAMm   Цитата(инж323 @ 18.12.2016, 20:31) если П...   18.12.2016, 20:36
|- - инж323   Цитата(SLAMm @ 18.12.2016, 20:36) Выходит...   18.12.2016, 21:01
|- - SLAMm   Цитата(инж323 @ 18.12.2016, 21:01) проект...   18.12.2016, 21:04
|- - инж323   Цитата(SLAMm @ 18.12.2016, 21:04) Проклад...   18.12.2016, 21:06
|- - SLAMm   Цитата(инж323 @ 18.12.2016, 21:06) Попали...   18.12.2016, 21:29
|- - инж323   Цитата(SLAMm @ 18.12.2016, 21:29) Задвоен...   18.12.2016, 21:43
|- - SLAMm   Цитата(инж323 @ 18.12.2016, 21:43) как ит...   18.12.2016, 21:59
- - Wiz   ЦитатаХорошо, обеспечьте тогда не более 70 градусо...   18.12.2016, 20:38
- - Vano   У меня в бюджетных проектах садиков стоимость тепл...   18.12.2016, 22:01
|- - инж323   Цитата(Vano @ 18.12.2016, 22:01) У меня в...   18.12.2016, 22:11
- - Vano   Заказчик муниципалы. Котельная муниципалы. Эксперт...   18.12.2016, 22:53
|- - инж323   Цитата(Vano @ 18.12.2016, 22:53) Заказчик...   18.12.2016, 23:21
- - SLAMm   Расчет тепловых нагрузок по обоим снипам это прило...   19.12.2016, 7:13
- - ИОВ   Цитата(SLAMm @ 18.12.2016, 15:15) Расчет ...   19.12.2016, 9:25
|- - SLAMm   Цитата(ИОВ @ 19.12.2016, 9:25) По вопросу...   19.12.2016, 10:33
- - ИОВ   Цитата(SLAMm @ 19.12.2016, 10:33) Цитирую...   19.12.2016, 10:53
- - SLAMm   Видимо так, в рабочке проектный пишет, что расчет ...   19.12.2016, 11:06
|- - ИОВ   Цитата(SLAMm @ 19.12.2016, 11:06) Закрыв ...   19.12.2016, 11:28
- - Wiz   ЦитатаНагревательные приборы должны были подбирать...   19.12.2016, 11:41
|- - SLAMm   Цитата(Wiz @ 19.12.2016, 11:41) Я этого н...   19.12.2016, 12:11
- - Wiz   ЦитатаМне нужно понять, откуда взялось занижение в...   19.12.2016, 12:20
|- - инж323   Цитата(Wiz @ 19.12.2016, 12:20) Ну так за...   19.12.2016, 14:12
- - ИОВ   Правильнее всего, конечно. проанализировать расчёт...   19.12.2016, 12:56
- - Амиго   ЦитатаЕсли я не ошибаюсь, то сравнивать нужно с да...   19.12.2016, 13:04
- - Wiz   ЦитатаПри чем тут АР, если заниженность идет именн...   19.12.2016, 14:20
|- - инж323   Цитата(Wiz @ 19.12.2016, 14:20) На не соо...   19.12.2016, 14:44
- - Vano   ТС а график никак нельзя поднять? Поднять график и...   19.12.2016, 14:44
|- - SLAMm   Цитата(Vano @ 19.12.2016, 14:44) ТС а гра...   19.12.2016, 15:12
- - инж323   и впарить этот график в документацию и налететь на...   19.12.2016, 14:46
- - Vano   Экраны должны быть при любом графике. Так в проек...   19.12.2016, 15:04
|- - инж323   Цитата(Vano @ 19.12.2016, 15:04) Экраны д...   19.12.2016, 15:09
|- - Vano   Цитата(инж323 @ 19.12.2016, 15:09) И в ис...   19.12.2016, 15:15
|- - SLAMm   Цитата(Vano @ 19.12.2016, 15:15) а что ме...   19.12.2016, 15:23
|- - Vano   Цитата(SLAMm @ 19.12.2016, 15:23) хз, это...   19.12.2016, 15:34
|- - SLAMm   Цитата(Vano @ 19.12.2016, 16:34) Просто с...   19.12.2016, 15:39
|- - Vano   Цитата(SLAMm @ 19.12.2016, 15:39) Уже бег...   19.12.2016, 15:42
||- - SLAMm   Цитата(Vano @ 19.12.2016, 16:42) Вот это ...   19.12.2016, 15:44
|- - инж323   Цитата(SLAMm @ 19.12.2016, 15:39) Уже бег...   19.12.2016, 15:52
- - SLAMm   Подводя итоги мы имеем: 1. Тотальный трындец с сог...   19.12.2016, 16:02
- - инж323   п.3 П и Р нагрузки уже не могут различаться, ибо Р...   19.12.2016, 16:10
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 19.12.2016, 16:10) По п1....   19.12.2016, 17:43
|- - SLAMm   Цитата(ИОВ @ 19.12.2016, 17:43) Тут Вы за...   19.12.2016, 18:18
|- - Vano   Цитата(SLAMm @ 19.12.2016, 18:18) Некотор...   19.12.2016, 18:26
- - ИОВ   Цитата(SLAMm @ 19.12.2016, 18:18) Некотор...   19.12.2016, 18:42
- - Амиго   ЦитатаПоэтому более опытные проектировщики соверше...   20.12.2016, 10:14
- - SLAMm   В общем я конкретно в дубы заехал У меня на рук...   5.1.2017, 16:19
- - SLAMm   если кому интересно, застройщик "купил...   10.12.2017, 18:50
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(SLAMm @ 10.12.2017, 22:50) если ко...   11.12.2017, 5:47
|- - SLAMm   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 11.12.2017, 6:47)...   11.12.2017, 21:05
- - Амиго   хы))) Это там где в ТУ написали теплоснабжение от ...   11.12.2017, 23:10
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Амиго @ 12.12.2017, 3:10) хы))) Эт...   12.12.2017, 6:02
|- - SLAMm   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.12.2017, 7:02)...   15.12.2017, 10:04
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(SLAMm @ 15.12.2017, 14:04) не, там...   15.12.2017, 10:23
- - Амиго   ЦитатаПоди моногород какой нет?))по программе авар...   12.12.2017, 7:27
- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Амиго @ 12.12.2017, 11:27) Не, нов...   12.12.2017, 7:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 5:17