> разные оросители в одном помещении (разная температура срабатывания)
Sasha Пожарник
сообщение 26.1.2017, 18:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Добрый день.

в одном огромном цеху установлено разное оборудование в том числе печь.

Категория Цеха - не "Г" !!! Если мне память не изменяет прокатегорировано участками... т. е. не помещения, а участки...

В цеху есть спринклерное пожаротушение.


Вопрос!!!


Над печью оросители 57, 65 и т. п. лопаются от температуры... оптимально (по факту) подходит 100 гр. С...

получается нарушение п. 5.1.11 СП 5.13130.2009

5.1.11 В пределах одного защищаемого помещения следует устанавливать оросители с равны-
ми коэффициентами тепловой инерционности
(для спринклерных оросителей) и производительности,
одинаковым типом и конструктивным исполнением. Допускается в одном помещении со спринклер-
ными оросителями использовать дренчерные оросители водяных завес с параметрами, отличающи-
мися от параметров спринклерных оросителей, при этом все дренчерные оросители должны иметь
тождественный коэффициент производительности, одинаковый тип и конструктивное исполнение.

И что делать?

Поставишь 57 лопнут... поставишь 100 никогда не сработают (в тех частях цеха, где нет печи)...

Что делать? helpsmilie.gif bang.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.1.2017, 18:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493





В похожей ситуации приходилось согласовывать установку спринклеров с разной температурой( было это весьма давно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 30.1.2017, 13:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Никто ничего не посоветует? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.1.2017, 14:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sasha Пожарник @ 30.1.2017, 14:04) *
Никто ничего не посоветует? ohmy.gif

Вы ничем не рискуете, если попробуете согласовать в виде исключения установку спринклеров с более высокой температурой срабатывания над печью. Если помещение высокое и имеются значительные воздушные потоки от вентиляции, такое решение может не подойти. Тогда можно в зоне печи сделать локальную дренчерную установку ,с пуском от световых датчиков,но это зависит от технологических условий и выглядит заведомо хуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mlike
сообщение 2.2.2017, 18:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297325



добрый день!

часто приходится ставить спринклеры с повышенной температурой срабатывания в т.н. световых фонарях, обычно это 93 град.С, в то время как остальная площадь защищена оросителями на 57 или 68 градусов. формально - конечно нарушение. но замечаний никогда не было. наверное потому что все понимают правильность такого решения и несовершенство СП в этом пункте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.2.2017, 18:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(mlike @ 2.2.2017, 18:03) *
добрый день!

часто приходится ставить спринклеры с повышенной температурой срабатывания в т.н. световых фонарях, обычно это 93 град.С, в то время как остальная площадь защищена оросителями на 57 или 68 градусов. формально - конечно нарушение. но замечаний никогда не было. наверное потому что все понимают правильность такого решения и несовершенство СП в этом пункте.


Всегда легче общаться с людьми, которые понимают также как и ты. Но бумага на гербовом бланке с соответствующим разъяснением способствует формированию единого понимания в зоне действия этой бумаги. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krekoten_ek
сообщение 25.12.2018, 11:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.10.2013
Пользователь №: 208727



Коэффициент тепловой инерционности и температура срабатывания это разные вещи. Посмотрите, к примеру, паспорт на бийские оросители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения