Гость_Shefin_*
сообщение 26.10.2011, 22:44
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. Опять столкнулся с проблемой подбора диафрагм.
Спрашивал у водоснабженцев, все закладывают в проекте диафрагмы, а как рассчитать диаметр никто не знает, такое чувство что вообще никто не в курсе.

Как делал я:
по
Черт. 5. Номограмма для определения диаметров отверстий диафрагм, устанавливаемых между соединительными головками и пожарными кранами Приложения 4 СНиП 2.04.01-85*(внутреннее водоснабжение)

Дано:51мм краны, расход должен быть 2,6 л/с, напор у ПК 60м, нужно снизить до 10м.
Решение: по диаграмме справа (на шкале расхода) рисуем точку на штрихе в 2,6 л/с.
слева на графе Нср (как полагаю ср- это срезанное давление) ставим точку на 50 м (60-10=50м).
Рисуем линию по этим двум точкам. Смотрим точку пересечения линии с центральной шкалой, слева (для Д-50мм) смотрим и видим 13мм.
Значит ставим диафрагму на 13 мм.

Кто-нибудь скажет, правилен ли расчет?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.10.2011, 11:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Shefin @ 26.10.2011, 23:44) *
Добрый день. Опять столкнулся с проблемой подбора диафрагм.
Спрашивал у водоснабженцев, все закладывают в проекте диафрагмы, а как рассчитать диаметр никто не знает, такое чувство что вообще никто не в курсе.

Формулы для расчета см. в прилагаемом файле.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.doc ( 144 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2765
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Shefin_*
сообщение 27.10.2011, 12:28
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо.
Серьезный подход к делу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.10.2011, 19:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Shefin @ 26.10.2011, 23:44) *
Нср (как полагаю ср- это срезанное давление)

Приложение 1
Нср — избыточный напор, м, который следует погасить диафрагмой;
Цитата(Shefin @ 26.10.2011, 23:44) *
Кто-нибудь скажет, правилен ли расчет?

Правилен, делаю так же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Shefin_*
сообщение 27.10.2011, 23:59
Сообщение #5





Guest Forum






BTS.
Не подскажете откуда у вас данные формулы?

В справочнике по гидравлическим расчетам А.М. Курганова и Н.Ф Федорова (1973) формула 7.9 (на стр.188) К.сжатия
и по ссылкам
(1) http://politerm.com.ru/zuluhydro/help/Meth...ists/resist.htm
(2) http://abc.vvsu.ru/Books/gidravl_up/page0007.asp
(3) http://npopp.com/hydraulic/physics/hsd-1417.html

Коэф. вычисляется без квадрата деления диаметров отверстий, а обычное деление диаметров.

По монограмме для диафрагмы 13мм Нср было 50м.
Если считать по вашим формулам, то Нср получается 111 807мм=1118м (ну явно что-то не то)
Если из ваших формул убрать квадраты над всеми диаметрами труб и диафрагм (во всех трех формулах), то получается вполне нормальная цифра избыточного напора - 62,35м

кстати по ссылке (2) ЗАДАЧА 1 точь-в-точь как моя, найти бы пример решения...

а вот неработающая программка которая ищет какими-то условиями
http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/Hydro/OGTA-4-1.xmcd


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gang79
сообщение 28.10.2011, 5:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.8.2008
Пользователь №: 21572



Вот попробуте в excele расчет пользуюсь уже лет 5 формулы из Т-ТБ-02-2002 для расчета шайб на пенообразователь но можно и на воду только плотность надо поставить соответствующю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________________.xls ( 80,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1596
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Shefin_*
сообщение 28.10.2011, 9:18
Сообщение #7





Guest Forum






Кстати программка по той ссылке рабочая... с моими условиями выдает отверстие диафрагмы 12,8мм. (там Ду трубы в мм, а расход в м3 в секунду)

Формулы в файле от gang79 выдают - 11,6мм
(хотя там тоже делительное из квадратов диаметров)

В общем, это я к тому, что монограмма в снипе правильная smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.10.2011, 10:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Shefin @ 28.10.2011, 0:59) *
BTS.
Не подскажете откуда у вас данные формулы?

В справочнике по гидравлическим расчетам А.М. Курганова и Н.Ф Федорова (1973) формула 7.9 (на стр.188) К.сжатия

Формулы со страниц 56 и 57 (параграф 3.5 "Местные сопротивления в тр-дах и арматьуре"). Результаты расчёта по формулам совпадают с подбираемыми по номограммам из СНиП.
Расчёт в маткаде выложен на www.firesprinkler.ru в ветке "расчёт кольца"

Сообщение отредактировал BTS - 28.10.2011, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 13.12.2012, 8:39
Сообщение #9


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Продолжу в этой теме.

Из чего предусматриваете изготовление диафрагм?

Сообщение отредактировал ViC - 13.12.2012, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.12.2012, 10:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Так как диафрагма стоит без воды, можно делать из углеродистой стали. Хотя из оцинкованной было бы лучше. Одна московская фирма предлагает из нержавейки. Мне показалось, что не очень дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 13.12.2012, 16:25
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(BTS @ 13.12.2012, 9:34) *
Так как диафрагма стоит без воды, можно делать из углеродистой стали. Хотя из оцинкованной было бы лучше. Одна московская фирма предлагает из нержавейки. Мне показалось, что не очень дорого.

Вопрос еще в изготовлении.
Можно из листа фигурно вырезать кружочки или из круга нужного диаметра изготовить болванку, просверлить отверстие и потом как колбасу нарезать на энное количество. Что лучше?
А можно ссылку на фирму в личку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.12.2012, 16:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(ViC @ 13.12.2012, 17:25) *
Вопрос еще в изготовлении.
Можно из листа фигурно вырезать кружочки или из круга нужного диаметра изготовить болванку, просверлить отверстие и потом как колбасу нарезать на энное количество. Что лучше?
А можно ссылку на фирму в личку?

Вопрос скорее к металлообработчикам. Оптимальной технологией ,по видимому, будет вырубной пресс.
Но сравнение с нарезкой колбасы просто очаровательно smile.gif

Сообщение отредактировал BTS - 13.12.2012, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 13.12.2012, 16:57
Сообщение #13


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(BTS @ 13.12.2012, 15:48) *
Но сравнение с нарезкой колбасы просто очаровательно smile.gif

Спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 22.10.2014, 13:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Добрый день! Стала рассчитывать диафрагму по диаграмме, про которую писал автор темы и столкнулась с такой проблемой. Напор после насоса на пожарный водопровод составляет 65 м. Жилой дом состоит из 2 блок-секций и последний пожарный кран находится во второй секции на 16 этаже. Т.е. напор у последнего пож.кр. будет 65м. На 15 эт. - 65-3=62 м, где 3м - высота этажа и так далее??? Работаю 4 месяца, поэтому заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.10.2014, 14:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Напор Нпк у ПК на этаже будет равен:
Нпк=Нн-(n-1)*Нэт-(потери в трубопроводах)-1,35.
где n-номер этажа; Нэт=3м высота этажа; Нн=65 напор после насоса; 1,35-высота ПК от пола этажа.
На верхних этажах диафрагмы не будут нужны, и нужно проверить, хватит ли для верхних этажей напора 65м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 22.10.2014, 15:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



правильно?)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20141022_163408_1_.jpg ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 639
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 22.10.2014, 16:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



а потерю напора в пожарном рукаве учитывать? или вы ее имели ввиду?

Сообщение отредактировал elenavl - 22.10.2014, 16:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 27,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.10.2014, 16:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(elenavl @ 22.10.2014, 16:42) *
правильно?)

Арифметику проверьте. 15*3=48 65-48-1,35-потери=? Какой напор нужен у крана?(зависит от диаметра спрыска) Потери в рукаве учтены в напоре у крана. Вы что,одна работаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksandr_Hell
сообщение 23.10.2014, 7:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650



Цитата(BTS @ 22.10.2014, 17:59) *
Потери в рукаве учтены в напоре у крана.

Точно? А то мы в организации еще потери в рукаве прибавляем.

Воспользуюсь удобным случаем и задам вопрос в теме: если ПК сидят на спринклерной сети, то как рассчитывать диафрагмы у ПК? Какой расход брать в расчет: полный АПТ+ПК или рассчитывать на работу 1 ПК? Всегда рассчитывали на полный расход, а теперь пришло замечание с объекта - проверяют напор у ПК при работе только одного крана, соответственно, напор зашкаливает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 23.10.2014, 8:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Цитата(BTS @ 22.10.2014, 17:59) *
Арифметику проверьте. 15*3=48 65-48-1,35-потери=? Какой напор нужен у крана?(зависит от диаметра спрыска) Потери в рукаве учтены в напоре у крана. Вы что,одна работаете?

Ой) глаз-алмаз) Нет, не одна. Просто хочется разобраться, чтобы потом вопросов не возникало. Вот с вашей помощью стало понятнее)
Значит получается напор на 16 этаже будет 13,6 м. Дальше смотрю Таблицу определения напоров у пожарных кранов, Пожарные краны d = 50 мм, Производительность
пожарной струи, л/с = 2,6; Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм; Напор крана с рукавами длиной 20 м составляет 10 м. Значит моих 13,6м хватает.
И еще вопрос, потери на пути к 12 эт первого блока будут меньше чем к 12 этажу второго блока, т.к. меняется расстояние от насосной до пожарных стояков? т.е. и напор в первом блоке будет немного больше? или не заморачиваться с этим?

Сообщение отредактировал elenavl - 23.10.2014, 8:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 150,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksandr_Hell
сообщение 23.10.2014, 8:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650



Цитата(elenavl @ 23.10.2014, 9:30) *
И еще вопрос, потери на пути к 12 эт первого блока будут меньше чем к 12 этажу второго блока, т.к. меняется расстояние от насосной до пожарных стояков? т.е. и напор в первом блоке будет немного больше? или не заморачиваться с этим?

Я всегда заморачиваюсь. Напор будет отличаться, может и ненамного. Посчитать - от силы 5 минут времени)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FlintFD
сообщение 23.10.2014, 10:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 152030



Для простоты расчёта калькулятор нахождения диаметра отверстия диафрагмы https://yadi.sk/d/6KsTlVBnc5CK2.
Не знаю почему, но антивирусник может ругаться. Делалось просто так, поэтому внешний вид хромает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 23.10.2014, 11:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Всем большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 27.10.2014, 17:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Всем добрый день. Скажите ,пожалуйста, сейчас по ДБН В.2.5-64 п. 8.6 для снижения давления у ПК написано нужно ставить устройство (регулятор давления). Так теперь возле ПК , если нужно то ставить не диафрагму, а регулятор давления или можно и диафрагму. А если регулятор, то где его ставить в шкафчиках места мало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alewa43
сообщение 8.10.2015, 11:57
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86258



Добрый день!
Считал ли кто-нибудь диаметр диафрагмы по формуле №176 стр. 93 "Внутренние системы водоснабжения и водоотведения" под. ред. А.М. Тугая. Киев. Будевельник. 1982г?
Вроде правдивая формула?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 29.12.2016, 7:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Здравствуйте, позвольте поднять тему. Если отправите в поиск, все равно вернусь с этой или похожей темой, которых вроде и немало, но не дали мне конкретного ответа.

Не можем определиться в отделе, на какой требуемый напор у ПК рассчитывать диафрагму?
На тот, который получился по таблице подбора расхода и высоты струи или всегда на 40 м, как требует СНиП (СП)?
И еще: если, например, у меня получился напор у крана 35 м (гарантированный на вводе минус потери в здании), а требуемый по указанной таблице 10 м, нужно ли тогда его снижать диафрагмой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.12.2016, 15:00
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(chea @ 29.12.2016, 8:57) *
Здравствуйте, позвольте поднять тему. Если отправите в поиск, все равно вернусь с этой или похожей темой, которых вроде и немало, но не дали мне конкретного ответа.

Не можем определиться в отделе, на какой требуемый напор у ПК рассчитывать диафрагму?
На тот, который получился по таблице подбора расхода и высоты струи или всегда на 40 м, как требует СНиП (СП)?
И еще: если, например, у меня получился напор у крана 35 м (гарантированный на вводе минус потери в здании), а требуемый по указанной таблице 10 м, нужно ли тогда его снижать диафрагмой?

На тот, который получился по таблице подбора расхода и высоты струи
Снижать давление при располагаемом напоре у ПК менее 40м совершенно не обязательно. Ничего страшного, если при пожаре из крана будет проливаться несколько больший расход при высоте компактной струи большей, чем требуется.

Сообщение отредактировал BTS - 29.12.2016, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любочка
сообщение 21.3.2017, 8:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301



Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться, не хватает опыта, чтобы понять: запроектирован противопожарный водопровод конвейерной галереи. Подключаемся в хоз-питьевой водопровод. Показания манометра в месте врезки - 2,5 МПа. По-моему, слишком большая цифра. В проектируемой сети получился напор 0,82 МПа. Подскажите, как быть? Реально ли как-то снизить давление? Если я не правильно понимаю, направьте, пожалуйста, в нужное русло rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.3.2017, 10:07
Сообщение #29


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5141
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Любочка @ 21.3.2017, 8:58) *
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться, не хватает опыта, чтобы понять: запроектирован противопожарный водопровод конвейерной галереи. Подключаемся в хоз-питьевой водопровод. Показания манометра в месте врезки - 2,5 МПа. По-моему, слишком большая цифра. В проектируемой сети получился напор 0,82 МПа. Подскажите, как быть? Реально ли как-то снизить давление? Если я не правильно понимаю, направьте, пожалуйста, в нужное русло rolleyes.gif

Вы скорее всего путаете размерности. Не может быть в сети существующей хоз-питьевого водопровода давление 2,5 МПа. На манометре скорее всего кгс/см2, а это 25 метров водного столба. Вам требуется 82 метра водного столба. Значит нужна ещё насосная станция и отдельная сеть для ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любочка
сообщение 21.3.2017, 10:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301



У меня тоже сомнения. Но показания снимал сантехник, говорит, МПа. Все-таки не может быть такого?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 18:54