зачем - затем что сопротивление такой системы на первый взгляд очень большое.
я - на сегодняшний день инженер пто, в прошлом проектировщик ОВ, ВК
проектированием на прямую не занимаюсь уже года два, да и опыт проектирования жилья свыше 17 этажей, не было.
чертеж вложенный - "сырой", есть ошибки с нагрузками, соответственно с расходами и диаметрами (((
для меня важна в последующем - 100% работоспособность такой системы; основываясь на личный опыт (пусконаладок и эксплуатацию), я подозреваю что отопление где то в районе 14 этажа и выше - будет работать не удовлетворительно.
вот и решила вспомнить былое, и обратиться на форум: на сколько "живое" предложенное техническое решение?