Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> установка циркуляционного насоса на экономайзер, закипает вода в экономайзере
skobzar
сообщение 3.12.2018, 19:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Добрый день. Паровой котел с экономайзером. В экономайзере, при остановке питательного насоса, растет температура до 160 градусов, слышны удары, т.е. закипает вода.
Вопрос: решит ли проблему установка небольшого циркуляционного насоса, производительностью порядка 10 - 20% от питательного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 3.12.2018, 21:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



может лучше АВР?

Котельщики так делают вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.12.2018, 21:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(skobzar @ 3.12.2018, 19:22) *
Добрый день. Паровой котел с экономайзером. В экономайзере, при остановке питательного насоса, растет температура до 160 градусов, слышны удары, т.е. закипает вода.
Вопрос: решит ли проблему установка небольшого циркуляционного насоса, производительностью порядка 10 - 20% от питательного?

Скорее всего, Ваш питательный насос работает в дискретном режиме, т.е. включается при нижнем рабочем уровне и выключается при верхнем, управление осуществляется по контрольным электродам. Такое, при котле с экономайзером недопустимо. Если я прав, то Вам нужно изменить систему питания котла, установить ПИД-регулятор с соответствующим исполнительным механизмом.
Бывает, что и регулятор правильный и гидроудары присутствуют - такое происходит при розжиге котла, когда температура уходящих газов достаточна для вскипания воды в ЭК, а расхода пара еще нет - нет и движения питательной воды. В таких случаях дренируют воду из котла, временно, при этом включится питательная линия.

Есть правда один нюанс, если ЭК "кипящий" и не боится гидроударов, то все вышесказанное не имеет значения, пускай себе стучит, см. инструкции по эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skobzar
сообщение 3.12.2018, 22:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Цитата(Галиев @ 3.12.2018, 22:51) *
Скорее всего, Ваш питательный насос работает в дискретном режиме, т.е. включается при нижнем рабочем уровне и выключается при верхнем, управление осуществляется по контрольным электродам. Такое, при котле с экономайзером недопустимо. Если я прав, то Вам нужно изменить систему питания котла, установить ПИД-регулятор с соответствующим исполнительным механизмом.
Бывает, что и регулятор правильный и гидроудары присутствуют - такое происходит при розжиге котла, когда температура уходящих газов достаточна для вскипания воды в ЭК, а расхода пара еще нет - нет и движения питательной воды. В таких случаях дренируют воду из котла, временно, при этом включится питательная линия.

Есть правда один нюанс, если ЭК "кипящий" и не боится гидроударов, то все вышесказанное не имеет значения, пускай себе стучит, см. инструкции по эксплуатации.



Да, схема работы описана вами правильно. Она не самая лучшая, но в такой комплектации котел приехал. Запустили, работаем несколько дней. Разбор пара пока небольшой, 20 - 50 % от номинала котла.
Если даже ЭК кипящий и не боится ударов, то выглядит все это страшновато и громковато, нужно что-то предпринять.
Решили подумать над установкой небольшого (20% от мощности питательного) циркуляционного насоса, который будет включаться после остановки питательного и гонять воду через ЭМ в деаэратор.
Как думаете, поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 3.12.2018, 23:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



По идее должно помочь.
Сам факт циркуляции воды через экономайзер уже должен улучшить ситуацию.
Вопрос только хватит ли расхода воды 20% от питательного?
т.к. очень сильно влиет на процесс теплопередачи скорость воды в трубках экономайзера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skobzar
сообщение 3.12.2018, 23:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Цитата(yaver @ 4.12.2018, 0:01) *
По идее должно помочь.
Сам факт циркуляции воды через экономайзер уже должен улучшить ситуацию.
Вопрос только хватит ли расхода воды 20% от питательного?
т.к. очень сильно влиет на процесс теплопередачи скорость воды в трубках экономайзера.



Я поэтому и обратился, может кто-то сталкивался? Просчитать мощность циркуляционного насоса довольно затруднительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 4.12.2018, 9:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



А что мешает использовать насос с расходом равным питательному?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 4.12.2018, 11:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(skobzar @ 3.12.2018, 23:22) *
Добрый день. Паровой котел с экономайзером. В экономайзере, при остановке питательного насоса, растет температура до 160 градусов, слышны удары, т.е. закипает вода.
Вопрос: решит ли проблему установка небольшого циркуляционного насоса, производительностью порядка 10 - 20% от питательного?

Проток воды через экономайзер однозначно поможет, но как Вы это хотите организовать при помощи насоса второго? как подключить, как переключать между насосами питательным и циркуляционным и сами линии подачи воды., не в ручную же все это делать. У Вас котел регулирующим клапаном вообще не комплектовался?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skobzar
сообщение 4.12.2018, 11:16
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Цитата(yaver @ 4.12.2018, 10:04) *
А что мешает использовать насос с расходом равным питательному?



Конечно, ничего вроде и не мешает, но: основной насос мощностью 7,5 кВт, а циркуляционный точно меньше. Кроме того, основной при малом разборе пара будет работать в разгрузочный вентиль, который открыт на 10 - 20%, т.е. неэффективно.



Цитата(Nasdac @ 4.12.2018, 12:10) *
Проток воды через экономайзер однозначно поможет, но как Вы это хотите организовать при помощи насоса второго? как подключить, как переключать между насосами питательным и циркуляционным и сами линии подачи воды., не в ручную же все это делать. У Вас котел регулирующим клапаном вообще не комплектовался?!



Циркуляционный насос врезается между питающим трубопроводом от деаэратора ДО питательного и подает воду в экономайзер. Вода уходит в разгрузку, т.е. обратно в деаэратор.

Если ПН работает - ЦН стоит, и наоборот, это не проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 4.12.2018, 12:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Мощность питательного насоса не с шильдика считывается, а рассчитывается путем измерения потребляемого насосом тока. При сокращении расхода через насос его мощность сократится. Как вариант дополнительно поставьте ЧРП, или обрежьте колесо. Предложенный топикстартером способ наиболее затратный. А все из-за того, что гидравлику прогуливал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 4.12.2018, 12:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(skobzar @ 4.12.2018, 15:16) *
Циркуляционный насос врезается между питающим трубопроводом от деаэратора ДО питательного и подает воду в экономайзер. Вода уходит в разгрузку, т.е. обратно в деаэратор.

Если ПН работает - ЦН стоит, и наоборот, это не проблема.

Мутная схема какая то выходит на мой взгляд. Даже если характеристики насоса посчитать через тепловой баланс. правильней по так скажем "типовой" схеме сделать. Вам выше уже про это писали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 4.12.2018, 14:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



У Вас экономайзер работает 20% времени (во время подпитки), остальное время он не нужный балласт. Поэтому надо вернуться к аналоговой схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fat_Nick
сообщение 4.12.2018, 15:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.8.2009
Из: СПб
Пользователь №: 37178



Лучшее решение уже предложили - регулирующий питательный клапан. Назовите модель котла и питательного насоса - прикинем во что примерно обойдется регулятор.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skobzar
сообщение 4.12.2018, 15:35
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Цитата(fat_Nick @ 4.12.2018, 16:03) *
Лучшее решение уже предложили - регулирующий питательный клапан. Назовите модель котла и питательного насоса - прикинем во что примерно обойдется регулятор.


котел 8 тонн пара в час, Ивар (Италия), трехходовой. Насос Грюндфос 9,2 м.куб/час., эл. мощность 7,5 кВт. Рабочее давление в котле - 4,5 атм.


Цитата(fat_Nick @ 4.12.2018, 16:03) *
Лучшее решение уже предложили - регулирующий питательный клапан. Назовите модель котла и питательного насоса - прикинем во что примерно обойдется регулятор.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  10.jpg ( 740,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 4.12.2018, 18:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Чтобы подать 8м3/ч воды с атмосферного давления на 4,5 кгс/см2 насосу нужно потреблять гидравлическую мощность 1 кВт. С учетом КПД двигателя электрическая мощность будет около 1,4 кВт. Насосу по вашим данным не потребуется делать возрат части жидкости на всасывание на первый взгляд. Для уточнения приложите характеристику насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skobzar
сообщение 4.12.2018, 19:02
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Цитата(T-rex @ 4.12.2018, 19:05) *
Чтобы подать 8м3/ч воды с атмосферного давления на 4,5 кгс/см2 насосу нужно потреблять гидравлическую мощность 1 кВт. С учетом КПД двигателя электрическая мощность будет около 1,4 кВт. Насосу по вашим данным не потребуется делать возрат части жидкости на всасывание на первый взгляд. Для уточнения приложите характеристику насоса


Уважаемый T-rex, может я не корректно спросил, но у меня не стоит задача "подать 8м3/ч воды с атмосферного давления на 4,5 кгс/см2".

А стоит задача вот какая: прошу совет:

1. Есть ли смысл в установке циркуляционного насоса на линию экономайзера, который будет работать только тогда, когда в котле есть уровень и основной насос стоит. На схеме ЦН обозначен как "RP" и знаком вопроса. В натуре этой линии пока нет, все остальное есть.
Теоретически я понимаю, что смысл есть, но может кто-то пробовал и поделиться опытом?

2. Этот ЦН должен только создавать циркуляцию из деаэратора через ЭМ обратно в деаэратор, никаких 4 атм преодолевать не нужно.

3. Извините за качество эскиза, нарисовал за 45 секунд.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  001.jpg ( 104,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 4.12.2018, 21:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Да понял я вас. Вы хотите в параллель к основному сделать маленький насос подачи воды в экономайзер, на выходе сделать возвратную линию и обвязать всю эту красоту автоматикой, чтобы включалось, когда стоит основной.
Вам предложили перевести насос на постоянный режим, вы привели некоторые аргументы по которым вам не нравится это решение. Я в свою очередь попытался поправить некоторые выши тезисы.
1. Мощность насоса 7.5 кВт. Это не совсем так - энергия для постоянной подпитки котла находится по формуле Q*ro*g*H и составит около 1.4кВт для производительности 8м3/ч и перепада давления 4.5бар.
2.Не стоит бояться расходовать эту мощность - разницы в том как вы подаете воду в котел - периодически или постоянно -нет. Мощность затрачивается на выполнение работы, а работа - это количество воды поданной в котел
3. Придется открывать разгрузочную линию насоса. Не факт - если насос подобран на 9.4, а требуется постоянно 8, то это в пределах рабочих характеристик. То что у вас насос быстро закачивает, это возможно у него большой напор
4. Капзатраты проекта. По вашему варианту нужен насос, клапан-регулятор на линии в барабан и еще один на линии возврата. По варианту Галиева насоса нет и клапан всего один. Но нужен следящий датчик уровня на барабане - вы пока про него ничего не сказали. То есть по капам ваш вариант дороже
5. Операционка. Так как количество работы по подъему воды в котел не изменяется,то новый насос будет создавать дополнительные энергозатраты по сравнению с вариантом постоянной подачи. Кроме того, в период простоя основного насоса температура дымовых газов будет выше и это снизит КПД котла. Значит увеличит расход топлива. Возможно в период низкого потребления пара нужно открывать разгрузку насоса. Но насколько часты эти периоды. Если частые,то можно вообще отказаться от клапана регулятора а взамен оснастит насос ЧРП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skobzar
сообщение 4.12.2018, 21:47
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Цитата(T-rex @ 4.12.2018, 22:31) *
Да понял я вас. Вы хотите в параллель к основному сделать маленький насос подачи воды в экономайзер, на выходе сделать возвратную линию и обвязать всю эту красоту автоматикой, чтобы включалось, когда стоит основной.
Вам предложили перевести насос на постоянный режим, вы привели некоторые аргументы по которым вам не нравится это решение. Я в свою очередь попытался поправить некоторые выши тезисы.



Спасибо большое за очень развернутый ответ. Я на такой и не рассчитывал.

Послезавтра планируем реализовать вариант по совету Галиева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.12.2018, 13:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(skobzar @ 3.12.2018, 22:54) *
Да, схема работы описана вами правильно. Она не самая лучшая, но в такой комплектации котел приехал. Запустили, работаем несколько дней. Разбор пара пока небольшой, 20 - 50 % от номинала котла.

Еще вопрос: - А какое давление в котле и какое в ЭК и где установлен обратный клапан на питательной линии, перед котлом или за насосом?
На моей памяти был случай, когда ЭК (чугунный, не кипящий) котла ДКВР 10/13 вдруг, по весне начал "стучать", как у Вас. А я на ту котельную пришел зимой и многого не знал. ЭК был устроен так, что питательная вода разделялась тройником на входе в ЭК, двумя параллельными потоками поднималась на встречу уходящих газов и вверху ЭК тройником же собиралась в одну трубу и шла дальше в котел. Так вот, выяснилось, что вверху тройника нет, а вода движется лишь по половине ЭК, а второй поток стоит и греется. Пока зимой давление в котле и соответственно в питательной магистрали и в ЭК было выше кривой насыщения - вода, хоть и нагревшись оставалась водой, когда по весне потребность пара уменьшилась, снизилось давление в котле (что-то до 3,0) пошли гидроудары в ЭК. Я что сделал, может и Вам поможет без каких либо переделок - прикрыл ГПЗ (главная паровая задвижка) на котле, тем самым поднял давление в котле до 8,0 кгс/см2 и гидроудары прекратились, кривая насыщения уползла вниз.
Но это сможет помочь только в том случае, если ЭК, при отключенном ПН стоит под давлением котла.
Если же будете ставить ПИД-регулятор с питательным клапаном, то железку лучше выбрать подороже, но получше, КРП-50 дрянь еще та. Недавно эту тему обсуждали по соседству - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=123263

Сообщение отредактировал Галиев - 5.12.2018, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skobzar
сообщение 5.12.2018, 13:50
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Цитата(Галиев @ 5.12.2018, 14:29) *
Но это сможет помочь только в том случае, если ЭК, при отключенном ПН стоит под давлением котла.



Вот, именно в этом месте и порылась собака! При выключении ПН давления в ЭМ нет, оно сбрасывается в разгрузку (в деаэратор). Разгрузку закрыть не можем. Линия ЭМ закипает, пар тоже сбрасывается в разгрузку. Собственного избыточного давления в линии деаэратора недостаточно для невскипания.

Казалось-бы, самое простое решение - наладить циркуляцию через ЭМ "малой кровью". Для этого нужен небольшой ЦН, два крана, один обратный клапан и 2 метра трубы 1". Ну и переключатель между насосами. Все.

Странно, что никто этого не делал.

Сообщение отредактировал skobzar - 5.12.2018, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.12.2018, 14:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(skobzar @ 5.12.2018, 13:50) *
Вот, именно в этом месте и порылась собака! При выключении ПН давления в ЭМ нет, оно сбрасывается в разгрузку (в деаэратор). Разгрузку закрыть не можем. Линия ЭМ закипает, пар тоже сбрасывается в разгрузку. Собственного избыточного давления в линии деаэратора недостаточно для невскипания.

Казалось-бы, самое простое решение - наладить циркуляцию через ЭМ "малой кровью". Для этого нужен небольшой ЦН, два крана, один обратный клапан и 2 метра трубы 1". Ну и переключатель между насосами. Все.

Странно, что никто этого не делал.

Разгрузочная линия у Вас не имеет смысла при дискретном управлении ПН. И вообще, смысла не имеет.
Вариант первый, бюджетный: сперва заглушить эту "разгрузку", потом, по результатам, убрать обратный клапан перед котлом.
Вариант второй, более затратный: поставить частотник на ПН. При срабатывании электрода Нижнего Рабочего Уровня (НРУ) ПЧ работает на 100%, при достижении ВРУ ПЧ "уходит" на 10-15% (по результатам наладки), только, что бы обеспечить сброс воды через линию разгрузки (но, такой алгоритм управления ПЧ нужно уточнять у поставщиков, либо с датчиком уровня). Или, клапан-регулятор с контроллером и датчиком уровня воды в котле + постоянно работающий ПН.
Нет ли путаницы в плане установки линии разгрузки, кто ее придумал?

Ни кто не делал насос циркуляции питательной воды потому, что нужды не было, "кривая" схема питания котла придумана в Вашем случае.

Есть линия "рагрузки" питательного насоса - с напорной стороны вода подается на всас через "гидравлическую пяту", у насосов ЦНСГ для компенсации реактивной силы на валу насоса.

Сообщение отредактировал Галиев - 5.12.2018, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skobzar
сообщение 5.12.2018, 15:11
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Цитата(Галиев @ 5.12.2018, 15:49) *
Ни кто не делал насос циркуляции питательной воды потому, что нужды не было, "кривая" схема питания котла придумана в Вашем случае.


Схема питания котла нами не придумана. Приехала из Италии, как стандартная комплектация. Они ее такой делают по-умолчанию. Мы только собрали по фланцам.

Обратный клапан установлен перед котлом, после питательного электроклапана.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.12.2018, 15:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(skobzar @ 4.12.2018, 19:02) *
3. Извините за качество эскиза, нарисовал за 45 секунд.

Что-же на буржуйском-то рисовали? mad.gif

Цитата(skobzar @ 5.12.2018, 15:11) *
Схема питания котла нами не придумана. Приехала из Италии, как стандартная комплектация. Они ее такой делают по-умолчанию. Мы только собрали по фланцам.

Обратный клапан установлен перед котлом, после питательного электроклапана.

Могу предположить, что ПН таки работать должен постоянно, а указанный Вами электроклапан управляется от электродов уровня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skobzar
сообщение 5.12.2018, 15:17
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Цитата(Галиев @ 5.12.2018, 16:11) *
Что-же на буржуйском-то рисовали? mad.gif


чтобы и итальянцам голову поморочить заодно (чтобы 2 раза не вставать)

Цитата(Галиев @ 5.12.2018, 16:14) *
Что-же на буржуйском-то рисовали? mad.gif


Могу предположить, что ПН таки работать должен постоянно, а указанный Вами электроклапан управляется от электродов уровня.


завтра запустим ПН на постоянную работу. Посмотрим не результат. Если интересно - отпишусь


Сообщение отредактировал skobzar - 5.12.2018, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.12.2018, 15:36
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(skobzar @ 5.12.2018, 15:17) *
чтобы и итальянцам голову поморочить заодно (чтобы 2 раза не вставать)



завтра запустим ПН на постоянную работу. Посмотрим не результат. Если интересно - отпишусь

Всегда интересно узнать о положительном результате. Возьму на себя смелость заявить, что другого и не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.12.2018, 16:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(skobzar @ 5.12.2018, 15:17) *
чтобы и итальянцам голову поморочить заодно (чтобы 2 раза не вставать)

Ну, макаронникам можете морочить что угодно, но на схеме, судя по фото, Вы не указали обратный клапан за вентилем на разгрузочной линии и вентиль за обратным клапаном на питательной линии перед котлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skobzar
сообщение 5.12.2018, 16:39
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Цитата(Галиев @ 5.12.2018, 17:23) *
Ну, макаронникам можете морочить что угодно, но на схеме, судя по фото, Вы не указали обратный клапан за вентилем на разгрузочной линии и вентиль за обратным клапаном на питательной линии перед котлом.



Да, не указал. Посчитал, что они ни на что не влияют. Согласны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.12.2018, 16:49
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(skobzar @ 5.12.2018, 16:39) *
Да, не указал. Посчитал, что они ни на что не влияют. Согласны?

"Черт кроется в деталях!"
Иными словами, приучив себя манкировать при составлении подобных схем, Вы рано или поздно совершите принципиальную ошибку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fat_Nick
сообщение 5.12.2018, 21:42
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.8.2009
Из: СПб
Пользователь №: 37178



Судя по фото - все, что надо, уже на котле есть.

Считаю, что питательный насос отключается по защите при достижении максимальной уставки уровня воды в котле. А в норме должен работать без остановки. Кипения в экономайзере при работающем насосе не будет. На схеме же показана рециркуляция в деаэратор, которую я подписал на фото?

Я бы начал с наладки регулирующего питательного клапана таким образом, чтобы уровень в котле держался в нормальных пределах. Надо проверить по каким датчикам отрабатывает этот регулятор. Связан ли питательный клапан с регулированием горелок?

Прикрепленный файл  Ivar________.jpg ( 583,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skobzar
сообщение 5.12.2018, 22:56
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.12.2018
Пользователь №: 352302



Цитата(fat_Nick @ 5.12.2018, 22:42) *
Судя по фото - все, что надо, уже на котле есть.

Считаю, что питательный насос отключается по защите при достижении максимальной уставки уровня воды в котле. А в норме должен работать без остановки. Кипения в экономайзере при работающем насосе не будет. На схеме же показана рециркуляция в деаэратор, которую я подписал на фото?



fat_Nick, спасибо за комментарий. В котле действительно все есть. Все датчики нами откалиброваны, все уровни выставлены. Рециркуляция в деаэртор открыта.

НО!!!!!!!Сегодня, после продолжительных и ожесточенных переговоров с итальянцами удалось выяснить, что в шкаф управления ими установлен контроллер, который отключает насос при достижении уровня и закрывает питающий клапан.
Мы возмутились. Высказали претензию. Сейчас решается вопрос отправки нам из Италии другого управляющего блока, который запрограммирован на НЕОТКЛЮЧЕНИЕ питательного насоса, пока работает горелка. Также хотим выставить задержку отключения ПН при остановке горелки по давлению в котле. А пока завтра включим принудительно ПН на непрерывный режим работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:17