Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
33 страниц V  « < 31 32 33  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры...
Dobriy-kot
сообщение 17.3.2021, 18:10
Сообщение #961





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 5.1.2012
Пользователь №: 135047



Потому, что в библиотеке механических свойств стали в СТАРТ для Ст3сп предельная температура 275 градусов. Соответственно программа не находит свойств при 300 градусах и ругается.

Мой совет использовать все же Сталь 20, труба бесшовная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrei_V
сообщение 28.4.2021, 9:07
Сообщение #962





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.11.2018
Пользователь №: 352203



Коллеги, добрый день.

Может кто-нибудь помочь с "тестированием" разработанной модели трубопровода?
В «Старте» собрана несложная модель (до этого рассчитывались гораздо более сложные), но расчет не запускается, виснет на этапе проверки элементов. Сам файл тоже открывается «через раз», иногда с 5-й попытки.
Может кто-нибудь попробовать открыть и рассчитать у себя, чтоб мне разобраться, программа глючит или модель программе не нравится.
Поддержка от разработчика исключена, т.к. лицензия не продленаПрикрепленный файл  трубопровод.7z ( 138,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 29.4.2021, 4:07
Сообщение #963


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



Возможно использовать формат INI
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 4.5.2021, 11:18
Сообщение #964





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Подскажите, как определить расчетное число пусков паропровода? Расчет паропровода на прочность в СТАРТе сделали, но в результатах расчета нет таких данных.
Я так понимаю, что надо "Температурную историю" задавать. А вот как это сделать, чтобы получить результат допустим 1500 пусков?

Цитата(Andrei_V @ 28.4.2021, 9:07) *
Коллеги, добрый день.

Может кто-нибудь помочь с "тестированием" разработанной модели трубопровода?
В «Старте» собрана несложная модель (до этого рассчитывались гораздо более сложные), но расчет не запускается, виснет на этапе проверки элементов. Сам файл тоже открывается «через раз», иногда с 5-й попытки.
Может кто-нибудь попробовать открыть и рассчитать у себя, чтоб мне разобраться, программа глючит или модель программе не нравится.
Поддержка от разработчика исключена, т.к. лицензия не продленаПрикрепленный файл  трубопровод.7z ( 138,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
.

У меня не открывается Ваш файл. Пишет что файл выполнен в более поздней версии программы. Скрин прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  файл_не_открывается.jpg ( 22,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blotpost
сообщение 12.5.2021, 10:23
Сообщение #965





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54544



Добрый день!
Прошу помощи. Проект тепловых сетей Ду600 в ППУ-ПЭ изоляции. Считаю в Старте. Бесканальная прокладка (канал не проходит по габаритам, очень узкий коридор). Длина между неподвижками 87 м, заглубление трубы 2,5 метра. СТАРТ выдает нагрузку от одной трубы 350 тонн!! Пересчитал вручную по формулам, только сила трения трубы о грунт выдает больше 300 тонн! Прошу помочь, кто сталкивался и как уменьшить нагрузку на опору?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 13.5.2021, 8:06
Сообщение #966





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



А труба просто прямая без углов поворота? Без сильфонных компенсаторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUN is...
сообщение 17.11.2021, 13:04
Сообщение #967





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59500



доброе день, коллеги! Вопрос к использующим программу Старт-труб-д. Подскажите, пожалуйста, какой вариант программы более-менее удобен в соотношении цена-качество для расчётов?
Варианты и диаметры прокладки проектируемых сетей разнообразные от 50 до 800 мм, способы прокладки тоже.
где можно найти обучающие видео по теме расчётов в СТАРТ.
Пы.Сы.: Ценник конский за программу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
фай
сообщение 8.12.2021, 22:38
Сообщение #968





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.8.2018
Пользователь №: 346118



Добрый день. Подскажите чайнику! Как читать результаты Старт. Необходимо вытащить значение нагрузки от одной трубы на неподвижную опору. Таблица нагрузки крепления и оборудования. Как читать эти данные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.12.2021, 4:57
Сообщение #969


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Гм, а что, собственно непонятно в таблице результатов расчета? Все нагрузки и моменты по осям расписаны:
Прикрепленный файл  start.jpg ( 60,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makcim.80
сообщение 20.12.2021, 17:28
Сообщение #970





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.12.2021
Пользователь №: 399933



Здравствуйте! Ищем специалистов которые могут рассчитать на основании опросных листов пружинные Опоры (для изготовления заводом Металлоконструкций) Если есть предложения Звонить по телефону: 89293339131
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил84
сообщение 2.5.2022, 17:02
Сообщение #971





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.8.2014
Пользователь №: 242339



Добрый день! Помогите выполнить расчет в СТАРТе небольшой сети, у кого есть эта программа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
superkot007
сообщение 23.5.2022, 22:37
Сообщение #972





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204463



Товарищи, кто-нибудь настраивал импорт PCF? Интересуют примеры importPCF.json.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 21.9.2022, 10:31
Сообщение #973





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Здравствуйте. Тестирую программу Start Express Online в расчетах есть величина Lguid.
Не могу понять это расстояние до какой опоры: подвижная - по расстояниям не проходит, направляющая может быть.
Может кто подскажет, что это за опора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-Star
сообщение 19.2.2024, 10:20
Сообщение #974





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29523



Добрый день! Ищу специалиста, который сможет выполнить расчте в программе Старт для прохождения Госэкспертизы. Небольшая площадка, 11 потребителей. Для связи прошу писать в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

33 страниц V  « < 31 32 33
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:45