> Калибровка или поверка датчиков температуры и влажности в приточных системах чистых помещений.
BUW
сообщение 22.1.2019, 14:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.9.2006
Пользователь №: 4100



Добрый день.
На одном из он лайн вебинаров, касаемых систем вентиляции ЧП на фармацевтическом производстве, лектор обронил фразу по поводу необходимости поверки или калибровки датчиков температуры и влажности в системах приточной вентиляции. Руководство это восприняло как команду к действию и тут возникли вопросы:
1. Возможно ли это провести силами отдела метрологов непосредственно на предприятии?
2. Если ДА, то как это оформить документально?
И главный вопрос, так уж это необходимо? Просмотрели нормы GMP, ISO 14644, ни где ни какой конкретики не нашли.
В заключении не много размышлений. Датчик это средство измерения, а управление установкой осуществляет контроллер, так не было бы правильней поверять сам контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 22.1.2019, 14:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Гугл вам в помощь http://www.rostest.ru/services/metrology/poverka/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 22.1.2019, 14:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Поверка/калибровка обязательна раз в год
Можно отправить датчики в Ростест или пригласить на предприятие, предпочтительный вариант для проведения валидации
Можно сравнить показания датчика и поверенного в Ростесте термогигрометра, метрологическая служба предприятия составляет Акт о поверке. Для системы вентиляции и кондиционирования этого обычно достаточно. Аудиторы замечаний не делали.
Для системы мониторинга другие требования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUW
сообщение 23.1.2019, 9:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.9.2006
Пользователь №: 4100



Обязательно ли погрешность термогигрометра должна быть ниже поверяемого датчика. Дело в том, что не которые датчики имеют одинаковую погрешность с testo 635. Допустим ли такой прибор для сравнений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 24.1.2019, 9:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Класс точности должен быть такой же или выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 11:56