> Максимальная глубина смотрового канализационного колодца
Алена Урсу
сообщение 16.11.2017, 17:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.12.2010
Из: Вологда
Пользователь №: 86949



Здравствуйте. Какая максимальная глубина может быть у канализационного колодца? Помнится нам в университете говорили, что больше 6 метров нецелесообразно делать.
У меня получилось 8 метров. это Мурманск и там большие перепады высот. Второй вариант только делать большой уклон. там перепад 6 м на 12-ый участок сети.
Либо сделать колодец помельче и уклон будет меньше, но там как раз идет водопровод существующий. Ходят слухи, что он не действующий, но подтверждения бумажкой нет.

Вопрос, можно ли сделать 8-ми метровый колодец? Или выяснять, действующий ли водопровод и максимально сокращать уклон?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.11.2017, 17:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



по типовому проекту 7 м максиммум.
больше делайте индивидуальную камеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.11.2017, 17:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Два перепадных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.11.2017, 23:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Алена Урсу @ 16.11.2017, 17:01) *
там перепад 6 м на 12-ый участок сети.

Не понял.
А рисунок можете показать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.11.2017, 8:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



4-5м уже пропасть, а 8м даже не серьезно на мой взгляд. Как строить колодец на такой глубине? встряли получится раскрепить откосы такой высоты. В Нижнем коллектор большого заглубления разрушился образовался огромный провал в простонародье называемый "черная дыра" 2 года не могли отремонтировать. Делайте поправку на то что не в МСК канализацию проектируете. А лучше выложите профиль и расходы на участке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алена Урсу
сообщение 17.11.2017, 9:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.12.2010
Из: Вологда
Пользователь №: 86949



После очистных еще будет насоска, которая буде качать далеко и вверх.Вторую, думаю, не согласятся делать.

Запрет есть на глубокие колодцы или нет такого в СП?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________2.pdf ( 58,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.11.2017, 10:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Запретов нет, сооружения могут быть любой обоснованной глубины.
апд: формально сп 32 ограничивает величину перепадов значением 6 м, а точнее не содержит требований к перепадам более 6 м. В своей практике встречался с перепадами раза в 2 больше.

Сообщение отредактировал nagger - 17.11.2017, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 17.11.2017, 12:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Можно и так сделать. Убедитесь только, что можно построить такой колодец по геологическим условиям. Ну и в голове хотя бы представьте как его строить (откосы, шахта, опускной колодец).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алена Урсу
сообщение 17.11.2017, 13:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.12.2010
Из: Вологда
Пользователь №: 86949



Предложили еще подсыпать в том месте, чтоб перепада не было такого, думаю - это выход.

Всем спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.11.2017, 14:29
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(nagger @ 17.11.2017, 12:43) *
Запретов нет, сооружения могут быть любой обоснованной глубины.
апд: формально сп 32 ограничивает величину перепадов значением 6 м, а точнее не содержит требований к перепадам более 6 м. В своей практике встречался с перепадами раза в 2 больше.

12 метров что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.11.2017, 15:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



А что уж Вы очистные прямо в яму посадили? Гидрологию на этот овраг делали? там же море-океан после каждого дождя наверное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.11.2017, 17:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Ferdipendoz @ 17.11.2017, 14:29) *
12 метров что ли?

Стояк высотой 18 м, подводящая где-то 200-250.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алена Урсу
сообщение 20.11.2017, 8:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.12.2010
Из: Вологда
Пользователь №: 86949



Цитата(Aerl @ 17.11.2017, 15:14) *
А что уж Вы очистные прямо в яму посадили? Гидрологию на этот овраг делали? там же море-океан после каждого дождя наверное


Больше не куда ее ставить. Там водоотвод есть, лотки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 24.5.2018, 11:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Подниму темку. Здравствуйте. А почему не - "Второй вариант только делать большой уклон. там перепад 6 м на 12-ый участок сети."? У меня похожая ситуация. Сброс очищенных стоков после ЛОС в овраг, труба до самого низа оврага. Перепад по рельефу 0,5м на метр, колодцы там сложно устраивать, не то что перепадные (поставила минимальной глубины), труба диаметром 160мм ПЭ (что-то думается, лучше ПЭ сварные чем раструбные самотечные при таком уклоне, или я не права?..). Скорости потока проверить в таблицах Лукиных, конечно, на такой уклон нет, и расход маленький, даже 1 литра в секунду нет... Вот размышляю, посчитать все-таки скорость потока на такой маленький расход в трубе 160мм для подстраховки и спокойствия (чтоб меньше 8м/с было) по формуле из -учебника какого-нибудь? Посоветуйте, пожалуйста, из какого или формулу. Ну и свое видение решения в этой ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.5.2018, 11:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Katja @ 24.5.2018, 11:38) *
Подниму темку. Здравствуйте. А почему не - "Второй вариант только делать большой уклон. там перепад 6 м на 12-ый участок сети."? У меня похожая ситуация. Сброс очищенных стоков после ЛОС в овраг, труба до самого низа оврага. Перепад по рельефу 0,5м на метр, колодцы там сложно устраивать, не то что перепадные (поставила минимальной глубины), труба диаметром 160мм ПЭ (что-то думается, лучше ПЭ сварные чем раструбные самотечные при таком уклоне, или я не права?..). Скорости потока проверить в таблицах Лукиных, конечно, на такой уклон нет, и расход маленький, даже 1 литра в секунду нет... Вот размышляю, посчитать все-таки скорость потока на такой маленький расход в трубе 160мм для подстраховки и спокойствия (чтоб меньше 8м/с было) по формуле из -учебника какого-нибудь? Посоветуйте, пожалуйста, из какого или формулу. Ну и свое видение решения в этой ситуации?

В этом посте много прекрасного. Только как он соотносится с темой, я не понял. Как и не понял [без картинок], о чем речь в принципе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.5.2018, 12:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Katja @ 24.5.2018, 11:38) *
в таблицах Лукиных, конечно, на такой уклон нет,

Зато там в начале есть формулы, по которым можно все посчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 24.5.2018, 12:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Спасибо всем неравнодушным! Нашла программку, посчитала, скорость при моих условиях не более 2 м/с. Сидеть корпеть над формулами смысла нет, заказчик вообще сказал просто трубу закопает без колодцев... так что работаем на бумажки. А название темы, да, другое. Но раз речь шла о таком варианте прокладки сетей, решила продолжить (цитату даже вставила smile.gif), а не создавать тему. Еще раз всем участвующим спасибо!

Сообщение отредактировал Katja - 24.5.2018, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.5.2018, 12:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Katja @ 24.5.2018, 12:05) *
Как посчитать скорость потока очищенных сточных вод расходом 1л/с в трубе 160мм с уклоном 500?

500 м высоты на 1 м длины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:03