> Теплопроводность покрытия, на котором расположен бассейн., Расчет и принятое значение
Fish.ka
сообщение 27.3.2020, 17:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. На эксплуатируемой кровле многоэтажного здания расположен бассейн. Нормируемое термическое сопротивление брать как для покрытий? И как посчитать расчетное термическое сопротивление кровли, на котором расположен бассейн? или его в расчет не принимать? или толщину водяного слоя надо знать и температуру воды? Кто подскажет? спасибо

Состав покрытия под бассейном.
1. Напольный керамогранит: δ=20мм, λ=1,5 Вт/(м оС).
2. Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии природного камня TNH-flex: δ=1мм, λ=0,7 Вт/(м оС).
3. Трассовая смесь (дренажный раствор) TDM: δ=50мм, λ=0,7 Вт/(м оС).
4. Дренажный элемент Флорадрейн ФД25 (ЦинКо РУС, Россия) отв. Вниз, с заполнением дренажной смесью: δ=25мм, λ=0,4 Вт/(м оС).
5. Защитный мат БСМ (ЦинКо РУС, Россия): δ=7мм, λ=0,042 Вт/(м оС).
6. Гидроизоляционная мембрана Баудер ТЕРМОПЛАН Т: δ=1,5мм, λ=0,17 Вт/(м оС).
7. Геотекстиль 500г/м2: δ=3мм, λ=0,17 Вт/(м оС).
8. Выравнивающая ц/п стяжка: δ=20мм, λ=0,76 Вт/(м оС).
9. Уклонообразующий слой из керамзитобетона, армированный сеткой 100х100х4мм: δ=от 40мм, λ=0,33 Вт/(м оС).
10. Разделительный слой п/э пленка 200мкм: δ=0,2мм, λ=0,175 Вт/(м оС).
11. Утеплитель PIR-плита PirroMembrane: δ=100мм, λ=0,022 Вт/(м оС).
12. Пароизоляция битумно-полимерная в 1 слой: δ=4мм, λ=0,175 Вт/(м оС).
13. Ж/б перекрытие по профлисту: δ=160мм, λ=1,92 Вт/(м оС).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:26