сообщение 24.9.2020, 11:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.8.2020
Пользователь №: 380579



Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, на вводе водопровода ВЧШГ в коллектор, труба поворачивает и идет вдоль стенки коллектора под потолком. В Мосводоканале мне сказали предусмотреть крепление колена (отвода) ВЧШГ , так как его выбьет под давлением воды, так как соединение ненадежное. Так как я проектировщик тепловых сетей, с таким я не сталкивался, есть ли у кого-нибудь конструкция крепления колена ВЧШГ? И чем колено ВЧШГ отличается от отвода? Спасибо!

Сообщение отредактировал Krestrage77 - 24.9.2020, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.9.2020, 12:46
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Попробуйте обсудить с ними тип уплотнения. Тайтон может вырвать, другие не должно. Изучите внимательно ТУ на трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krestrage77
сообщение 24.9.2020, 13:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.8.2020
Пользователь №: 380579



Он упирается и хочет крепление, проще выполнить, чем спорить, тем более объект срочный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.9.2020, 13:23
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Тогда я пас)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.9.2020, 13:55
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А нельзя закрепить хомутовой опорой трубу прямо сразу после раструба отвода? Не должно сдёрнуть-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 24.9.2020, 13:57
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 24.9.2020, 13:55) *
А нельзя закрепить хомутовой опорой трубу прямо сразу после раструба отвода? Не должно сдёрнуть-то

Осталось уточнить диаметр. Как бы не пришлось опорку то индивидуально разрабатывать.

Сообщение отредактировал ViC - 24.9.2020, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krestrage77
сообщение 24.9.2020, 14:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.8.2020
Пользователь №: 380579



Диаметр сотка

Цитата(Ferdipendoz @ 24.9.2020, 13:55) *
А нельзя закрепить хомутовой опорой трубу прямо сразу после раструба отвода? Не должно сдёрнуть-то

Не знаю, нашел опору по ПП16-11 , там хомутовая опора на кронштейне, заделанным в стену, но я не уверен , что хомут после раструба выдержит отвод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 24.9.2020, 14:47
Сообщение #8


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Krestrage77 @ 24.9.2020, 14:14) *
Диаметр сотка

Сотка это не страшно smile.gif
Если не типовые смотреть, то можно у производителей новомодных попробовать найти крепления.

Впрочем, типовые опоры тоже норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.9.2020, 16:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Krestrage77 @ 24.9.2020, 11:57) *
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, на вводе водопровода ВЧШГ в коллектор, труба поворачивает и идет вдоль стенки коллектора под потолком. В Мосводоканале мне сказали предусмотреть крепление колена (отвода) ВЧШГ , так как его выбьет под давлением воды, так как соединение ненадежное. Так как я проектировщик тепловых сетей, с таким я не сталкивался, есть ли у кого-нибудь конструкция крепления колена ВЧШГ? И чем колено ВЧШГ отличается от отвода? Спасибо!

колена для НВК, а вам надо перейти на фланцевые соединения, тотому в первый раструб вставляете патрубок с фланцем и его крепите практически типовой "опорой" хомутовой с шпильками против "сдергивания", а далее фланцевые соединения ВУ с ВВ. Да, ось трубы уползет от стены, но и сам ВУ не должен вплотную к стене быть.
А отвода или колена такого фланцевого чет не могу сходу сейчас вспомнить, да и радиус там приличный должен быть- вобщем тут полная аналогия с проблемами "можно ли отвод к фланцу приварить, без патрубка".

Сообщение отредактировал инж323 - 24.9.2020, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:21