> Врезка в магистральный водовод Д1200
Александр1982
сообщение 6.7.2017, 11:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304



Добрый день ув. проектировщики ВК!)
вопрос следующий:
есть четыре 2х этажных коттеджа из сруба, по ТУ водичка берется из рядомпроходящего (700м) водовода Д1200.
Врезка происходит в камере на сети этого водовода Д1200.
В ТУ ничего не сказано про давление в точке врезки!
меня смущает то что напор в этом водоводе большой (я так предполагаю)
какие мероприятия предусмотреть при врезки в такой водовод?
нужно ли ставить регулятор давления и есть ли он для наружных сетей?
каким образом лучше врезаться в водовод (понимаю что под давлением)?
Очень жду Ваших советов т.к. в такой водовод ни разу не врезался!!!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 6.7.2017, 12:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Обращаться в эксплуатирующую организацию, пускай скажут вам напор.
Если по нормам, то не должно быть больше 60 м. Если больше, то нужен регулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1982
сообщение 6.7.2017, 12:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304



Цитата(freese @ 6.7.2017, 12:11) *
Обращаться в эксплуатирующую организацию, пускай скажут вам напор.
Если по нормам, то не должно быть больше 60 м. Если больше, то нужен регулятор.

то что превышать 60м не должно это я знаю! но все равно спасибо!
я попробую конечно обратиться в водоканал но думаю они мне ничего не скажут...
в этом случае установлю регулятор в камере (уже нашел какой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 6.7.2017, 12:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Навариваете патрубок с фланцем 108х5 (наверное) на трубу 1200, прикручиваете задвижку D100. Ищете фрезу для врезок под давлением. Вырезаете дырочку в 1200, закрываете задвижку. Подключаете к задвижке новый водопровод. Наслаждаетесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 6.7.2017, 13:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Я бы не стал ставить регулятор в камере, на 700м по длине можно много потерять. В крайнем случае поставить регуляторы на вводах в дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1982
сообщение 7.7.2017, 12:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304



Цитата(Frosty @ 6.7.2017, 13:40) *
Я бы не стал ставить регулятор в камере, на 700м по длине можно много потерять. В крайнем случае поставить регуляторы на вводах в дома.

ок! приму во внимание!
все будет зависеть от напора в сети, конечно если мне его дадут)
всем спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.7.2017, 13:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(freese @ 6.7.2017, 12:11) *
Обращаться в эксплуатирующую организацию, пускай скажут вам напор.
Если по нормам, то не должно быть больше 60 м. Если больше, то нужен регулятор.


где написано, что в водоводе не может быть больше 60 м?

для проекта нужно знать напор в точке подключения, геодезические отметки.
построить пьезометр и принимать решение

Сообщение отредактировал Dima_UA - 7.7.2017, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.7.2017, 14:20
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 13:51) *
для проекта нужно знать напор в точке подключения, геодезические отметки.
построить пьезометр и принимать решение

А я бы ещё уточнил, водовод это или магистральный водопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 7.7.2017, 22:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Spok_only @ 7.7.2017, 14:20) *
А я бы ещё уточнил, водовод это или магистральный водопровод.

С целью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.7.2017, 8:28
Сообщение #10


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Spok_only @ 7.7.2017, 14:20) *
А я бы ещё уточнил, водовод это или магистральный водопровод.

Цитата(nagger @ 7.7.2017, 22:11) *
С целью?

Водовод - это гидротехническое сооружение, по которому транспортируется "сырая" вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1982
сообщение 10.7.2017, 9:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304



Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 8:28) *
Водовод - это гидротехническое сооружение, по которому транспортируется "сырая" вода.

и?

Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 13:51) *
где написано, что в водоводе не может быть больше 60 м?

для проекта нужно знать напор в точке подключения, геодезические отметки.
построить пьезометр и принимать решение

1) 60м это во внутрянке...чтоб не порвало запорную арматуру и приборы...
2)это мне известно!

Сообщение отредактировал Александр1982 - 10.7.2017, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.7.2017, 9:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



во внутрянке уже не 60 м, а 45 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1982
сообщение 10.7.2017, 10:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304



Цитата(Dima_UA @ 10.7.2017, 9:48) *
во внутрянке уже не 60 м, а 45 м.

можно пункт ДБН если Вам не сложно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.7.2017, 10:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



п. 6.6 ДБН В.2.5-64
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1982
сообщение 10.7.2017, 10:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304



Да и еще уважаемые специалисты!)
Д 1200 мм это водовод!Я так понимаю согласно СНиП 2.04.02-84 п.10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной
территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не
менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от
диаметра.
При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по
согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается
уменьшать.
Так что обращайтесь в СЭС.

1) т.е. ширина санитарно-защитной полосы в моем случае 20м и это в обе стороны от водовода???
2) По ТУ на водоводе стоит камера куда мне надо врезаться; Т.Е. мой водопровод по любому попадает в санитарно-защитную полосу водовода!Я не особо разбираюсь в этих сан-защитных полосах ...
вопрос можно ли так проектировать водопровод ???
Если не правильно что изложил не судите строго) Жду от Вас правильных советов )

Цитата(Dima_UA @ 10.7.2017, 10:21) *
п. 6.6 ДБН В.2.5-64

спасибо!

Сообщение отредактировал Александр1982 - 10.7.2017, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.7.2017, 12:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 8:28) *
Водовод - это гидротехническое сооружение, по которому транспортируется "сырая" вода.

"Сырая" - это некипяченая? А вообще - ГОСТ 19185-73. И она может быть любая - хоть сточная.
Так что, если уж хочется, уточнять надо не про -вод или -провод, а про качество, имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.7.2017, 20:19
Сообщение #17


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(nagger @ 10.7.2017, 12:38) *
"Сырая" - это некипяченая? А вообще - ГОСТ 19185-73. И она может быть любая - хоть сточная.
Так что, если уж хочется, уточнять надо не про -вод или -провод, а про качество, имхо.

nagger
"Сырая" - это вода, не прошедшая водоподготовку, в т.ч. обеззараживание.
По водоводу вода транспортируется до водоочистных сооружений, РЧВ.
А от НС второго подъема до потребителей - это уже не водовод, а водопроводная сеть, не зависимо от диаметра, имхо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1982
сообщение 11.7.2017, 9:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304



Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 20:19) *
nagger
"Сырая" - это вода, не прошедшая водоподготовку, в т.ч. обеззараживание.
По водоводу вода транспортируется до водоочистных сооружений, РЧВ.
А от НС второго подъема до потребителей - это уже не водовод, а водопроводная сеть, не зависимо от диаметра, имхо.

тут точно после НС 2-го подъема! В ТУ пишут водовод..!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.7.2017, 9:37
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 15:51) *
где написано, что в водоводе не может быть больше 60 м?


СП 30
5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
Примечания
1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.
2 При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.7.2017, 10:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



это в водопроводной сети, а не водоводах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1982
сообщение 12.7.2017, 9:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304



Да и еще уважаемые специалисты!)
Д 1200 мм это водовод!Я так понимаю согласно СНиП 2.04.02-84 п.10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной
территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не
менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от
диаметра.
При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по
согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается
уменьшать.
Так что обращайтесь в СЭС.

1) т.е. ширина санитарно-защитной полосы в моем случае 20м и это в обе стороны от водовода???
2) По ТУ на водоводе стоит камера куда мне надо врезаться; Т.Е. мой водопровод по любому попадает в санитарно-защитную полосу водовода!Я не особо разбираюсь в этих сан-защитных полосах ...
вопрос можно ли так проектировать водопровод ???
Если не правильно что изложил не судите строго) Жду от Вас правильных советов )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 12.7.2017, 18:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



1. минимум 20м в обе стороны
2. СанПиН 2.1.4.1110-02 п.3.4

Сообщение отредактировал Frosty - 12.7.2017, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.7.2017, 20:21
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



сан.зона это не ЗСО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:53