> Вентиляция климатического шкафа с АКБ, Вентиляция климатического шкафа с АКБ
RoninX
сообщение 9.8.2021, 13:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2017
Пользователь №: 320500



Добрый день!

Кто нибудь сталкивался с вопросом кондиционирования климатических шкафов с АКБ? А именно с вопросом вентиляции вредных химических выделений АКБ.

Есть уличный шкаф с АКБ. На двери шкафа установлен кондиционер, сверху шкафа есть вентиляторы, но они аварийные, на случай длительного ТО кондиционера. По рекомендациям поставщика кондиционеров отверстия вентилятора заклеены чтобы не было конденсата во время работы кондиционера. Т.е. для нормальной работы кондиционера все отверстия изолированы.

Согласно ПУЭ все помещения с АКБ должны обязательно вентилироваться. Но тут уличный шкаф, люди внутри шкафа не будут работать. Есть ли какие требования к шкафам с АКБ и как Вы решали 2 вопроса которые противоречат друг к другу (для нормальной работы кондиционера отверстий не должно быть, но без отверстия невозможно вентилировать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 9.8.2021, 13:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Не сталкивался с этим. Но видится:
- на аварийных обратные клапаны
- не знаю, что за кондиционеры, но наглухо закупоривать шкаф - нехорошо. Что там за вредные вещества? Подмес напрашивается.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 9.8.2021, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.8.2021, 14:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(RoninX @ 9.8.2021, 13:18) *
Согласно ПУЭ все помещения с АКБ должны обязательно вентилироваться. Но тут уличный шкаф, люди внутри шкафа

Мда, bang.gif
Вот что бывает когда не знаешь откуда такие нормы появились.

АКБ, водород, ба-бах
Вопросы еще есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RoninX
сообщение 9.8.2021, 14:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2017
Пользователь №: 320500



Цитата(zaharov63 @ 9.8.2021, 13:44) *
Не сталкивался с этим. Но видится:
- на аварийных обратные клапаны
- не знаю, что за кондиционеры, но наглухо закупоривать шкаф - нехорошо. Что там за вредные вещества? Подмес напрашивается.



АКБ AGM VRLA - свинцово кислотные.

Как заявляется поставщик кондиционеров - если не обеспечить герметичность то будет конденсат. Думаю я не первый кто задается этим вопросом) Видел шкафы уличные с ИБП + АКБ с кондиционером. Как-то же они функционируют, работают не первый год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.8.2021, 15:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(RoninX @ 9.8.2021, 14:50) *
АКБ AGM VRLA - свинцово кислотные.

vrla_akkumulyatory
Цитата
Поэтому лишь очень незначительная часть непрорекомбинировавших газов накапливается внутри корпуса аккумулятора и затем при превышении заданного уровня давления стравливается в атмосферу через специальные клапаны.
Согласно закону химической активности Аррениуса скорость коррозии удваивается при повышении температуры на 10°C.
3. Коррозия решётки положительной пластины поглощает воду

Pb + 2H2O --> PbO2 + 4H+ + 4e

4. Поглощение воды вследствие саморазряда

Pb + H2SO4 --> PbSO4 + H2

И контрольный в голову
Цитата
Поэтому в большинстве случаев аккумуляторы VRLA могут эксплуатироваться в составе электропитающего и пр. оборудования в помещениях без принудительной вентиляции – будет достаточно лишь естественной. Тем не менее существуют нормативы размещения аккумуляторов в шкафах и помещениях, рассчитываемые по формулам производителей.

Вы блин хотябы паспорт или руководство на аккумуляторы читали?
Или "забили" как и на нормы?
Цитата(RoninX @ 9.8.2021, 14:50) *
Как заявляется поставщик кондиционеров - если не обеспечить герметичность то будет конденсат.

А зимой ей вобще то подогрев нужен.
И с конденсатом другими методами борются.
Да они дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RoninX
сообщение 11.8.2021, 16:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2017
Пользователь №: 320500



Цитата(yozik @ 9.8.2021, 15:00) *
vrla_akkumulyatory

И контрольный в голову

Вы блин хотябы паспорт или руководство на аккумуляторы читали?
Или "забили" как и на нормы?

А зимой ей вобще то подогрев нужен.
И с конденсатом другими методами борются.
Да они дороже.



К сожалению не читал. В этой тематике я не силен, опыта нет. Подрядчики такое решение поставляют, а я пытаюсь разобраться чтобы все было по уму, читаю про шкафы АКБ уличные, и как они делаются. В основном у Всех просто вентиляторы, но учитывая какая температура была летом, то без кондиционера никак (+36 на улице ну и 40-45 внутри шкафа если без кондиционера).
Зимой нужно греть - да. Нагреватели предусмотрены для этого. Меня больше волнует вопрос как обеспечить вентиляцию при работающем кондиционере. Кондиционер уличный, даже при минус 30 будет работать (с подогревом, но зимой может и не включится вообще).
Паспорт на АКБ не читал - не передали еще.

Если у Вас есть опыт работы с такими шкафами прошу поделиться. Нашел требования к помещениям с АКБ (основная цель вентиляции не допустить отравление человека), но требований к уличным шкафам с АКБ не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 11.8.2021, 18:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Есть вентиляторы со шторками. Есть аккумуляторы закрытые. Есть кондиционеры канальные, работающие с вентиляцией (в данном случае это шутка). Нет лишь гармонии в этом мире.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.8.2021, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения