> Вытяжка на очистных, От осадителей с песколовками, отстойников пены, узлов сепарации
marysiy
сообщение 20.1.2022, 18:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте!
На очистных завода хотят поставить что то типа укрытий, местных отсосов от осадителей с песколовками, отстойников пены, узлов сепарации. Все сооружения открытые типа бассейн (только в узлах сепарации сомневаюсь, на месте пока не была).
Вредности дали следующие-сероводород от 1 до 52 мг/м3 с проскоками до 130 мг/м3, углеводороды - 1,6-52 мг/м3 с проскоками до 2357 мг/м3
Заказчик предлагает предусмотреть укрытия из композитных материалов с устройством вытяжки, пока в виде зонтов. Но сколько тех зонтов понаделать надо , уйму. Но пока остановимся на зонтах. Он не один будет похоже
У меня вопрос как посчитать расход воздуха на вытяжной вентилятор по вредностям? вредностей в г/ч не дали...До ПДК я пока понимаю доводить не надо, они хотят , чтобы не пахло...
Подскажите, пожалуйста, что нибудь по этому вопросу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.1.2022, 19:18
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



сп 32 читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 1.2.2022, 21:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Да.
В СП32 ОВ обозначено кратностями в зданиях и помещениях...
Но я хочу знать, возможно ли определить расход воздуха, если Заказчик сделал замер в рабочей зоне и выдал, в частности здесь цифры - "сероводород от 1 до 52 мг/м3 с проскоками до 130 мг/м3". ПДК сероводорода 10 мг/м3.

Мне кажется, что я не знаю каких -то формул.. Только знаю формулу, где участвует мг/ч вредного вещества..а у меня его нет и никто не скажет.

Вопрос: Без знания мг/ч возможно посчитать расход воздуха по вредностям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.2.2022, 8:29
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Зачем вам расход, вам заказчик уже концентрацию в рз дал
разделите замер на пдк это и будет ваша кратность воздухообмена при условии отсутствия данного вещества в подаваемом воздухе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 3.2.2022, 12:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



так просто? Вы - гений!!!Спасибо вам большое!

52/10=5,2 - это кратность?

а если в подаваемом воздухе этих вредностей 0,3 ПДК? Тогда как считать кратность?

Тогда 52/10-0,3х10=7,4 Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:58