> Организация воздухообмена в компрессорной, приток механический , вытяжка -решетки в стене. Работает ли это?
marysiy
сообщение 1.2.2023, 20:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте! В отдельном помещении стоят 3 компрессора. Наружная стена -1. Остальные граничат с другими помещениями. Работа возможна, как одного, так и 3-х компрессоров. Расчет выполнен по тепловыделениям в летний период. Получилось около 40 000 м3/ч. Я рассматриваю пока только лето.
Обращаюсь к форумчанам за советом: Если на приток в компрессорную установить осевые вентиляторы в наружной стене где то на 2,5 - 3 метрах, а на вытяжку решетки в верхней части этой же стены (примерно на 6 метрах), то будет ли работать такая вентиляция полноценно?Высота помещения около 7 метров.
Смогут ли осевики создать давление в помещении, чтобы "вытолкнуть"горячий воздух в решетки на фасаде?
Мы предлагали сделать над выпускными отверстиями горячего воздуха воздуховоды, может даже зонтики, и вывести на радиальный вентилятор. Внутри компрессора установлен вентилятор малого давления, сеть воздуховодов он не продавит.
Но Заказчик против вентилятора, и против дефлекторов и крышников...не хочет дырки в крыше.
Но мой вопрос больше касается любого помещения с большими тепловыделениями - возможно ли так организовать вентиляцию?
Не перегреется ли помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.2.2023, 20:43
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А почему в помещение с теплоизбытками выбирается ПРИТОК В ВЕРХНЮЮ ЗОНУ, для ВЫТЕСНЕНИЯ НАГРЕТОГО воздуха ВНИЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 1.2.2023, 21:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Наоборот -осевые вентиляторы в стене на приток в рабочую зону, а вытяжка через решетки в стене из верхней зоны примерно на 6 м. Стена одна и та же и для установки притока и для вытяжных решеток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.2.2023, 16:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Для marysiy: Ваша схема не соответствует указаниям СП 60.13330.2020:
Цитата
10.8 Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные
для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в
холодный период года ‒ на высоте не менее 3,2 м.

Традиционно в помещениях с теплоизбытками приток в нижнюю/рабочую зону летом естественный, а вытяжка из верхней зоны либо естественная, либо механическая.
Т.е. в Вашем случае нужна вытяжка осевиками в верхней части стены. Если помещение глубокое, то надо предусматривать разводку воздуховодов от этих осевиков в сторону внутренней стены, противоположной наружной стене - для исключения застойных перегретых зон в помещении.
А приточные проёмы/окна в нижней части нар. стены по п. 10.8 СП 60.13330.2020.

Предлагаемый Вами вариант мех. притока будет препятствовать естественному движению нагретого воздуха снизу вверх. Рассчитать такое вряд ли возможно. Моделирование будет стоить дорого и с неизвестным конечным результатом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 7.2.2023, 14:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



спасибо большое за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.2.2023, 14:51
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если с воздуховодами в помещении проблема, ставите в глубине помещения те же осевики с направлением подачи в сторону вытяжных вентиляторов и включением по температуре в зоне размещения.

Чуть не упустил. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте для всех вентиляторов температурный диапазон работы. Если воздух будет нагрет, а летом так и будет, то многие осевики имеют встроенную защиту на +55. Тогда Вам нужно искать осевики с работой до +85 (мы такие подбирали для трансформаторных).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения