> Схема разогрева мазута в резервуаре
revenko_do
сообщение 17.11.2017, 4:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986



Привет, коллеги!
Вопрос по схеме подогрева мазута в резервуарах топлива для жидкотопливной котельной, обязательно ли делать ее независимой?
В СП89 пункт есть про независимую схему, но он не обязывает ее делать.
В проекте сделана зависимая схема подогрева от котельной, эксперт требует разделить контур и поставить теплообменник.
Кто сталкивался с такой задачей и можно (обязательно) ссылки на нормы.

Сообщение отредактировал revenko_do - 17.11.2017, 4:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 23.11.2017, 12:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



А подогреватели в резервуарах с мазутом какие: внутренние или наружные? Если наружные — смысла в отдельном контуре особо нет, если — внутренние, то хуже, во первых возникает риск обводнить мазут, во вторых риск замазутить конденсат, чтобы не допустить второй сценарий в нормативах есть фраза: СП "Тепловые сети":

Цитата
Технологические аппараты промышленных предприятий, от которых могут поступать в тепловые сети вредные вещества, должны присоединяться к тепловым сетям через водоподогреватель с дополнительным промежуточным циркуляционным контуром между таким аппаратом и водоподогревателем при обеспечении давления в промежуточном контуре меньше, чем в тепловой сети.

При этом следует предусматривать установку пробоотборных точек для контроля вредных примесей.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения