> Регуляторы скорости вентилятора последовательно
super.dev
сообщение 17.6.2019, 15:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.10.2015
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923



Привет. у меня вопрос, который наверное нигде не поднимался.
сейчас у меня осуществляется регулирование оборотов регулятором 0...10V S66A-1C вентилятора с макс. расходом 160м3/час (60Па).
при смене вентилятора на ~650м3/час (60Па) нужно будет его задушить до хотя бы 350м3, потому что будут гудеть уже воздуховоды.
ВОПРОС: можно ли последовательно до/после симисторного S66 поставить трансформаторный RE 1,5 ?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RE_1_5.pdf ( 461,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  S66.pdf ( 659,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.6.2019, 15:08
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не совсем в тему, а чем вызвана такая замена? Рабочую точку нового вентилятора смотрели?

...Дополнено. Ведь если у Вас было 160 м3/час при 60 Па, то никак не будет в той же системе 650 м3/час при 60 Па. Чтобы стало 650 м3/час, должно стать 990 Па.
...И увеличение мощности нужно в 64 раза...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
super.dev
сообщение 17.6.2019, 15:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.10.2015
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923



Дополню: S66 это регулятор со входом 0...10В. Нужно сделать с сохранением автоматической регуляции через S66.
Skaramush у меня 2 режима вентиляции: 1. через датчик СО2. 2. регулирование через Systemair RE для быстрой вентиляции. Так вот мне 160 кубов мало, я хочу чтобы около 300-350 в турбо режиме было, чтобы быстро проветрить комнату.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.6.2019, 15:30
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да ради Бога. Хотите 350, готовьте 240 Па и повышение мощности в восемь раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 17.6.2019, 15:32
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата
Дополню: S66 это регулятор со входом 0...10В. Нужно сделать с сохранением автоматической регуляции через S66.

У регулятора ток 8А , этого тока с запасом должно хватать.

Сообщение отредактировал Runner B - 17.6.2019, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
super.dev
сообщение 17.6.2019, 16:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.10.2015
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923



чтобы было более наглядно,чего я хочу, приведу ДО.jpg и ПОСЛЕ.jpg
. так вот , можно ли доставить трансформатор RE 1.5 , как показано красными линиями? ведь напряжение будет поступать с регулятора S66 , но ведь RE 1.5 рассчитан на входное 230В.

Сообщение отредактировал super.dev - 17.6.2019, 16:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.jpg ( 259,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 307,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.6.2019, 16:09
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы, сначала, с рабочей точкой вентилятора и характеристикой сети разберитесь. Вполне вероятно, что НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ никакое дополнительное регулирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 17.6.2019, 16:12
Сообщение #8





Guest Forum






Попробуйте, если не спалите.
.................
Конструкция чистая порнография честно говоря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 17.6.2019, 16:47
Сообщение #9





Guest Forum






Так думаю турборежим можно через 0... 10В организовать без доп. трансформатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 18.6.2019, 0:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Сильно не вчитывался, но если правильно понял, то Вам надо, чтобы при работе от датчика СО2 производительность вентилятора не превышала 350 м3/ч. То есть примерно половину максимальной. Попробуйте поставить простой делитель напряжения (потенциометр) на вход управляющего сигнала (0...10В). И подберите рабочую точку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 18.6.2019, 4:21
Сообщение #11


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Двигатели-то какие?
Напряжение и ток.
А то кубы, паскали....
Так-то на регуляторе не расход написан, а ток...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 6:06
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В который уже раз спрошу - откуда такая непоколебимая уверенность в способности нового вентилятора обеспечить расход больше 350 кубов без дополнительного ограничителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 18.6.2019, 7:07
Сообщение #13


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Runner B @ 17.6.2019, 20:12) *
Конструкция чистая порнография честно говоря.

Полностью подтверждаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 11:35
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А необходимость в ней, в порнографии этой, так и не подтверждена. Похоже, смысл вопроса о способности вентилятора обеспечить написанное просто пролетает, не задев разума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.6.2019, 11:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(super.dev @ 17.6.2019, 17:03) *
сейчас у меня осуществляется регулирование оборотов регулятором 0...10V S66A-1C вентилятора с макс. расходом 160м3/час (60Па).
при смене вентилятора на ~650м3/час (60Па) нужно будет его задушить до хотя бы 350м3, потому что будут гудеть уже воздуховоды.
ВОПРОС: можно ли последовательно до/после симисторного S66 поставить трансформаторный RE 1,5 ?

А Вы не пробовали на водопроводную трубу последовательно два крана ставить для регулировки потока воды?
Это аналог Вашего решения.
Может, правильнее было бы поставить требуемый вентилятор, а не изобретать велосипед с квадратными колесами, используя то, что есть под руками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.6.2019, 12:11
Сообщение #16





Guest Forum






Один балансировочник, один регулирующий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 12:55
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И ещё раз, пока не достучусь - ну не будет там 650 кубов. Забудьте. Не тот вопрос совершенно поднят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.6.2019, 16:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Runner B @ 18.6.2019, 14:11) *
Один балансировочник, один регулирующий.
Интересная мысль - на водопровод ставить балансировочник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 16:49
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ладно. Уговорили. Водопровод. Был насос, прокачивающий 160 литров при N-ных потерях в сети. Ставим насос на 650 литров при напоре равном предыдущим потерям. И свято верим, что расход будет 650 и его надо "душить".

Кошмар. bang.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
super.dev
сообщение 18.6.2019, 20:07
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.10.2015
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923



Skaramush не совсем понимаю Ваше удивление насчет того, что действительно будет 650 кубов. сейчас (магистральная труба 150мм 1м) + (гибкий шумоглушащий воздуховод 2м) + (фильтр EU3) = около 60 Па падения давления. если поставить в эту систему вентилятор 650 кубов, будет примерно 600 кубов воздуха на той же магистрали.
Runner B именно. регулятором выступает S66, а балансировщиком - доп. трансформатор, ограничивающий напряжение.
SSA это верное решение, но уже есть на 650 кубов.
Lex в чем порнография? работает же.
Cryos самый здравомыслящий ответ, без подколов. именно так и нужно попробовать, ограничить напряжение ДО регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 20:33
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Совсем не понимаете. Если был вентилятор 160 м3/час и сопротивление при этом 60 Па, то НИКОГДА не будет 60 Па при 650 кубах. И также НИКОГДА не будет 650 кубов. Только и всего. Без фильтра на трёх метрах нужно почти 85 Па, плюс фильтр.
Так что не удивление, а уверенность, что не будет. И что данные "160/60" - ложные. Так как без фильтра на обеспечение 160 кубов в описанном надо примерно 10 Па. И, убедитесь, возрастание сопротивление именно такое, как я писал.

...Пренебрегаете динамическим давлением. Чтобы стало понятнее.
и типовой фильтр EU3 при диаметре патрубков 160 имеет сопротивление (чистый) порядка 25 Па при расходе 160. И порядка 200 при расходе 600.
Прежде. чем городить регуляторы, определитесь, а нужны ли они вообще. В который раз повторяю.


Сообщение отредактировал Skaramush - 18.6.2019, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.6.2019, 20:39
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(super.dev @ 18.6.2019, 20:07) *
Runner B именно. регулятором выступает S66, а балансировщиком - доп. трансформатор, ограничивающий напряжение.

Достаточно S66
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 21:14
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Итак.

Цитата
- фильтр 150 ФБ (брал не 125, потому что у него падение давления больше)
- нагреватель 1,2 кВт (брал 125, потому что в 150-го мин расход больше)
- вентилятор двухскоростной(был в наличии, S&P EBB170N. при 40Па 1-я скорость 80 куб, 2-я скорость 185 куб, чем лучше двухскоростой? тем что не гудит, как при тиристорном регуляторе скорости)
- глушитель 900мм
- regin pulser, датчик температуры kg-330
- переключатель скоростей вентилятора ferroli
- датчик перепада давления
- автоматика(контактор, таймер выключения вентилятора, реле времени theben)
- магистральная труба 100мм , приточная труба 150мм, дифузор 200мм


Вот что смонтировано и, для начала, тема переезжает в раздел "Горячая линия".


...Продолжаем.

Полюбуйтесь на характеристику фильтра и возрастание сопротивления.Далее.
Цитата(super.dev @ 27.7.2016, 15:29) *
Привет всем! Планируется upgrade системы. Меняется вентилятор, так как этот слишком громоздкий.
хватит ли Systemair CE140 S-125 для вентиляции(турбо-проветривания) 30м2. 2-3 человека + кошка?
[attachment=111050:fans_photo_ce140.jpg]
[attachment=111051:Screen_S...14.20.24.png]
[attachment=111052:Screen_S...14.20.33.png]
Полюбуйтесь на характеристику вентилятора.Ещё есть необходимость обсуждать дополнительное снижение характеристики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
super.dev
сообщение 18.6.2019, 23:15
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.10.2015
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923



Skaramush
речь идет о Systemair K 150 XL, который есть в наличии у меня на руках.
Если посмотреть его характеристику, то , например, при 130Па он продует почти 600 кубов. Фильтр ФБ150 пропустить 600 кубов при 130 Па. То есть, 600 кубов - вполне реальная цифра в моей системе.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screen_Shot_2019_06_18_at_23.09.28.jpg ( 284,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  FB_100_160_graf_450_ru_new.jpg ( 69,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.6.2019, 5:54
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Чушь. Ещё почти тридцать в воздуховоде + отвод + диффузор. Не льстите себе, подойдите ближе. И как раз увидите близкие к реальности 350.Достаточно засориться фильтру до рабочей величины или поставить ирисовый регулятор. Всё. Никаких схем для "удушения с 600 до 350".
Вся тема - результат не просчитанной системы и выбора оборудования абы как. Сначала себе создаются трудности, а потом идёт их героическое преодоление с нагромождением нелепостей. А всего-то, вернуться к началу и сделать по уму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
super.dev
сообщение 28.11.2019, 0:35
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.10.2015
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923



Cryos привет. приобрел K 160M. подключал через потенциометр между CO2 и регулятором скорости.
Все равно минимальная скорость очень большая. Нужно уменьшить расход. Можно ли между регулятором скорости и вентилятором влупить резистор и какой мощности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 2.12.2019, 12:06
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(super.dev @ 28.11.2019, 0:35) *
Cryos привет. приобрел K 160M. подключал через потенциометр между CO2 и регулятором скорости.
Все равно минимальная скорость очень большая. Нужно уменьшить расход. Можно ли между регулятором скорости и вентилятором влупить резистор и какой мощности?

Хе-хе, а вентилятор с меньшим расходом - неа?
Из практики: у меня сгорел вентилятор на низких оборотах со штатным трансформатором (существует нижний предел минимальной производительности).
Кстати, если требуется большой разлет в производительности системы, можно установить 2 вентилятора последовательно; один с регулятором, второй - on/off/

Сообщение отредактировал vsklokoch - 2.12.2019, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 2.12.2019, 12:28
Сообщение #28





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(vsklokoch @ 2.12.2019, 12:06) *
Хе-хе, а вентилятор с меньшим расходом - неа?
Из практики: у меня сгорел вентилятор на низких оборотах со штатным трансформатором (существует нижний предел минимальной производительности).
Кстати, если требуется большой разлет в производительности системы, можно установить 2 вентилятора последовательно; один с регулятором, второй - on/off/


точно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 2 вентилятора надо ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 2.12.2019, 12:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Alex2001 @ 2.12.2019, 12:28) *
точно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 2 вентилятора надо ставить?

Смотря что нужно. Если расход увеличить - то параллельно, напор - последовательно.

Однако:
Если 2 вентилятора параллельно, их и регулировать нужно параллельно. У Ruck есть прямоугольные вентиляторы, состоящие из двух круглых, установленных параллельно в одном корпусе.

Сам я несколько раз использовал именно последовательное подключение вентиляторов. Работает, как и задумывалось.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 2.12.2019, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.12.2019, 12:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Вот такой реостат будет достаточно, трансформатор не нужен.
https://www.chipdip.ru/product/rhs100e
Проверено на практике.
Хотя вообще надо ток вентилятора посмотреть.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.12.2019, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 19:31