> Схемы сан/тех-обвязки калориферов, - прошу обсудить
LordN
сообщение 23.1.2014, 17:32
Сообщение #181


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



"стабилизирован по мощности потока"
эт я сморозил, не подумав, конечно имелось ввиду стабилизация dP в точке подключения см.узла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
егорий
сообщение 10.6.2014, 8:25
Сообщение #182





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2010
Пользователь №: 46558



Уважаемые коллеги!
Есть ли опыт эксплуатации циркуляционных насосов unipump?
Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QwertPV
сообщение 28.7.2015, 13:45
Сообщение #183





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175826



Добрый день.

Пришли проекты на обвязку приточек для АБК. Приточек 5 штук, везде обвязка одинаковая.
Смотрю на схему и возникают большие сомнения - она работать будет?
Не понимаю, зачем в перемычке с трехходовым клапаном стоит балансировочный клапан, не понима, почему балансировочный клапан отсутствует до узла обвязки.
Запросил у эксплуатантов, какие перепады давления бывают в сети, т.к. на форуме нашел высказывание ss.23 про похожую схему такого рода:
Цитата
. При малом перепаде давления (ниже 30 кПа или - близком к нулю) насос в рабочем состоянии системы будет подавать из обратки слишком много охлаждённой воды. Это связано с тем, что сопротивление малого контура меньше, чем сопротивление длинных питающих магистралей. Несомненно, этому будет мешать регулирующий 3-х ходовой клапан, открывая максимально поступление теплоносителя из подающей магистрали. Но повторяю, если насос достаточно мощный, описанная ситуация возможна. Как результат, температура приточного воздуха не будет поддерживаться с необходимой точностью (если вообще будет поддерживаться).
Для достижения требуемой величины сопротивления байпасной линии, на ней надо кроме обратного клапана разместить балансировочный клапан (см. рис. внизу). При правильной настройке сопротивление байпасной линии и калорифера в сумме будет равно давлению, развиваемому циркуляционным насосом при расчётном расходе воды. Это обеспечивает нормальную управляемость системы регулирования (включая поддержание заданной температуры приточного воздуха) при минимальном снижении перепада давления в подводящих питающих магистралях (чтобы насос не подавал из обратки слишком много охлаждённой воды). При этом сохраняется также возможность нормального функционирования активной защиты от замерзания.


Сообщение отредактировал QwertPV - 28.7.2015, 13:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 203,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.7.2015, 16:26
Сообщение #184





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Автор цитаты написал это 10 лет назад, уверен он уже изменил свое мнение и сам смеется над ней. Но это нормально, я тоже иногда хотел бы удалить часть своих постов...
Схема Ваша в принципе работоспособна, если правильно подобрать элементы. 10 балансировочник - на обратку, добавить балансировчник в насосный контур (но не на перемычку!!!), выкинуть как минимум один термометр, стрелки на перемычках - перевернуть. Расчет - здесь, схема "AC, Pre-heater internal pump"

Сообщение отредактировал v-david - 28.7.2015, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.7.2015, 19:09
Сообщение #185


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



от эксплуатации лучше всего получить бумагу за их подписью в котором д.б. указаны расход и перепад при этом расходе. либо в своем проекте указать и потребовать инструментального контроля при пнр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QwertPV
сообщение 29.7.2015, 7:53
Сообщение #186





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175826



Эксплуатация дала 4.0 атм на обратке, 4.5 атм на подаче по факту за зиму.
И уже все смонтировано... newconfus.gif

Сообщение отредактировал QwertPV - 29.7.2015, 7:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QwertPV
сообщение 29.7.2015, 9:43
Сообщение #187





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175826



Кстати, в проекте не указано, куда направлять порт АВ. Монтажники поставили АВ к насосу, а в программе показана установка трехходового портом АВ на первичный контур. Т.е. переставлять трехходовые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QwertPV
сообщение 29.7.2015, 14:11
Сообщение #188





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175826



Программу я не смог заставить подбирать значения балансировочных клапанов (
Подобранные параметры трехходового клапана вроде удовлетворяют требованиям, полученным в программе.
Бланк ВЕЗЫ и результаты расчета приложил...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Temp.zip ( 536,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.7.2015, 14:30
Сообщение #189





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Веза любит ставить 3-х ходовые на обратке разделительного типа.
Многие проектировщики любят ставить 3-х ходовые на подаче смесительного типа.
По начальной схеме у вас 3-х ходовой стоит разделительного типа.
Балансировочник на перемычке лучше убрать, а то можно превратить клапан из 3-х ходового клапана в 2-х ходовой.
Перемычка между клапаном и насосом с краном и обратником не ясно зачем, мож конечно для циркуляции через "за клапан" при неработающей системе вентиляции.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QwertPV
сообщение 29.7.2015, 14:53
Сообщение #190





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175826



Цитата
Веза любит ставить 3-х ходовые на обратке разделительного типа.
Многие проектировщики любят ставить 3-х ходовые на подаче смесительного типа.
По начальной схеме у вас 3-х ходовой стоит разделительного типа.

Так в какую сторону порт АВ ставить???
Цитата
Балансировочник на перемычке лучше убрать, а то можно превратить клапан из 3-х ходового клапана в 2-х ходовой.

Согласен. При зажатии балансировочника работа трехходового клапана будет сложной... Либо полностью распускать балансировочник, тогда зачем он нужен?
Цитата
Перемычка между клапаном и насосом с краном и обратником не ясно зачем, мож конечно для циркуляции через "за клапан" при неработающей системе вентиляции.

Да, только перевернуть обратный клапан нужно (уже перевернули).
Тогда вроде как в перемычку нужно балансировочник ставить...

Так в какую сторону порт АВ ставить??? Еще один балансировочник врятли дадут купить.
Т.е. получается существующий балансировочник нужно ставить на обратку в первичный контур? Или во вторичный?
Работы ведутся ударными темпами, нужно срочно вопрос решить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.7.2015, 15:27
Сообщение #191





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Самое быстрое решение в Вашем случае - заплатить специалисту. Но раз Вы выбрали окольный путь, то придется читать самому, в конечном итоге это принесет больше пользы. Вот здесь букварь (лучший для Вас). Схема 7.1.6.
Никогда не ставьте балансировочники на перемычке, порт АВ в Вашем варианте - к сети. Имейте ввиду, в этом варианте расход в первичном контуре будет постоянным (как там насчет перегрева обратки в ИТП?).
2 Wiz, там и про перемычку сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QwertPV
сообщение 30.7.2015, 7:34
Сообщение #192





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175826



Цитата(v-david @ 29.7.2015, 18:27) *
как там насчет перегрева обратки в ИТП?).

Плохо. Нельзя перегревать обратку. Я про это у эксплуатации спрашивал.
Спасибо за ссылку, буду курить мануалы.
А специалисту платить невозможно. Вроде как проектировщикам заплатили уже. А у проектировщиков тоже никто эту схему не считал, им ее из ВЕЗЫ прислали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 5 6 7
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 11:11