> Резиновые уплотнители в воздуховодах обязательны ли?
VasiliAK
сообщение 1.4.2016, 10:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день, технадзор выписал предписание поставить резиновые уплотнители На врезки под решетки. Скотч или силикон ее не устраивает. Законны ли требования? Где то прописана процедура герметизации или нет?
У Казахстана и России снипы в принципе схожи. Особенно если взять СССР.
Ни разу не видел такое решение поэтому и думаю может я не прав? И нужно искать какое то решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.4.2016, 10:23
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А чего не видел, рулоны самоклеющейся прокладки на стыки? Скорее всего о ней и речь.
Кстати, в СП73 силикон (сертифицированный) указан в качестве уплотнительного материала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 1.4.2016, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Если только дверной уплотнитель. Сейчас о нем вспомнил. Межфланцевый не подойдет он не из резины.
Спасибо за подсказку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 20.10.2018, 15:22
Сообщение #4


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Коллеги, подскажите пожалуйста!

На объектие собрали вентиляцию кухни, спирально-навивные воздуховоды собирали на клопы, герметизировали скотчем металлизированным.
Технадзор написал замечание - нужно было герметизировать силиконом.
Апелирует к правилам монтажа сприально-навивных воздуховодов, где написано -намазать силиконом, и т.д...

Требует полностью все разобрать, и собирать заново.

Какие аргументы можно привести, чтобы не разбирать-собирать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 20.10.2018, 15:23
Сообщение #5


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Коллеги, подскажите пожалуйста!

На объектие собрали вентиляцию кухни, спирально-навивные воздуховоды собирали на клопы, герметизировали скотчем металлизированным.
Технадзор написал замечание - нужно было герметизировать силиконом.
Апелирует к правилам монтажа сприально-навивных воздуховодов, где написано -намазать силиконом, и т.д...

Требует полностью все разобрать, и собирать заново.

Какие аргументы можно привести, чтобы не разбирать-собирать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.10.2018, 18:25
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А где он взял упоминаемые "Правила"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.10.2018, 19:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 20.10.2018, 18:25) *
А где он взял упоминаемые "Правила"?

Возможно, в этом каталоге
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 20.10.2018, 21:13
Сообщение #8


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Александр Васильев, проверьте на Герметичность воздуховоды или хотя бы предоставьте бумаги о проверке. Есть герметичность, можно попробовать переубедить заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 22.10.2018, 13:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Если у него воздуховод под разрежением - может баловаться всем чем хочет, если под нагнетанием - то я на месте технадзора - то же бы не пропустил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 22.10.2018, 13:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Skaramush @ 20.10.2018, 22:25) *
А где он взял упоминаемые "Правила"?


СП 73.13330.2016 п 6.5.3

Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов следует применять:

- герметизирующую ленту типа "Герлен" - для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой до 313 К (40°С);

- мастику типа "Бутепрол", силикон и другие сертифицированные герметики - для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 343 К (70°С);

- термоусаживающиеся манжеты, самоклеющиеся ленты - для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 333 К (60°С);

- другие герметизирующие материалы, указанные в рабочей документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.10.2018, 14:46
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Браво, "капитан очевидность" biggrin.gif Как раз с тем, что СП73, он же ранее СНиП 3.05.01-85 это единственный нормативный документ на эту тему. Именно поэтому был мой вопрос. И, к слову, найдите в СП хоть что-то про "намазать силиконом".

Цитата(Woodcuter @ 22.10.2018, 14:02) *
Если у него воздуховод под разрежением - может баловаться всем чем хочет, если под нагнетанием - то я на месте технадзора - то же бы не пропустил.

А если сборка спирально-замковых воздуховодов выполнена на штатных ниппелях с резиновыми манжетами? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 22.10.2018, 15:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



СП 73.13330.2016 п 6.5.3

Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов следует применять:

- герметизирующую ленту типа "Герлен" - для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой до 313 К (40°С);

- мастику типа "Бутепрол", силикон и другие сертифицированные герметики - для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 343 К (70°С);

или этого недостаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.10.2018, 16:33
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет. Прочитайте вопрос, с которого продолжилось свежее обсуждение.

Если не подразумеваете "Сослаться на СП и отправить "эксперта" в пеший тур с уклоном в эротику". Если это имели в виду, то должно быть достаточно.
Я спрашивал, что за "Правила" откопали. Так как имел нехорошую практику на территории несколько западнее, когда пришлось у Lindab запрашивать технологию сборки, чтобы показать законность и правильность использования бандажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 22.10.2018, 16:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



У наватом для круглых воздуховодов с резиновым уплотнителем написано что не требуется применение герметиков http://www.nevatom.ru/upload/iblock/d54/NE...st_20180830.pdf стр 22-23

Но вероятность того что на объекте используют воздуховоды с сертификатом производителя с инструкцией по монтажу стремится к нулю и в итоге всё равно всё сведётся к СП 73, а там требуется герметизация ниппельных соединений, да даже указание по монтажу не гарантирует отсутствие замечания от технадзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.10.2018, 18:14
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Герметизация у спрашивающего выполнена. Вопрос о способе и материале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.10.2018, 1:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Skaramush @ 20.10.2018, 18:25) *
А где он взял упоминаемые "Правила"?

Этот гад технадзор небось в проекте эти мерзкие указания вычитал в тексте на листе ОД. вот ведь негодяй то какой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.10.2018, 10:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



СП 73.13330.2016

п. 6.5.3 ... Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов следует применять:
- герметизирующую ленту типа «Герлен» - для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой до 313 К (40 °С);
- мастику типа «Бутепрол», силикон и другие сертифицированные герметики -для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 343 К (70 °С);
- термоусаживающиеся манжеты, самоклеющиеся ленты - для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 333 К (60 °С);
- другие герметизирующие материалы, указанные в рабочей документации.


если по температурам не проходишь, то - "влип очкарик"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.10.2018, 11:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Что за фигня происходит? Форум глючит похоже, я предыдущие сообщения не видела.
Ну вобщем вид уплотнителя зависит не только от типа воздуховода, но еще и от температуры перемещаемой среды. Если это выбросы от кухонных МО, то там 70 градусов в среднем - нужен силикон. А на приток - общеобменку и ленты достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения