ВСН 21-77. Воздухозабор на нефтеперерабатывающих заводах |
|
|
|
18.10.2018, 22:49
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.11.2013
Пользователь №: 214651
|
Добрый вечер коллеги! у меня вопрос назрел. Согласно п.11.26 ВСН 21-77 в производственной зоне для нужд приточной вентиляции мы должны организовывать воздухозабор с высоты не менее 15м где исключено образование взрывоопасных смесей. Общехозяйственный объект (столовая) находится в заводской зоне.. Но заказчик дает информацию, что в этом месте никакой взрывоопасной зоны и взрывоопасных смесей не будет и поэтому уверяет, что никакой в/з трубы не требуется и ставить не собирается.. Как можно в таком случае ему доказать, что ни в коем случае нельзя нарушать этот норматив?
Сообщение отредактировал Serg1990s - 18.10.2018, 22:50
|
|
|
|
|
18.10.2018, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782
|
Что за "заводская зона"? Начните с определения зон. ВУПП-88 п.2.6 Предзаводская - Здания управления, общественного питания (столовые заготовочные), здравоохранения, культурного обслуживания, конструкторских бюро, учебного назначения, торговли, пожарные депо, гаражи и т.п. Производственная - Производственные здания и сооружения установок, цехов, а также входящие в их состав подсобно-производственные и вспомогательные здания и сооружения, промежуточные склады (парки)
|
|
|
|
|
19.10.2018, 0:35
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.7.2018
Из: Северная столица
Пользователь №: 345338
|
Говорят, что необязательный этот документ. См. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21038#entry1280137Тут скорее от заказчика и конкретного предприятия завист. У Вас не требуют, а у кого-то наоборот, ещё как требуют.
|
|
|
|
|
19.10.2018, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Цитата заказчик дает информацию, что в этом месте никакой взрывоопасной зоны и взрывоопасных смесей не будет и поэтому уверяет, что никакой в/з трубы не требуется и ставить не собирается.. Письмо от заказчика, что все так, как он говорит. Если отказывается, - письмо ему, что, поскольку он не предоставил данные, что взрывоопасные смеси не образуются, и делаем согласно норматива. Лучше всегда иметь письменное общение, особенно, по принципиальным вопросам.
|
|
|
|
|
19.10.2018, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782
|
В какой зоне находится столовая? В п.11.26 ВСН21-77 есть подпункт про воздухозабор не ниже 5м с оценкой местных условий.
Более новый документ СП4.13130.2013 6.10.2.4 Объекты общезаводского назначения (здания управления, общественного питания, здравоохранения, конструкторских бюро, учебного назначения, общественных организаций, культурного обслуживания и другие) должны располагаться в предзаводской зоне 6.10.2.6 Территория предприятия должна разделяться на зоны, в которых в основном размещаются:
а) предзаводская зона - административные и бытовые здания, здания общественного питания, здравоохранения, культурного обслуживания, конструкторских бюро, учебного назначения, торговли, пожарные депо (посты), гаражи и т.п.;
б) производственная зона - производственные здания и сооружения, технологические установки, цеха, а также входящие в их состав подсобно-производственные и вспомогательные здания и сооружения, промежуточные склады (парки);
в) подсобная зона - здания и сооружения подсобно-производственного назначения (ремонтно-механические, ремонтно-строительные, тарные и другие цеха, заводские лаборатории и т.п.);
г) складская зона - склады материальные, оборудования, реагентов, масел, готовой продукции и др.
д) зона сырьевых и товарных складов (парков) - сырьевые и товарные склады (парки) горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также входящие в их состав подсобно-производственные здания и сооружения, сливоналивные эстакады.
|
|
|
|
|
23.10.2018, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Плюс электрики или кто там еще, должны делать генплан с маркировкой опасных зон и требованиями к электрооборудованию, расположенному в этих зонах. Также должен определяться радиус распространения опасных веществ в случае аварийного выброса. От них и пляшем. Если на этих планах все ок, то и к вам вопросов не будет
|
|
|
|
|
|