> Котельная, встроенная в промышленное здание, Вынос котельной на территорию
Fish.ka
сообщение 23.3.2021, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Имеется газовая котельная мощностью 40МВт, встроенная в промышленное здание.

В соответствии с СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" п. 3.3 Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных, пристроенных к зданиям указанного назначения, общая тепловая мощность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. Статус документа - действующий.


и в соответствии с СП 373.1325800.2018 "ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ". пункт: 4.13 Тепловая мощность интегрированных АИТ ограничивается расчетной тепловой нагрузкой основного здания или сооружения.


С разрешения собственника АИТ при технико-экономическом обосновании и обеспечении нормируемых показателей энергоэффективности допускается увеличение суммарной мощности АИТ для теплоснабжения функционально зависимых, объединенных общей собственностью объектов (кондоминиумов), а также близлежащих объектов социально-культурного и бытового назначения:

- АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, - до 5 МВт, в производственные здания до - 10 МВт.
Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;

- АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 15 МВт. Статус документа - действующий.

Вопрос: Можно ли в производственном здании располагать газовую котельную мощностью 40МВт или ее необходимо выносить?
СПАСИБО)

Сообщение отредактировал Fish.ka - 23.3.2021, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.3.2021, 16:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Fish.ka @ 23.3.2021, 15:58) *
Здравствуйте. Имеется газовая котельная мощностью 40МВт, встроенная в промышленное здание.



Вопрос: Можно ли в производственном здании располагать газовую котельную мощностью 40МВт или ее необходимо выносить?
СПАСИБО)

Встречный вопрос: Как Вы думаете выносить ее, уже построенную, о сорока мегаватт мощности newconfus.gif ? И в догонку, раз уж ее построили, значит надзорные органы пришли к выводу о правомочности строительства еще на этапе согласования проекта?

Сообщение отредактировал Галиев - 23.3.2021, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 23.3.2021, 16:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Проект разрабатывала другая организация, ее туда запихнули. Еще не построено ничего. Разбираемся

Если ее все-таки выносить, то еще есть нормативный документ 4.13130.2013 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ" Для производственных 6 раздел таблица 3 Котельную необходимо размещать отдельно от производственного корпуса, расстояние от производственных зданий должно быть 15 метров.

И если куча сетей проходит в земле, то расстояние увеличивать с учетом их нормативных расстояний, правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.3.2021, 10:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Как Вы 40 МВт подгоняете под требования к АИТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 24.3.2021, 10:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Какие нормативы смотреть, подскажете? СП 89.13330.2016 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ"? Не нашла, что они там встроенные могут быть, рассписывается как на отдельную котельную. Этот СП взять за основной? Сейчас еще буду читать.


Вот насчет АИТ тоже сомнения. Сказали только мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 24.3.2021, 10:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Цитата(Галиев @ 24.3.2021, 10:02) *
Как Вы 40 МВт подгоняете под требования к АИТ?



Оказывается была экспертиза, они на номы для АИТ ссылались. Еще законы по пожарным делам почитаю.

Я правильно поняла, что в-любом случае котельную выносить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.3.2021, 10:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Котельная что будет отапливать?
Цитата
В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.3.2021, 11:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Галиев @ 24.3.2021, 10:34) *
Котельная что будет отапливать?

А какое это имеет значение? По СП 373:
Цитата
4.13 Тепловая мощность интегрированных АИТ ограничивается расчетной тепловой нагрузкой основного здания или сооружения.

С разрешения собственника АИТ при технико-экономическом обосновании и обеспечении нормируемых показателей энергоэффективности допускается увеличение суммарной мощности АИТ для теплоснабжения функционально зависимых, объединенных общей собственностью объектов (кондоминиумов), а также близлежащих объектов социально-культурного и бытового назначения:

- для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, - до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях - до 10 МВт, на производственных зданиях до - 15 МВт;

- АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, - до 5 МВт, в производственные здания до - 10 МВт. Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;

- АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 15 МВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 24.3.2021, 12:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Цитата(ИОВ @ 24.3.2021, 11:49) *
А какое это имеет значение? По СП 373:





Правильно я поняла:

1) В любом-случае котельную выносим на территорию производственного здания.
2) Руководствуемся СП 89.13330.2016 "Котельные установки".
3) Расстояние нормативное между котельной и Производственным зданием увеличивается за счет нормативных расстояний от сетей, прокладываемых между Котельной и Производственным зданием.


???)

Какие еще могут быть нюансы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:49