> Acx36 после скачка напряжения
asmadei
сообщение 11.2.2015, 21:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 259024



День добрый форумчане!

Случилась беда - товарищи устраняя обрыв силовых линий, дали мегоометром 500 Вольт не отключив потребителей
по итогу - сдох трансформатор 220-24 и выгорел в самом контроллере варистор s14k30.
транс заменил, перепаял варистор
при включении питания на контроллере быстро мигает зеленая лампочка
на simple пульте горит 0.0 С
если нажимать кнопки на пульте регулировки температуры, то последовательно при нажатии этих кнопок - появляется надпись
1. Е15
2. С1
3. и на третье нажатие попадаешь в пункт - где этими же кнопками можно менять от -3 С до +3 С
частотники молчат и молчит сама установка, чего делать - куда копать
Есть прога saphire - но видимо тот кабель который у меня есть от бесперибойника rs232-RJ45 не подхватывает
Где то мелькало - что надо при подключении компьютера с программой - какие то дип переключатели переключать....(какие и в какое положение)
Если кто богат схемкой распайки rs232-rj45 был бы очень признателен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 12.2.2015, 6:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Приветствую.

Цитата(asmadei @ 12.2.2015, 0:11) *
при включении питания на контроллере быстро мигает зеленая лампочка

Значит внутренняя программа контроллера запускается корректно.

Смотреть нужно параметры через Saphir Scope. Воможно вкючить что то вручную

Цитата(asmadei @ 12.2.2015, 0:11) *
Если кто богат схемкой распайки rs232-rj45 был бы очень признателен


Поищите на форуме. Достаточно давно, но схему выкладывали. Была еще тема с удлинителем для панели оператора через RS-485. Можно взять оттуда.

Цитата(asmadei @ 12.2.2015, 0:11) *
надо при подключении компьютера с программой - какие то дип переключатели переключать....(какие и в какое положение)


Там всего 2 DIP переключателя. Оба в положение OFF.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asmadei
сообщение 12.2.2015, 7:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 259024



Хоть убейте - перерыл весь форум, схему найти не могу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 12.2.2015, 8:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(asmadei @ 12.2.2015, 10:54) *
Хоть убейте - перерыл весь форум, схему найти не могу


Странно что не нашли. вот этот пост http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...acx84\.910 ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asmadei
сообщение 12.2.2015, 10:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 259024



Цитата(marhan @ 12.2.2015, 8:51) *
Странно что не нашли. вот этот пост http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...acx84\.910 ссылка

ок спасибо - не стандартная получается распиновка....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximK1982
сообщение 20.5.2022, 9:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.12.2019
Пользователь №: 370695



У кого есть дистрибутив SAPHIR SCOPE . Не могу найти в интернете, и официалы открещиваются. Мол давно это было и ничего нет. А надо прошивку в контроллере поменять....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 20.5.2022, 10:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Цитата(maximK1982 @ 20.5.2022, 9:33) *
У кого есть дистрибутив SAPHIR SCOPE . Не могу найти в интернете, и официалы открещиваются. Мол давно это было и ничего нет. А надо прошивку в контроллере поменять....


скинул в ЛС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения