> Выбор вентилятора, Нужна помощь в выборе вентилятора контейнера
Vindor
сообщение 14.1.2022, 18:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.1.2022
Пользователь №: 400629



Добрый день!
Нужна помощь в подборе вентиляторов. До этого момента темы вентиляции никогда не касался.
Необходимо принудительно охлаждать металлический контейнер, в котором установлено электрооборудование. Требуемый расход воздуха – 2500 м.куб/ч. Планирую следующую компоновку (см. вложение): в нижней части контейнера установлен фильтр с аэродинамическим сопротивлением 25 Па. За ним сразу установлен осевой вентилятор ВО 06-300, который через фильтр тянет воздух с улицы. Для выпуска воздуха в верху контейнера установлен еще один фильтр с сопротивлением 25Па.
Подбор вентилятора сделал следующим образом: сложил сопротивление фильтров и получил общее сопротивление 50Па. Затем на графике (см.вложение) характеристики вентилятора провел две линии - по требуемому расходу и сопротивлению. Получил какую-то точку. Потом провел от нулевой точки координат через полученную точку линию до пересечения ближайшей кривой на графике. Ближайшей оказалась кривая 0,12 кВт.
Я правильно понял, что если возьму вентилятор с мощностью двигателя 0,12 кВт и 1500 об/мин, то его давления хватит, чтобы продуть мою систему и расход при этом будет около 2800 м.куб/ч?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Компоновка.png ( 12,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  график.png ( 83,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.1.2022, 18:46
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11120
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vindor @ 14.1.2022, 18:29) *
провел от нулевой точки координат через полученную точку линию до пересечения ближайшей кривой на графике.

Эта линия должна быть не прямая, а полупарабола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vindor
сообщение 14.1.2022, 18:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.1.2022
Пользователь №: 400629



Цитата(tiptop @ 14.1.2022, 18:46) *
Эта линия должна быть не прямая, а полупарабола.

По каким координатам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.1.2022, 19:05
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10700
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Vindor @ 14.1.2022, 22:29) *
Добрый день!
Нужна помощь в подборе вентиляторов. До этого момента темы вентиляции никогда не касался.
Необходимо принудительно охлаждать металлический контейнер, в котором установлено электрооборудование. Требуемый расход воздуха – 2500 м.куб/ч. Планирую следующую компоновку (см. вложение): в нижней части контейнера установлен фильтр с аэродинамическим сопротивлением 25 Па. За ним сразу установлен осевой вентилятор ВО 06-300, который через фильтр тянет воздух с улицы. Для выпуска воздуха в верху контейнера установлен еще один фильтр с сопротивлением 25Па.
Подбор вентилятора сделал следующим образом: сложил сопротивление фильтров и получил общее сопротивление 50Па. Затем на графике (см.вложение) характеристики вентилятора провел две линии - по требуемому расходу и сопротивлению. Получил какую-то точку. Потом провел от нулевой точки координат через полученную точку линию до пересечения ближайшей кривой на графике. Ближайшей оказалась кривая 0,12 кВт.
Я правильно понял, что если возьму вентилятор с мощностью двигателя 0,12 кВт и 1500 об/мин, то его давления хватит, чтобы продуть мою систему и расход при этом будет около 2800 м.куб/ч?

а каковы условия в тз на проектирование внутри и снаружи
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.1.2022, 20:04
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11120
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vindor @ 14.1.2022, 18:59) *
По каким координатам?

Начало координат и расчётная точка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vindor
сообщение 15.1.2022, 19:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.1.2022
Пользователь №: 400629



Цитата(tiptop @ 14.1.2022, 20:04) *
Начало координат и расчётная точка.


Как-то так?
В итоге выбор вентилятора правильно сделан? 1500 об/мин, 0,12 кВт?

Цитата(LordN @ 14.1.2022, 19:05) *
а каковы условия в тз на проектирование внутри и снаружи
rolleyes.gif

А какая конкретно информация из ТЗ вас интересует? Какие параметры еще нужны для выбора вентилятора, кроме расхода и сопротивления сети?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  График_2.png ( 73,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему