> ОЗК на выходе из вентиляционной
Nastazy
сообщение 6.5.2015, 18:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263791



В общем, ситуация такая. Имеется производственный комплекс в составе производственных зданий, встроенно-пристроенного АБК и склада. Имеется система воздушного отопления с использованием теплогенераторов на газовом топливе. Всего 3 котельных - одна в корпусе №7, две других - в стр. 5а. Также имеется промежуточное вентпомещение для транспортировки воздуха по трем строениям. На схеме указано местоположение котельных, вентпомещения и разводка воздуховодов. Все строения II ст. огн-ти, категория зданий: стр.7, стр. 5а, стр. 6(склад) - В1, стр. 5 - В2. Промежуточное вентпомещение расположено в стр. 5, обслуживает само стр. 5, стр. 6 и старое и новое АБК. Стена м/д 5 и 6 стр. 1-го типа, EI150.
Вопрос стоит в том, что надо ли ставить ОЗК на выходе из этого вентпомещения?
Там, где воздуховоды пересекают стену со стр.6, клапаны будут стоять EI90 (2 шт) согласно п.6.8 СП7. Но вот в остальных случаях закрадываются сомнения. Заказчик утверждает, что это помещение не отделено противопожарными перегородками (по его словам цитирую: "просто огорожено, чтобы люди не ходили"). В том месте, где воздуховоды поднимаются наверх (в нижней части помещения на схеме), грубо говоря, зияет дыра, потолка просто нет. Мы изначально запроектировали ОЗК на выходе из этого вентпомещения на каждом воздуховоде на основании п. 8.1 и п.6.22 сп7 с учетом того, что транзитные воздуховоды будут подвергнуты огнезащите EI150. Теперь заказчик просит указать "на каком основании устанавливаются ОЗК на ненормируемых перегородках вентиляционной 5 цеха – её можно считать установленной внутри помещения" (цитата) Прикрепленный файл  ___________5.05.15__2010__Model.pdf ( 413,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  ___________5.05.15__2010__Model2.png ( 136,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.5.2015, 20:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



так у Вас же покрытие EI150, согласно сп7 6.22
Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.5.2015, 12:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Nastazy @ 6.5.2015, 19:04) *
В общем, ситуация такая. Имеется производственный комплекс в составе производственных зданий, встроенно-пристроенного АБК и склада. ...
Заказчик утверждает, что это помещение не отделено противопожарными перегородками (по его словам цитирую: "просто огорожено, чтобы люди не ходили"). В том месте, где воздуховоды поднимаются наверх (в нижней части помещения на схеме), грубо говоря, зияет дыра, потолка просто нет. Мы изначально запроектировали ОЗК на выходе из этого вентпомещения на каждом воздуховоде на основании п. 8.1 и п.6.22 сп7 с учетом того, что транзитные воздуховоды будут подвергнуты огнезащите EI150. Теперь заказчик просит указать "на каком основании устанавливаются ОЗК на ненормируемых перегородках вентиляционной 5 цеха – её можно считать установленной внутри помещения" (цитата)

Полагаю, у Вас венткамера, обслуживающая несколько пож. отсеков. СП 7, п.п. 6.8 и 6.9 Вам в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 10.5.2017, 16:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Composter @ 6.5.2015, 21:53) *
так у Вас же покрытие EI150, согласно сп7 6.22
Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.
Composter, верно ли данное допущение совместно со следующим: "Пределы огнестойкости воздуховодов ... в помещениях для вентиляционного оборудования ... не нормируются" трактовать как то, что вместо клапана на выходе из венткамеры допустимо обернуть воздуховоды в огнезащиту в пределах венткамеры. А учитывая, что воздуховоды внутри неё не нормируется, можно внаглую и там не оборачивать? smile.gif
Пример: воздуховод из венткамеры (кат. В2 - по наихудшей из обслуживаемых помещений) попадает сразу в обслуживаемое помещение (кат. Д) того же пожарного отсека. Нужен ли ПП клапан на выходе и если "да", то согласно какого п. СП7? Мне вот п. 6.10 в) в связи с этим не даёт покоя, согласно кот. ПП клапан устанавливается ... в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами ... систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов ... .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.5.2017, 16:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



там же идет перечисление
Цитата
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;
- систем местных отсосов взрывопожароопасных и пожароопасных смесей;
- систем общеобменной вентиляции помещений категорий В1 - В4, Г и Д, удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, способные к образованию взрывоопасной смеси в этой зоне;

вот как раз можно вы этих случаях и покрыть огнезащитой вместо клапанов.


тут было обсуждение похожее

Сообщение отредактировал Composter - 10.5.2017, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 11.5.2017, 9:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Composter @ 10.5.2017, 17:45) *
там же идет перечисление
вот как раз можно вы этих случаях и покрыть огнезащитой вместо клапанов
Именно. Но получается, что покрытие огнезащитой в пределах венткамеры вместо установки клапана не спасёт, если загорится двигатель вентилятора. Огнезащита нисколько не поможет в распространении огня от вент. камеры (источник огня в канале), а ОЗК поможет. В этом смысле ОЗК более однозначное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.5.2017, 10:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 10.5.2017, 16:45) *
вот как раз можно вы этих случаях и покрыть огнезащитой вместо клапанов.

А ничего, что допущение относится только к транзитным воздуховодам?
Цитата
6.22 ...
Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.

А у ТС
Цитата(Незнайка @ 10.5.2017, 16:32) *
... воздуховод из венткамеры (кат. В2 - по наихудшей из обслуживаемых помещений) попадает сразу в обслуживаемое помещение (кат. Д) того же пожарного отсека.

Т.е. воздуховод не транзитый, а от негегметичной вентустановки в этой же венткамере. Венткамера кат. В2 отделяется от пом-я кат. Д перегородкой/перекрытием с нормируемым пределом огнестойкости - так что дыра для прохода воздуховода из венткамеры кат. В2 в пом-е кат. Д может быть защищена только пп-клапаном, без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 11.5.2017, 11:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



что то вы меня запутали, если система обслуживает помещение ктегории Д , категорию В2 не обслуживает, только вентустновка в помещение В2. то зачем клапан? долнае быть только огнезащита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.5.2017, 22:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 11.5.2017, 11:35) *
что то вы меня запутали ... долнае быть только огнезащита.

А огнезащита чего? и где?
Похоже, у ТС выт. венткамера кат. В2, в которой установлены также вентиляторы для пом-я кат. Д. И это пом-е кат. Д и венткамеру кат. В2 разделяет только перегородка/перекрытие
Цитата(Незнайка @ 10.5.2017, 16:32) *
... воздуховод из венткамеры (кат. В2 - по наихудшей из обслуживаемых помещений) попадает сразу в обслуживаемое помещение (кат. Д) того же пожарного отсека. ...

Это как раз тот нечастый случай, когда на выходе из венткамеры надо устанавливать пп-клапан для защиты пом-я более низкой категории при пожаре в венткамере с более высокой категорией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 12.5.2017, 2:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ИОВ @ 11.5.2017, 11:38) *
Т.е. воздуховод не транзитый, а от [color="#A0522D"]так что дыра для прохода воздуховода из венткамеры кат. В2 в пом-е кат. Д может быть защищена только пп-клапаном, без вариантов
Я с вашей логикой абсолютно согласен, но где этот момент отражен в казуистике СП7?
Опять же транзитный воздуховод (согласно определения в пособии к старому СНиП’ 91) - участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения. Короб в венткамере разве не соответствует этой дефиниции?
Цитата(ИОВ @ 11.5.2017, 23:10) *
Это как раз тот нечастый случай, когда на выходе из венткамеры надо устанавливать пп-клапан для защиты пом-я более низкой категории при пожаре в венткамере с более высокой категорией
ИОВ, посмотрите, пожалуйста, верно ли я понял, что клапаны должны быть установлены как на прилож. схеме?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Scheme1.jpg ( 442,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.5.2017, 8:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 12.5.2017, 2:54) *
Я с вашей логикой абсолютно согласен, но где этот момент отражен в казуистике СП7?
Опять же транзитный воздуховод (согласно определения в пособии к старому СНиП’ 91) - участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения. Короб в венткамере разве не соответствует этой дефиниции?
ИОВ, посмотрите, пожалуйста, верно ли я понял, что клапаны должны быть установлены как на прилож. схеме?

1. Господи! ну с чего Вы взяли, что это венткамера кат. В2 ? Вы СП 7 избирательно читаете/применяете? Читайте внимательно п. 6.7, чтобы убедиться - для Вашего случая применим подпункт е), т.е. это венткамера кат. Д. Там ещё выт. установка из пом-я кат. Д, так по п. 6,6 а) тоже венткамера кат. Д

2. Рекомендую смотреть терминологию в СП 60, в частности п. 3.42. В конкретном случае отличий нет, но бывают и небольшие различия в расшифровке терминов.

3. Если вентустановки размещаются в венткамере, то см. внимательно СП 7
Цитата
6.17 Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в одном пожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В.

Т.е. в этом случае воздуховоды в венткамере не являются транзитными!

4. В Вашем конкретном случае выт. воздуховоды с 1-го и 2-го этажей являются классическим примером транзитного воздуховода в венткамере - вентиляторы установлены за пределами обсуждаемой венткамеры. Вот тут и применяем указание СП 7
Цитата
6.18 ...
Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируются.

Т.е. для этих транзитных воздуховодов следует применять указания по огнезащите воздуховодов по прилож. В СП 7 (кстати, где Вы там увидели хоть в одном случае EI 45 ?). Можно также применить допущение п. 6.22 - т.е. не выполнять огнезащиту транз. воздуховодов в венткамере, а установить пп-клапан на входе воздуховодов в венткамеру. Но нужно всегда помнить, что допущение д.б. обосновано - т.е. основным вариантом, всё-таки, является огнезащита.

Вот теперь переделайте biggrin.gif картинку с учётом моих пояснений. И ещё укажите, что к чему Вы присоединяете в совмещённой приточке (слева)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.5.2017, 10:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ИОВ @ 11.5.2017, 22:10) *
Это как раз тот нечастый случай, когда на выходе из венткамеры надо устанавливать пп-клапан для защиты пом-я более низкой категории при пожаре в венткамере с более высокой категорией.

убедили. Спасибо за разъяснения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 12.5.2017, 10:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Спасибо огромное за помощь! Но пока понял далеко не всё.
Цитата(ИОВ @ 12.5.2017, 9:39) *
Там ещё выт. установка из пом-я кат. Д, так по п. 6,6 а) тоже венткамера кат. Д
А раз венткамера Д, то из производства той же категории ПП клапан не нужен, т.к. ограждение (стена) между ними не обязана иметь REI.
Слаботочник (ППМ) у себя указал мою венткамеру вообще как В4.
Ф-вка п. 6.17 есть уточнение, что к транзитным не относятся воздуховоды в венткамере. Согласен. Безотносительно моего случая, ограждение, разделяющее Д и В1…4, должно иметь REI, и пересекая его согласно п. 6.22 ставлю клапан без вариантов, т.к. допущение об огнезащите не поможет, раз транзитный в-ховод отсутствует как класс. Верно? Т.е. будь хотя б какой буфер между помещениями (обслуживаемым и венткамерой), появляется транзит и возможность уйти от клапана. Так?
Цитата(ИОВ @ 12.5.2017, 9:39) *
выт. воздуховоды с 1-го и 2-го этажей являются классическим примером транзитного воздуховода в венткамере - вентиляторы установлены за пределами обсуждаемой венткамеры
Уточните, пожалуйста, что меняется, если я помещу вентиляторы данных систем в самой венткамере?
Цитата(ИОВ @ 12.5.2017, 9:39) *
по прилож. В СП 7 (кстати, где Вы там увидели хоть в одном случае EI 45?
Это я механически вопроизвёл логику п. 6.10 в) для складов, не подумав что у меня бытовки: перекрытие имеет REI45 и согласно п. 6.22 вместо клапана огнезащита с EI не менее пересекаемого ограждения. Раз это бытовые помещения, то тут чисто приложением В надо руководствоваться.
Цитата(ИОВ @ 12.5.2017, 9:39) *
Т.е. для этих транзитных воздуховодов следует применять указания по огнезащите воздуховодов по прилож. В СП 7
Но в пределах венткамеры это не транзит? Значит ли что вытяжка со 2-го, граничащего с венткамерой, этажа должна отсекаться клапаном от венткамеры? Как в основном случае - нахождения производства Д сразу за венткамерой.
Цитата(ИОВ @ 12.5.2017, 9:39) *
Можно также применить допущение п. 6.22 - т.е. не выполнять огнезащиту транз. воздуховодов в венткамере, а установить пп-клапан на входе воздуховодов в венткамеру. Но нужно всегда помнить, что допущение д.б. обосновано - т.е. основным вариантом, всё-таки, является огнезащита
Вы не путаете? По моему, допущением является как раз огнезащита, а не клапан: «Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны … при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов …».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.5.2017, 11:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 12.5.2017, 10:38) *
Спасибо огромное за помощь! Но пока понял далеко не всё.
А раз венткамера Д, то из производства той же категории ПП клапан не нужен, т.к. ограждение (стена) между ними не обязана иметь REI.
Слаботочник (ППМ) у себя указал мою венткамеру вообще как В4.
Ф-вка п. 6.17 есть уточнение, что к транзитным не относятся воздуховоды в венткамере. Согласен. Безотносительно моего случая, ограждение, разделяющее Д и В1…4, должно иметь REI, и пересекая его согласно п. 6.22 ставлю клапан без вариантов, т.к. допущение об огнезащите не поможет, раз транзитный в-ховод отсутствует как класс. Верно? Т.е. будь хотя б какой буфер между помещениями (обслуживаемым и венткамерой), появляется транзит и возможность уйти от клапана. Так?
Уточните, пожалуйста, что меняется, если я помещу вентиляторы данных систем в самой венткамере?
Это я механически вопроизвёл логику п. 6.10 в) для складов, не подумав что у меня бытовки: перекрытие имеет REI45 и согласно п. 6.22 вместо клапана огнезащита с EI не менее пересекаемого ограждения. Раз это бытовые помещения, то тут чисто приложением В надо руководствоваться.
Но в пределах венткамеры это не транзит? Значит ли что вытяжка со 2-го, граничащего с венткамерой, этажа должна отсекаться клапаном от венткамеры? Как в основном случае - нахождения производства Д сразу за венткамерой.
Вы не путаете? По моему, допущением является как раз огнезащита, а не клапан: «Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны … при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов …».

1. Брависсимо! clap.gif - А ведь ув. Composter в посте 5 дал Вам ссылку на тему, в которой всё разбирали по косточкам. Что помешало ознакомиться (уж не говорю, понять wink.gif ) с постами 1...20 в той теме?
2. М.б. Вам следует получше знать СП 60 (п. 7.10.1) и СП 7 (п. 8.1) ? mad.gif
3. Технологом для венткамеры является ОВ-шник, т.е. именно Вы обязаны выдать задание всем смежникам с указанием категории Вашей венткамеры!
4. Всё-таки, разберитесь, чем транзит отличается от нетранзита - а для транзитных воздуховодов извольте выполнять указания п. 6.17 и прилож. В СП 7 (учитывая, что венткамера это производственное пом-е с конкретной кат. по пож. опасности)!
5. Я не путаю! Как разберётесь с моими п.п. 1, 2, 4, так и поймёте, что и когда является допущением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 12.5.2017, 15:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Каюсь ссылку Компостера заленился освоить, т.к. он же меня и разохотил, став тем не менее отвечать в этой ветке.
А всё таки где в СП7 написано про "случай, когда на выходе из венткамеры надо устанавливать пп-клапан для защиты пом-я более низкой категории при пожаре в венткамере с более высокой категорией"?
п. 6.22 сам по себе не обязывает ставить клапан. п. 6.10 в) не про соседствующие помещения отличной др. от др. категорийности.

ЗЫ Ещё одной индульгенцией от клапана, мне кажется, является приписка к п. 6.11 для системы, обслуживающей только одно помещение при технической невозможности установки.

Сообщение отредактировал Незнайка - 12.5.2017, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.5.2017, 19:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 12.5.2017, 15:12) *
А всё таки где в СП7 написано про "случай, когда на выходе из венткамеры надо устанавливать пп-клапан для защиты пом-я более низкой категории при пожаре в венткамере с более высокой категорией"?
п. 6.22 сам по себе не обязывает ставить клапан. п. 6.10 в) не про соседствующие помещения отличной др. от др. категорийности.

ЗЫ Ещё одной индульгенцией от клапана, мне кажется, является приписка к п. 6.11 для системы, обслуживающей только одно помещение при технической невозможности установки.

Полагаю, не следует считать допущения в нормах индульгенцией. Допущение - нормативное решение с дополнительными условиями (по отношению к основным указаниями)

п. 6.10 в) описывает, так сказать, прямую задачу - допустим, есть венткамера кат. Д и обслуживаемое пом-е кат. В2. При пересечении воздуховодом ограждения пом-я кат. В2 требуется устанавливать пп-клапан. А мы обсуждали, как бы обратную задачу - венткамера кат. В2 и обслуж. пом-е кат. Д. В любом случае проход в ограждении пом-я кат. В2 д.б. защищён пп-клапаном.

А в п. 6.11 горе-актуализаторы неправильно/бессмысленно перечислили и подпункт в) п. 6.10. В остальных перечисленных подпунктах речь о пп-клапанах при объединении пом-ний разных категорий в общую систему - только для этих случаев и имеет смысл указание п. 6.11 по отдельным (без объединения!) системам для пом-ний каждой категории, а вовсе не для одного пом-ния, как Вы написАли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 15.5.2017, 12:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Постарался исправиться: почитал и тему, и нормы.
Цитата(ИОВ @ 12.5.2017, 20:48) *
В любом случае проход в ограждении пом-я кат. В2 д.б. защищён пп-клапаном
Должен быть защищён согласно п. 6.10 в)? И далее: если от помещения В2 на пути в венткамеру возникает транзит – защищаю его огнезащитой по прил. В, которое находится в приоритете к п. 6.10, как я понял. А если транзит отсутствует, как в случае прямого соседства обслуживаемого помещения и венткамеры – только клапан.
Цитата(ИОВ @ 12.5.2017, 20:48) *
в п. 6.11 … неправильно перечислили и подпункт в) п. 6.10. В остальных перечисленных подпунктах речь о пп-клапанах при объединении пом-ний разных категорий в общую систему - только для этих случаев и имеет смысл указание п. 6.11 по отдельным (без объединения!) системам для пом-ний
Т.е. систему, обслуживающую только одно помещение п. 6.11 от клапана не спасает. Выходит, любое производство (безотносительно категории помещения) согл. п. 6.10 в), через стену / перекрытие граничащее с венткамерой отсекается ПП-клапаном. А такое же соседство, но с бытовкой можно решить воздушным затвором согл. п. 6.10 б).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.5.2017, 20:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 15.5.2017, 12:28) *
... Выходит, любое производство (безотносительно категории помещения) согл. п. 6.10 в), через стену / перекрытие граничащее с венткамерой отсекается ПП-клапаном. А такое же соседство, но с бытовкой можно решить воздушным затвором согл. п. 6.10 б).

Ну почему же любое? Читаем СП 7, п. 6.10
Цитата
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:

- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3

Т.е для произв. пом-ний и складов кат. В4, Г, Д не требуется установка пп-клапана.

Воздушные затворы по п. 6.10 б) применяются при наличии верт./гориз. коллектора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 16.5.2017, 10:04
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ИОВ @ 15.5.2017, 21:30) *
Т.е для произв. пом-ний и складов кат. В4, Г, Д не требуется установка пп-клапана
Великий русский язык. Я спросил знакомого филолога (свою жену smile.gif) относятся ли перечисленные категории (текстуально) только к складам или к производственным тоже. Заверила, что только к складам. А ваши, ИОВ, слова как бальзам. Как знающему откуда уши растут у актуализаторов, я вам доверяю.
Цитата(ИОВ @ 15.5.2017, 21:30) *
Воздушные затворы по п. 6.10 б) применяются при наличии верт./гориз. коллектора
Коллектор имеет какие-то особые опознавательные признаки? Или всего лишь участок, удовлетворяющий п. 3.17 СП60? С пониманием необх-сти в ПП-клапанах согласно п. 6.10 в) СП7, разумеется.

Сообщение отредактировал Незнайка - 16.5.2017, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2017, 10:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да, действительно, "велИк могучим русский языка!"(с) laugh.gif. А филолог/жена, не знакомый с техническим контекстом и не подозревающий актуализаторов в нерадивости, не сможет правильно интерпретировать наши нормы, увы...
Вы можете сравнить с начальной более корректной формулировкой в ещё неактуализированном СНиП 41-01-2003
Цитата
7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

в) противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, ...

Правда, там есть опечатка, которую авторы СНиП не удосужились признать за всё время его действия - вместо кат. В2 указана кат. В4. wink.gif

А коллектор именно по СП 60
Цитата
3.17 коллектор: Участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 16.5.2017, 12:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



И повторяю я в экстазе...
Цитата(ИОВ @ 16.5.2017, 11:36) *
велИк могучим русский языка
Иванова тоже очень уважаю.
Цитата(ИОВ @ 16.5.2017, 11:36) *
Вы можете сравнить с начальной более корректной формулировкой в ещё неактуализированном СНиП 41-01-2003
И ещё Биттнера сверху нахлабучили. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 8.2.2018, 11:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ИОВ @ 11.5.2017, 22:10) *
Это как раз тот нечастый случай, когда на выходе из венткамеры надо устанавливать пп-клапан для защиты пом-я более низкой категории при пожаре в венткамере с более высокой категорией
ИОВ, а какой пункт СП7 описывает этот случай? На 6.10в, т.к. воздуховод, пересекающий ограждение венткамеры В2, эту венткамеру не обслуживает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.2.2018, 0:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 8.2.2018, 11:03) *
ИОВ, а какой пункт СП7 описывает этот случай? На 6.10в, т.к. воздуховод, пересекающий ограждение венткамеры В2, эту венткамеру не обслуживает.

Надеюсь, Вам понятно, что в п. 6.10 в) устанавливаются требования по защите пп-клапаном открытого в пожароопасное помещение отверстия в воздуховоде. При пожаре в этом помещении клапан закроется и дым из горящего помещения перечисленных категорий не будет распространяться по воздуховоду.
Теперь рассмотрим вариант планировки по Вашему вопросу. Согласно п. 6.18 СП 7
Цитата
Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования ... не нормируются.

Т.е. не предъявляются и требования к плотности воздуховодов и всех соединений/сочленений - тогда имеем всё те же открытые проёмы в воздуховодах такой категорийной венткамеры, и нужно отсекать уже венткамеру для нераспространения дыма при пожаре в ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 19.3.2018, 10:34
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ИОВ @ 12.5.2017, 8:39) *
1. Господи! ну с чего Вы взяли, что это венткамера кат. В2 ? Вы СП 7 избирательно читаете/применяете? Читайте внимательно п. 6.7, чтобы убедиться - для Вашего случая применим подпункт е), т.е. это венткамера кат. Д. Там ещё выт. установка из пом-я кат. Д, так по п. 6,6 а) тоже венткамера кат. Д
ИОВ, донёс до инженера ППМ соображение о том, что категорию венткамеры определяю я - ОВ, а не он. И дескать категория эта Д. ППМ на это утверждает, что категория Д рассчитывается и для венткамеры как минимум В4, потому что там есть горючая нагрузка как то: кабели, щиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.3.2018, 11:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



И какими же нормами этот инж. ППМ обосновывает своё утверждение? Похоже, придётся Вам и далее заниматься ликбезом этого инженера.
По СП 7
Цитата
6.7 Помещения для вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить: ...

Т.е. формулировка СП 7 не только не предлагает определять кат. венткамеры расчётом, а обязывает принять эту категорию по п. 6.7 СП 7 - поскольку термин следует дан без каких-либо дополнительных указаний и допущений, то и вариантов других нормы не предусматривают.
А далее уже вступает в силу не чья-то отсебятина, а № 123-ФЗ
Цитата
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

""1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
...
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Или этот инж. ППМ считает для себя возможным не соблюдать родной для него ФЗ ? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 20.3.2018, 9:19
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ИОВ @ 19.3.2018, 11:45) *
И какими же нормами этот инж. ППМ обосновывает своё утверждение? Похоже, придётся Вам и далее заниматься ликбезом этого инженера
А если венткамера объединена с тепловым узлом подход меняется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2018, 9:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 20.3.2018, 9:19) *
А если венткамера объединена с тепловым узлом подход меняется?

Для проектировщика только один подход остаётся неизменным - нужно читать, понимать, выполнять действующие нормы!
Не перестаю удивляться - Вы проектировщик?, или безграмотный ведущий викторины "Что, где, когда"? thumbdown.gif
Что Вам мешает прочесть СП 124 (п. 14.27) и СП 60...2016 (п.п. 7.10.2, 7.10.3) и принять грамотное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 20.3.2018, 10:49
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ИОВ @ 20.3.2018, 9:50) *
Не перестаю удивляться - Вы проектировщик?, или безграмотный ведущий викторины "Что, где, когда"?
Укор с горечью принимаю, но требования по теплопунктам ещё бы в СП "Тепловая защита" засунули, без ИОВ не справиться никак.

Сообщение отредактировал Незнайка - 20.3.2018, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 30.3.2018, 0:08
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Доброй ночи.
Цитата(Незнайка @ 20.3.2018, 10:19) *
А если венткамера объединена с тепловым узлом подход меняется?

Присоединяюсь к Ув. ИОВ.
При пересечении воздуховодов из венткамеры, что в помещения, что в ИТП, на воздуховодах устанавливаются ОЗК. И не забывайте, проход в перекрытиях необходимо изолировать материалом класса НГ (не горючий). Иначе Вам что Технадзор (местный), что представитель МОСГОССТРОЙНАДЗОР мозг Вам вынесит очень, но первый больше.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.3.2018, 0:22
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vnipi @ 30.3.2018, 0:08) *
Присоединяюсь к Ув. ИОВ.
При пересечении воздуховодов из венткамеры, что в помещения, что в ИТП, на воздуховодах устанавливаются ОЗК.

Интересно, к какому это моему высказыванию присоединяетесь?
Уже неоднократно обсуждали, что далеко не всегда на выходе из венткамеры дОлжно ставить противопожарный клапан (нет сейчас термина ОЗК !)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения