> СП 7.13130.2013 п.7.2 г), Правильная формулировка пункта.
alexius_sev
сообщение 14.6.2017, 16:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Здравствуйте!
Не могу разобраться с п.7.2 г) СП 7.13130.2013. Формулировка такая:

" 7.2 удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с
незадымляемыми ЛК;
...".

Как правильно читать эту формулировку?
Так - из общих коридоров и холлов, сообщающихся непосредственно с незадымляемыми ЛК, в зданиях различного назначения?
Или так - из общах коридоров и холлов в зданиях различного назначения, в которых присутствую незадымляемымие ЛК?

В первом варианте, систем дымоудаления будут меньше, во втором больше. Как все-таки правильно читать этот пункт?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.6.2017, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.6.2017, 17:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Как правильно, вероятно, ответят только разработчики СП 7. wink.gif
Я понимаю буквально - все общие эв. коридоры в зданиях с незадымл. ЛК. Просто потому, что для помещений, имеющих выход в незадымл. ЛК, есть указания в п. 7.2 ж)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 15.6.2017, 7:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(ИОВ @ 14.6.2017, 17:14) *
Как правильно, вероятно, ответят только разработчики СП 7. wink.gif
Я понимаю буквально - все общие эв. коридоры в зданиях с незадымл. ЛК. Просто потому, что для помещений, имеющих выход в незадымл. ЛК, есть указания в п. 7.2 ж)

А что по-вашему такое общие эвакуационные коридоры, это коридоры в которые выходят 2 и более помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 15.6.2017, 8:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Вот увидел разъяснение к данному пункту на этом форуме...ссылка ...двоякое толкование выходи этого пункта(

Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.6.2017, 8:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.6.2017, 8:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(alexius_sev @ 15.6.2017, 8:02) *
Вот увидел разъяснение к данному пункту на этом форуме...ссылка ...двоякое толкование выходи этого пункта(

Спасибо за ссылку.
Почему же двоякое? По Вашей ссылке ББ дал исчерпывающий ответ. Другое дело, что формулировка п. 7.2.г) продолжает оставаться некорректной, т.к. и в грядущем ИЗМ 1 не вижу более точной формулировки, соответствующей пояснению ББ.
А моё мнение формально ошибочно - но, с учётом п.3 ст. 89 № 123 ФЗ, каждый общий коридор и сообщается с незадымл. ЛК.

Цитата(alexius_sev @ 15.6.2017, 7:27) *
А что по-вашему такое общие эвакуационные коридоры, это коридоры в которые выходят 2 и более помещений?

Нет - очень часто в обществ. зданиях предусматривают небольшие блоки с бытовыми помещениями для сотрудников или администр. помещениями со своими небольшими коридорчиками, имеющими выходы в основные эв. коридоры здания. Это делается для невозможности доступа в эти помещения для посетителей. Вот эти коридорчики и не являются общими эв. А по ответу ББ и получается, что я справедливо, не учитываю эти коридорчики при проектировании ДУ - эти коридорчики никогда не сообщаются с незадымл. ЛК, а только с основными/большими коридорами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения