Цитата(alexius_sev @ 15.6.2017, 8:02)
Вот увидел разъяснение к данному пункту на этом форуме..
.ссылка ...
двоякое толкование выходи этого пункта(
Спасибо за ссылку.
Почему же двоякое? По Вашей ссылке ББ дал исчерпывающий ответ. Другое дело, что формулировка п. 7.2.г) продолжает оставаться
некорректной, т.к. и в грядущем ИЗМ 1 не вижу более точной формулировки, соответствующей пояснению ББ.
А моё мнение
формально ошибочно - но, с учётом п.3 ст. 89 № 123 ФЗ, каждый
общий коридор и сообщается с незадымл. ЛК.
Цитата(alexius_sev @ 15.6.2017, 7:27)
А что по-вашему такое общие эвакуационные коридоры, это коридоры в которые выходят 2 и более помещений?
Нет - очень часто в обществ. зданиях предусматривают небольшие блоки с бытовыми помещениями для сотрудников или администр. помещениями со своими небольшими коридорчиками, имеющими выходы в основные эв. коридоры здания. Это делается для невозможности доступа в эти помещения для посетителей. Вот эти коридорчики и не являются общими эв. А по ответу ББ и получается, что я справедливо, не учитываю эти коридорчики при проектировании ДУ - эти коридорчики никогда не сообщаются с незадымл. ЛК, а только с основными/большими коридорами.