Цитата
Будучи включен отдельно в сеть
Разберем подробнее эту ситуацию..
Предполагаем, что никакого обрамления не подключено. Голый частотник!
До включения в сеть необходимо:
1. Измерить тестером (на пределе 20 МОм!) сопротивление между всеми силовыми клеммами и клеммой ЗЕМЛЯ. Бесконечность - норма!
2. Аналогично измерить сопротивление между всеми клеммами управляющих сигналов, входов-выходов и клеммой ЗЕМЛЯ.
Бесконечность - норма!
3. Аналогично измерить сопротивление между силовыми клеммами и клеммами управляющих сигналов, входов-выходов.
Бесконечность - норма!
Если не бесконечность, вскрывать корпус, искать палево! Это труд! Нужен опыт и навыки!
4. Измерить тестером (на пределе 500...1000 Ом) сопротивление между клеммой подключения датчика давления (аналоговый вход) и общим выводом аналоговых входов. Обычно сопротивление должно составлять 248...250 Ом, иногда используют 500 Ом. Если сопротивление большое, то это означает перегорание входа (и скорее всего и операционника). Ремонт требует навыков и труда!
Включить частотник в сеть. Если дисплей что-то показывает осмысленное, значит проц жив!
5. Проверить тестером напряжения 10В и 24В. Если отсутствует какое-либо, то вскрывать корпус и... как карта ляжет!
Это труд, труд и еще раз труд! Навыков и опыта надо немеряно!