> Вопрос по ИТП многоквартирного дома
МаксП
сообщение 10.10.2022, 10:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.10.2022
Пользователь №: 409626



Здравствуйте. Являюсь председателем небольшого ТСЖ под управлением которого одноподъездный девятиэтажный дом. Сантехника в штате нет, поэтому отопление на мне. Меня беспокоит следующий вопрос. Манометр на входе показывает 6 MPa а манометр после элеватора почти в 2 раза меньше - 3,4 MPa. Это нормально? Прилагаю схему узла. Заранее благодарю!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20221008_165327.jpg ( 851,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.10.2022, 10:54
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(МаксП @ 10.10.2022, 10:25) *
Манометр на входе показывает 6 MPa а манометр после элеватора почти в 2 раза меньше - 3,4 MPa. Это нормально?

То, что перед дроссельной диафрагмой давление выше чем в обратном трубопроводе на 0,26 МПа - это нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.10.2022, 12:02
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49443
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 10.10.2022, 10:54) *
То, что перед дроссельной диафрагмой давление выше чем в обратном трубопроводе на 0,26 МПа - это нормально.

Не совсем диафрагма, таки сопло.
А что давление ниже это хорошо, плохо это когда оно там как на подаче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаксП
сообщение 10.10.2022, 13:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.10.2022
Пользователь №: 409626



Цитата(tiptop @ 10.10.2022, 10:54) *
То, что перед дроссельной диафрагмой давление выше чем в обратном трубопроводе на 0,26 МПа - это нормально.

Спасибо.
Цитата(HeatServ @ 10.10.2022, 12:02) *
Не совсем диафрагма, таки сопло.
А что давление ниже это хорошо, плохо это когда оно там как на подаче.

Да, сопло. Ну т.е. что давление после сопла почти в 2 раза ниже это норма? Я просто с некоторыми сантехниками говорил. Были мнения что ниже должно быть, но не настолько. Так-то отопление вроде работает, вычислитель показывает скорость циркуляции около 4 м3/час. Я просто разобраться хочу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.10.2022, 13:33
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Прошу прощения, невнимательно посмотрел. tomato.gif

Так если на выводах располагаемый напор больше 15 метров, то ведь должна быть дроссельная диафрагма? huh.gif

Цитата(МаксП @ 10.10.2022, 13:11) *
Я просто разобраться хочу.

Для заполнения системы отопления обычно служит давление обратной сетевой воды.

Для циркуляции - разность давлений: в подающем трубопроводе и в обратном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.10.2022, 13:52
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49443
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(МаксП @ 10.10.2022, 13:11) *
Да, сопло. Ну т.е. что давление после сопла почти в 2 раза ниже это норма? Я просто с некоторыми сантехниками говорил. Были мнения что ниже должно быть, но не настолько. Так-то отопление вроде работает, вычислитель показывает скорость циркуляции около 4 м3/час. Я просто разобраться хочу.
Разность давлений между подачей после элеватора и обраткой равна гидравлическим потерям в системе отопления, это незначительные цифры, порядка метра-полутора водяного столба плюс статическая разность, т.е. обычным манометром разницу не поймать, более тонкие нужны приблуды. Короче, это норма, что у вас нам на ИТП происходит.

Сообщение отредактировал HeatServ - 10.10.2022, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаксП
сообщение 10.10.2022, 14:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.10.2022
Пользователь №: 409626



Спасибо всем большое! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения