Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нагрузка от тепловой завесы в ИТП
HAN_K
сообщение 27.10.2022, 6:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.8.2022
Пользователь №: 408340



Здравствуйте уважаемые! Помогите пожалуйста разрулить данную ситуацию.
Производственное здание существующее, проект по реконструкции отопления и теплоснабжения, тепловые нагрузки:
- отопление – 200 кВт
- вентиляция – 800 кВт
- завесы – 1000 кВт (применим, допустим, коэффициент 0,5 на одновременность работы)

1. Задача подобрать теплообменник для перевода с зависимой системы теплоснабжения на независимую. И вот вопрос, на какую мощность его подбирать то правильно? 200+800+1000=2000 кВт или 200+800+500=1500 кВт.
2. Устанавливаю завесы WING, есть варианты установки с клапаном с приводом для перекрытия теплоносителя и без. Установил, допустим, вода на нерабочих завесах не циркулирует и получаем тепловую нагрузку в ИТП 1500 кВт, так? Не установил, вода все время циркулирует, но не охлаждается там, где не работают завесы, и с этим что-то делать надо? И как тут правильно теплообменник подбирать.
3. Трубопроводы в ИТП тут считать не придется, но если было бы нужно, в расчете диаметров принимать 1500 или 2000 кВт?

Пока что запросил теплообменник на 2000 кВт и завесы без привода, не будет ли ошибкой так сделать? Так же в ИТП уже установлен насосик подобранный на расход 2000 кВт. По работе редко в ИТП что-то делать приходится и накосячить не хочется, так что прошу помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 27.10.2022, 7:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Изучите СП 510. Там есть ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:39