> Pt1000 на вход 0-10В, Схема подключения без нормирующего преобразователя к логическому реле
Maxma
сообщение 29.9.2016, 12:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306063



Добрый день!

Прошу совета. Необходимо производить измерение температуры в системе автоматизации отопления в пределах 20-90С по четырем каналам. Система управления построена на основе логического реле EASY-820 у которого есть аналоговые входы 0-10В. Для замера температуры закуплены датчики Pt1000 KTF00-65-2M.

Очевидный вариант подключения это использование дополнительного нормирующего преобразователя, например Овен ТРМ1-Н.У.УУ.

Однако, возможно кто-то выполнял прямое подключение с использованием дополнительного резистора, например по приложенной схеме.

Вопрос упирается в бюджет. И если есть возможность собрать схему без доп. компонентов, то очень хотелось бы это сделать.

С Уважением,
Максим

Сообщение отредактировал Maxma - 29.9.2016, 12:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___48.jpg ( 41,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.9.2016, 15:10
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



При отсутствии интернета, подсоединяй кабель в розетку 220 через резистор. Можно без доп.компонентов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 29.9.2016, 15:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



оно то можно, только придется делать таблицу соответствия градусу.... характеристика нелинейна

з.ы. почему так всех удивляет такой способ, учитывая, что измерение сопротивлений происходит через напряжение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 29.9.2016, 16:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Достаточно измерить напряжение на датчике PT1000 при измерении и вопросы отпадут.
Более того, огромное кол-во контроллеров производят измерение в импульсном режиме.
А тут разделил 24В постоянки и думает на выходе будет эталонный 0-10.
Оно и понятно, в России погрешность плюс минус Луховицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 29.9.2016, 17:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



При чем тут эталонность 0-10В ? всего-то надо чтобы X вольт чтобы было при 0 градусов, или при 25 градусов.

Если высокой точности не требуется и достаточно точности в +-1 градус то вполне пойдет. Тут весь вопрос, а способно ли это ПР обрабатывать данные погрешности. Крайне сомневаюсь, так как характеристика нелинейна


Эээ, Easy-820 только на LD ?, да еще и всего 10 bit АЦП ? - забудьте про использование Pt1000 без нормирующего преобразователя....

Сообщение отредактировал manjey73 - 29.9.2016, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxma
сообщение 29.9.2016, 17:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306063



Цитата(manjey73 @ 29.9.2016, 17:20) *
При чем тут эталонность 0-10В ? всего-то надо чтобы X вольт чтобы было при 0 градусов, или при 25 градусов.

Если высокой точности не требуется и достаточно точности в +-1 градус то вполне пойдет. Тут весь вопрос, а способно ли это ПР обрабатывать данные погрешности. Крайне сомневаюсь, так как характеристика нелинейна


Для датчика в рабочем диапазоне температур заявлено 3.83Ом/К. На бумаге все более чем линейно. Разрешение для реле заявлено 0.01В (1024бит).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 29.9.2016, 17:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



А кто будет ограничивать ток через датчик еще ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxma
сообщение 29.9.2016, 18:13
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306063



Цитата(manjey73 @ 29.9.2016, 17:48) *
А кто будет ограничивать ток через датчик еще ?



Это правильный вопрос... Наверное, сопротивление аналогового входа 11.2кОм. (Точность измерения, кстати 0.12В - это разрешение 0.01В)

Сообщение отредактировал Maxma - 29.9.2016, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.9.2016, 20:50
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Maxma @ 29.9.2016, 12:21) *
Прошу совета. Необходимо производить измерение температуры в системе автоматизации отопления в пределах 20-90С по четырем каналам.
аналоговые входы 0-10В. Для замера температуры закуплены датчики Pt1000

Я бы добавил ещё один канал - "компенсационный":

Прикрепленный файл  ____Maxma.png ( 1,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


Предлагаю сперва из напряжений "температурных" каналов вычитать напряжение "компенсационного", а потом вычислять температуры (0 вольт - 0 градусов).

Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2016, 20:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxma
сообщение 29.9.2016, 21:34
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306063



Цитата(tiptop @ 29.9.2016, 20:50) *
Я бы добавил ещё один канал - "компенсационный":

Прикрепленный файл  ____Maxma.png ( 1,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


Предлагаю сперва из напряжений "температурных" каналов вычитать напряжение "компенсационного", а потом вычислять температуры (0 вольт - 0 градусов).


Вычитать на программном уровне? С какой целью?

Если только для того чтобы было проще "откалибровать" ноль, то в этом нет необходимости. Есть специальная программная функция, позволяющая задать шкалу, указав в качестве крайних значений любую пару аналоговых значений. (условно 5В=0, 7В=100, и дальше реле само разбивает диапазон 2В на 100 градусов).

Если есть како-то иной резон прошу пояснить в чем необходимость. Линии все короткие 5-7 метров.

Меня беспокоит возможный нагрев терморезисторов. Он не будет вносить существенной погрешности в измеряемую температуру?

С Уважением,
Максим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.9.2016, 22:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Вот темы пошли "Когда нужен шкаф управления", "приделать Pt1000 на 0-10В..."
стареем.. или ой, наоборот, совсем молодые стали участники..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.9.2016, 22:42
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



А пускай себе резвятся, узнают что такое автоматика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxma
сообщение 29.9.2016, 22:57
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306063



Цитата(Ludvig @ 29.9.2016, 22:42) *
А пускай себе резвятся, узнают что такое автоматика.


То чувство, когда написал 2700 сообщений, но все еще на уровне электрика из ЖЕКа! ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 29.9.2016, 23:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Цитата(Maxma @ 29.9.2016, 22:34) *
Меня беспокоит возможный нагрев терморезисторов. Он не будет вносить существенной погрешности в измеряемую температуру?

С Уважением,
Максим

С точностью убедили. Если программно можете её обеспечить, то не проблема.
Но написал же выше, что многие контроллеры делают измерения в импульсном режиме. Платина вообще говёный материал.
У меня к сожалению сейчас нет под рукой аппарата, чтобы снять напряжение или осциллограмму с датчика.
Если бы было всё так просто, то в контроллерах не было бы ограничения по данным входам.

Цитата(Maxma @ 29.9.2016, 23:57) *
То чувство, когда написал 2700 сообщений, но все еще на уровне электрика из ЖЕКа! ))


Зря. Вот вся эта затея и есть колхоз на уровне ЖЭКа. Сделать можно и работать будет, но зачем столько сложностей, если всё придумано до нас.
Я понял сарказм автора.

Сообщение отредактировал grenka - 29.9.2016, 23:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 29.9.2016, 23:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 508
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



А датчик греться не будет от поданного на него тока?

----------------------
Не заметил, что на это уже обратили внимание...


Сообщение отредактировал Олег_ - 29.9.2016, 23:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxma
сообщение 30.9.2016, 0:18
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306063



Цитата(grenka @ 29.9.2016, 23:31) *
С точностью убедили. Если программно можете её обеспечить, то не проблема.
Но написал же выше, что многие контроллеры делают измерения в импульсном режиме. Платина вообще говёный материал.
У меня к сожалению сейчас нет под рукой аппарата, чтобы снять напряжение или осциллограмму с датчика.
Если бы было всё так просто, то в контроллерах не было бы ограничения по данным входам.


Про импульсный режим я знаю. Модуль расширения для EASY с поддержкой Pt1000, похоже, именно так и делает. Для чего, кстати? Чтобы нагрева избежать?

И в чем, "говёность"платины?

Я, как раз и пытаюсь понять, в чем ограничение. С точки зрения банальной логики нормирующий преобразователь внесет дополнительную погрешность на АЦП->ЦАП.

Цитата(grenka @ 29.9.2016, 23:31) *
Зря. Вот вся эта затея и есть колхоз на уровне ЖЭКа. Сделать можно и работать будет, но зачем столько сложностей, если всё придумано до нас.
Я понял сарказм автора.


Сарказм поняли все. Равно как и то что по теме ему сказать абсолютно нечего.

Цитата(manjey73 @ 29.9.2016, 17:20) *
При чем тут эталонность 0-10В ? всего-то надо чтобы X вольт чтобы было при 0 градусов, или при 25 градусов.

Если высокой точности не требуется и достаточно точности в +-1 градус то вполне пойдет. Тут весь вопрос, а способно ли это ПР обрабатывать данные погрешности. Крайне сомневаюсь, так как характеристика нелинейна


Эээ, Easy-820 только на LD ?, да еще и всего 10 bit АЦП ? - забудьте про использование Pt1000 без нормирующего преобразователя....


Что такое "LD"?

Сообщение отредактировал Maxma - 30.9.2016, 0:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 30.9.2016, 0:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



никто же не мешает попробовать, поиграться с токоограничивающими резисторами ? я вот тоже не думал, что на ПР можно подключать термосопротивления, однако на Овен ПР200 народ цепляет Pt1000 и даже макрос написали. Но там у реле и вход может измерять сопротивления, в отличии от просто 0-10В.
Ну и возможности математики у реле поболее будет, чем у EASY.

LD - Lader Diagram - язык релейной логики. Или я ошибаюсь и он еще и на FBD умеет программироваться ?

Сообщение отредактировал manjey73 - 30.9.2016, 0:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 30.9.2016, 0:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Про платину ошибся. Думал об одном, пишу о другом. Конечно же платина наилучший материал для датчика. Думал про медь smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxma
сообщение 30.9.2016, 0:35
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306063



Цитата(manjey73 @ 30.9.2016, 0:22) *
никто же не мешает попробовать, поиграться с токоограничивающими резисторами ? я вот тоже не думал, что на ПР можно подключать термосопротивления, однако на Овен ПР200 народ цепляет Pt1000 и даже макрос написали. Но там у реле и вход может измерять сопротивления, в отличии от просто 0-10В.
Ну и возможности математики у реле поболее будет, чем у EASY.

LD - Lader Diagram - язык релейной логики. Или я ошибаюсь и он еще и на FBD умеет программироваться ?


FDB, вроде, нет. Постарше контроллер может.

Собственно и я планировал "поиграться", а если вменяемого результата не получится достичь, то поставить нормирующие преобразователи. Но прежде, решил здесь вопрос задать.




Цитата(manjey73 @ 29.9.2016, 17:20) *
При чем тут эталонность 0-10В ? всего-то надо чтобы X вольт чтобы было при 0 градусов, или при 25 градусов.

Если высокой точности не требуется и достаточно точности в +-1 градус то вполне пойдет. Тут весь вопрос, а способно ли это ПР обрабатывать данные погрешности. Крайне сомневаюсь, так как характеристика нелинейна


Эээ, Easy-820 только на LD ?, да еще и всего 10 bit АЦП ? - забудьте про использование Pt1000 без нормирующего преобразователя....


Кстати, возможно порекомендуете качественный и не дорогой преобразователь? Дисплей доп функции не нужны. Только 0-10В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.9.2016, 0:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Maxma @ 30.9.2016, 0:35) *
Кстати, возможно порекомендуете качественный и не дорогой преобразователь? Дисплей доп функции не нужны. Только 0-10В.

Качественный и недорогой? Добавьте еще "быстро" - и ухватим удачу за хвост.
http://econix.com/catalog/prinadlezhnosti_..._pt1000_v-12610
Цитата(Maxma @ 30.9.2016, 0:18) *
С точки зрения банальной логики нормирующий преобразователь внесет дополнительную погрешность на АЦП->ЦАП.

С этой же точки зрения очки ухудшают зрение, а слуховой аппарат - слух.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 30.9.2016, 0:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxma
сообщение 30.9.2016, 1:54
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306063



Цитата(Kotlovoy @ 30.9.2016, 0:46) *
Качественный и недорогой? Добавьте еще "быстро" - и ухватим удачу за хвост.
http://econix.com/catalog/prinadlezhnosti_..._pt1000_v-12610

С этой же точки зрения очки ухудшают зрение, а слуховой аппарат - слух.


Глупо отрицать очевидные вещи. Хотя бы про шум квантования погуглите что-ли...

Или если это слишком сложно Попробуйте надеть двое очков на плюс и минус одни поверх других и прочитать мелкий шрифт, можно даже не усложнить эксперимент наличием контрового освещения.

А уж в слуховых аппаратах неохотно ходят даже те кто имеет проблемы со слухом. Так что мимо...

За ссылку спасибо, кстати.

Сообщение отредактировал Maxma - 30.9.2016, 1:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 30.9.2016, 8:28
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 551
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Если датчик отвалится от "-", то на входе будет 24В. Если подобное допустимо для EASY-820 - то можно попробовать вашу схему. Я бы на столе собрал сначала и убедился что все работает. С точностью наверняка будут проблемы, но для вашего случая некритичные, я думаю. Надо только отдавать себе отчет что вы в данном случае делаете "колхоз", получите в итоге то же самое - если и вас и заказчика это устроит - нет проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.9.2016, 9:48
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Maxma @ 30.9.2016, 1:54) *
Глупо отрицать очевидные вещи. Хотя бы про шум квантования погуглите что-ли...

На выходе вашего делителя при изменении температуры от 20°С до 90°С напряжение изменяется на 1,2В, или 0,0171В на градус. С нормирующим преобразователем на диапазон 0-100°С в этом диапазоне напряжение будет изменяться от 2В до 9В, т.е. на 7В, или 0,1В на градус.
Вот теперь и прикиньте ваши шумы квантования.
Плюс будет сказываться нестабильность напряжения питания делителя. Вам tiptop предлагал сделать контрольный канал. Он не для того нужен, чтобы тупо сэкономить на вычислениях, а именно для того, чтобы компенсировать нестабильность питания делителя.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 30.9.2016, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 30.9.2016, 9:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Вот дали ссылку на преобразователь. Цена в розницу 4 рубля. Если договориться о скидке, то можно и за три купить. Три на четыре = 12 рублей. Может совсем зажрался, но зажимать 12 рублей за технологичное заводское решение, проверенное временем ............, мне этого не понять. Потратить время на переписку, взрыв мозга, эксперименты на столе и вздрагивание от каждого звонка заказчика
Не могу понять, увы......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxma
сообщение 30.9.2016, 10:40
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306063



Цитата(grenka @ 30.9.2016, 9:51) *
Вот дали ссылку на преобразователь. Цена в розницу 4 рубля. Если договориться о скидке, то можно и за три купить. Три на четыре = 12 рублей. Может совсем зажрался, но зажимать 12 рублей за технологичное заводское решение, проверенное временем ............, мне этого не понять. Потратить время на переписку, взрыв мозга, эксперименты на столе и вздрагивание от каждого звонка заказчика
Не могу понять, увы......


Я тоже много чего не понимаю, например, зачем писать ерунду? То характеристика у датчика нелинейная, то платина говёная. Кто-то вообще на какие-то свои, видимо, вопросы отвечает.... А потом весь этот бред в кэш поисковиков попадает и по сети легенды и мифы гуляют которые ничего общего с реальностью не имеют.

Задан конкретный вопрос, с указанием конкретных наименований, которые гуглятся в два клика и не из пальца высосанной схемой. Если Вы такой хороший специалист, и напишите, что приведенная иллюстрация (не я её сочинил, заметьте) в данном случае неприменима или применима с рядом ограничений. А если Вы не можете аргументированно ответить, бывает такое, понимаешь что ерунда, а почему объяснить сложно, так промолчите... Вместо этого какая-то вода. Как будто за количество сообщений по рублику платят...



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.9.2016, 10:56
Сообщение #26





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Maxma @ 29.9.2016, 22:57) *
То чувство, когда написал 2700 сообщений, но все еще на уровне электрика из ЖЕКа! ))

Если спросил, как сделать нормирующий преобразователь 0-10В, то и ответ был соответствующий. А хочешь поковыряться, наздоровье. В вашем возрасте я сам такой был.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxma
сообщение 30.9.2016, 11:11
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306063



Цитата(Kotlovoy @ 30.9.2016, 9:48) *
На выходе вашего делителя при изменении температуры от 20°С до 90°С напряжение изменяется на 1,2В, или 0,0171В на градус. С нормирующим преобразователем на диапазон 0-100°С в этом диапазоне напряжение будет изменяться от 2В до 9В, т.е. на 7В, или 0,1В на градус.
Вот теперь и прикиньте ваши шумы квантования.
Плюс будет сказываться нестабильность напряжения питания делителя. Вам tiptop предлагал сделать контрольный канал. Он не для того нужен, чтобы тупо сэкономить на вычислениях, а именно для того, чтобы компенсировать нестабильность питания делителя.


Вот это отсвет специалиста. )) А то очки, аппарат слуховой... Про маленький диапазон изменений напряжения все понятно, но формально с 10бит АЦП точность должна получаться почти 0,5 градуса.
К сожалению tiptop на уточняющий вопрос не ответил, возможно просмотрел просто, а я не совсем понял каким образом в моем случае это может быть применено на практике.

Я честно говоря, когда схему из первого сообщения смотрел, думал что, возможно, это вполне нормальная рабочая схема, раз она приводится в таком виде и от преобразователя можно отказаться. В преобразователе тоже обычная схема измерения, не торсионные поля же он оценивает. )))

Вопрос про преобразователи:

Есть три варианта:
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regul..._2trm1/opisanie
http://econix.com/catalog/prinadlezhnosti_..._pt1000_v-12610
http://www.wika.ru/upload/DS_TE9101_en_co_1889.pdf

Кто-нибудь их использовал? Какие отзывы?

С Уважением,


Цитата(Ludvig @ 30.9.2016, 10:56) *
Если спросил, как сделать нормирующий преобразователь 0-10В, то и ответ был соответствующий. А хочешь поковыряться, наздоровье. В вашем возрасте я сам такой был.


Ну вы не переживайте так из-за своего возраста. Витаминчики попейте, может быть расстройство внимания не будет столь тяжелым... Цитаткой, кстати, не побалуете, где я просил совета в изготовлении нормирующего преобразователя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.9.2016, 11:57
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Maxma @ 30.9.2016, 11:11) *
формально с 10бит АЦП точность должна получаться почти 0,5 градуса.
В преобразователе тоже обычная схема измерения, не торсионные поля же он оценивает. )))

Вопрос про преобразователи:

Есть три варианта:
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regul..._2trm1/opisanie
http://econix.com/catalog/prinadlezhnosti_..._pt1000_v-12610
http://www.wika.ru/upload/DS_TE9101_en_co_1889.pdf

Кто-нибудь их использовал? Какие отзывы?

10 бит формальная точность для диапазона 0-10В означает грубо 0,01 В на квант. Если входное изменяется в диапазоне 1,2 В, остаётся всего лишь 120 ступеней преобразования на весь диапазон 20-90°С, т.е. 7 бит. Но это сухая арифметика, и какая точность получится в железе - надо на столе проверять с магазином сопротивлений. Полградуса-то точно не выжать, один градус тоже сомнительно.
Ну а в полевых условиях наложатся помехи на линию от датчика до прибора, тепловой контакт датчика со средой.
Множество подобных преобразователей встречалось на практике, проблем с ними никогда не было. Правда, обычно попадаются 4-20мА, чаще всего встраиваемые непосредственно в головку термодатчика, как у WIKA. Ну а ТРМ - кто ж с ними не сталкивался? Работают, кушать особо не просят.
Собственно, в преобразователе ничего мудрёного и нет, как правило, на 0-10В достаточно одного прецезионного ОУ, типа OP07.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.9.2016, 12:05
Сообщение #29





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Maxma @ 30.9.2016, 11:11) *
Ну вы не переживайте так из-за своего возраста. Витаминчики попейте, может быть расстройство внимания не будет столь тяжелым... Цитаткой, кстати, не побалуете, где я просил совета в изготовлении нормирующего преобразователя?
Епт, у нас доктор-барин объявилси!ПНХ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxma
сообщение 30.9.2016, 12:10
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306063



Цитата(Kotlovoy @ 30.9.2016, 11:57) *
10 бит формальная точность для диапазона 0-10В означает грубо 0,01 В на квант. Если входное изменяется в диапазоне 1,2 В, остаётся всего лишь 120 ступеней преобразования на весь диапазон 20-90°С, т.е. 7 бит. Но это сухая арифметика, и какая точность получится в железе - надо на столе проверять с магазином сопротивлений. Полградуса-то точно не выжать, один градус тоже сомнительно.
Ну а в полевых условиях наложатся помехи на линию от датчика до прибора, тепловой контакт датчика со средой.
Множество подобных преобразователей встречалось на практике, проблем с ними никогда не было. Правда, обычно попадаются 4-20мА, чаще всего встраиваемые непосредственно в головку термодатчика, как у WIKA. Ну а ТРМ - кто ж с ними не сталкивался? Работают, кушать особо не просят.
Собственно, в преобразователе ничего мудрёного и нет, как правило, на 0-10В достаточно одного прецезионного ОУ, типа OP07.


То что на бумаге все гладко это как раз понятно. Если бы никаких сомнений у меня в этом не было, я бы просто сделал как нарисовано у tiptop (только без компенсационной линии) и постарался бы подобрать нужную пару сопротивлений. Но сомнения были.

Получается, что наиболее бюджетное и надежное решение это 2 шт. двухканальных 2ТРМ1?

Большое спасибо, за уделенное внимание!


Цитата(Ludvig @ 30.9.2016, 12:05) *
Епт, у нас доктор-барин объявилси!ПНХ


С цитатой, значит слился и перешел к оскорблениям...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >