Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор котлов в котельной, Подбор котлов в котельной
kupets
сообщение 3.6.2021, 20:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.10.2020
Пользователь №: 383152



Добрый день!

Возник вопрос по тепловой нагрузки котельной.
Есть жилой район со следующими нагрузками:
Отопление 10,94 МВт
Вентиляция 1,58 МВт
ГВС ср.ч 1,54 МВт

Присоединение ГВС по двухступенчатой схеме
Расход теплоносителя определяется по формуле: G=Gо+Gв+k*Gгвс ср
так как k равно 0 то расход определяется по нагрузке отопления и вентиляции, то есть нагрузка ГВС не учитывается.

Получается при подборе котлов нагрузку на ГВС не надо учитывать? Только отопление и вентиляция ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.6.2021, 21:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



возьмите к=1. хотя в военное время он может доходить до к=2
и просчитайте заново расход гвс на мкр- чего то он у вас слишком мал относительно расхода на отопление.

Сообщение отредактировал инж323 - 3.6.2021, 21:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.6.2021, 6:21
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11100
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kupets @ 3.6.2021, 20:01) *
Расход теплоносителя определяется по формуле:

А разве не по тепловой нагрузке и температурному графику определяется расход сетевой воды? newconfus.gif

Цитата(kupets @ 3.6.2021, 20:01) *
Получается при подборе котлов нагрузку на ГВС не надо учитывать? Только отопление и вентиляция ?

Вы котлы собираетесь подбирать по расходу сетевой воды?! dont.gif bang.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 17:12