> Управление насосом
андрей 1980
сообщение 21.6.2017, 14:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225124



Здравствуйте, нужно найти решение: насос,оснащенный реле давления, из одной ёмкости(1) качает в другую(2) на расстояние 200м,в (2) стоит поплавок, но емкость переливается. Так как нет расширительного бака планируется его ставить,насос переносить нельзя, провода тащить далеко. Как сделать качественное плавное отключение/включение насоса и избежать переливания? (Оборудование не дешевое) Так же интересует на каком расстоянии от насоса должен располагаться расширительный бак?

Сообщение отредактировал андрей 1980 - 21.6.2017, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.6.2017, 14:54
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.6.2017, 15:56
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(андрей 1980 @ 21.6.2017, 12:51) *
Здравствуйте, нужно найти решение: насос,оснащенный реле давления, из одной ёмкости(1) качает в другую(2) на расстояние 200м,в (2) стоит поплавок, но емкость переливается. Так как нет расширительного бака планируется его ставить,насос переносить нельзя, провода тащить далеко. Как сделать качественное плавное отключение/включение насоса и избежать переливания? (Оборудование не дешевое) Так же интересует на каком расстоянии от насоса должен располагаться расширительный бак?

А бак расширительный зачем ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 25.6.2017, 16:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Непонятно почему переливается то.
1. если насос слишком мощный, и давление после него слабо зависит от уровня во 2 баке - дросселировать поток после насоса, и только потом измерять давление - может поможет.
2. выключает насос, меряем давление, если ниже нужного - включаем, если выше - продолжаем мерять пока не упадет ниже. Время работы насоса подбираем на месте. Допустимое количество включений насоса в час смотрим в его инструкции.
3. на втором баке поплавок перекрывает трубу подающую - тут то уж должен насос по реле давления отрубиться.

Сообщение отредактировал hcetih - 25.6.2017, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 25.6.2017, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(андрей 1980 @ 21.6.2017, 14:51) *
Здравствуйте, нужно найти решение: насос,оснащенный реле давления, из одной ёмкости(1) качает в другую(2) на расстояние 200м,в (2) стоит поплавок, но емкость переливается. Так как нет расширительного бака планируется его ставить,насос переносить нельзя, провода тащить далеко. Как сделать качественное плавное отключение/включение насоса и избежать переливания? (Оборудование не дешевое) Так же интересует на каком расстоянии от насоса должен располагаться расширительный бак?


Существуют устройства плавного пуска и остановки асинхронного электродвигателя насоса с регулированием времени разгона и остановки двигателя. Устанавливали на двигатель заглубленной канализационной насосной мощностью 160 кВт. Тип не пишу, еще примут за рекламу. Насос работал на откачку в автоматическом режиме по уровню в приемном резервуаре. При включении и отключении насоса происходило закрытие обратного клапана с ударом. Периодически клапан начинал разрушаться и пропускать стоки назад, через насос в резервуар. С целью решения проблемы был установлено устройство плавного пуска м остановки двигателя насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 25.6.2017, 16:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Плавный пуск знаю, про плавный останов впервые слышу. На это способны частотники, но неУПП.
Двести метров воды в трубе, разогнанные до скорости курьерского поезда, кто будет тормозить?
Мы решали подобную проблему заменой эл. магнитного клапана моторным. И соответствующей настройкой дозатора. Это все было на растворном узле. До этого гидроудары грозили снести котельную, питавшуюся от этой же линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2024, 9:39