> Помогите разобраться с насосами
erofant
сообщение 28.8.2017, 18:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.7.2017
Пользователь №: 325139



Помогите разобраться с насосами.
В помещении котельной ставим 2 котла (один работает зимой на 2 системы ГВС и систему отопления, летом работает другой котел - только на одну систему ГВС).
Мембранный расширительный сосуд REFLEX обеспечивает статическое давление 58 м. в. ст.
Не могу разобраться, нужно ли учитывать статику при подборе насосов. Если учитывать, то для насоса размещенного у котла на обратке? или вообще статику не учитывать...
Насос на Т4 тоже не могу понять, нужно ли учитывать или нет. Одно здание рядом с котельной, а другой потребитель ГВС чуть дальше, будут тепловые сети.
Может кто подскажет, какие потери учесть на котле и теплообменнике ALFA- LAVAL, оборудование существующее, данных нет и паспорта нет(((.
Принц. схему прикладываю, вроде все почти готово, ну прям ступор у меня(((. Всем заранее спасибо, что не оставили без внимания мою проблему

Сообщение отредактировал erofant - 28.8.2017, 19:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______Model.pdf ( 35,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  _______Model.pdf ( 35,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2017, 23:33
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(erofant @ 28.8.2017, 18:55) *
Мембранный расширительный сосуд REFLEX обеспечивает статическое давление 58 м. в. ст.

Почему "сосуд" обеспечивает 58 метров?
Водоподготовка и котлы могут работать с давлением воды до 10 атмосфер?

Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2017, 23:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 29.8.2017, 5:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(erofant @ 28.8.2017, 23:55) *
1. Мембранный расширительный сосуд REFLEX обеспечивает статическое давление 58 м. в. ст.
2. Не могу разобраться, нужно ли учитывать статику при подборе насосов.
3. Насос на Т4 тоже не могу понять, нужно ли учитывать или нет. Одно здание рядом с котельной, а другой потребитель ГВС чуть дальше, будут тепловые сети.
4. Может кто подскажет, какие потери учесть на котле и теплообменнике ALFA- LAVAL, оборудование существующее, данных нет и паспорта нет(((.
5. Принц. схему прикладываю, вроде все почти готово, ну прям ступор у меня(((. Всем заранее спасибо, что не оставили без внимания мою проблему


1. Зачем такая статика? Разница абсолютных отметок пола котельной и крыши самого высокого здания плюс 5 м. и будет Вашей статикой. У Вас что, здания высотой по 50 метров или горная местность?
2. Для циркуляционных не нужно.
3. См.п.2.
4. Поставьте манометры до и после оборудования и все увидите(может и почистить надо rolleyes.gif ).
5. Давление в водопроводе какое, может редуктор на подпитку надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
erofant
сообщение 29.8.2017, 6:27
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.7.2017
Пользователь №: 325139



МРC существующий, применялся раньше для другого объекта, но оборудование не используется, другой источник теперь. В новой котельной хотят использовать то оборудование, что уже есть. Вопрос в том, нужно ли насос у котла (и на циркуляции ГВС) подбирать с ее учетом? В первом проекте (2 объекта на реконструкции, оборудование и там и там одинаковое по характеристикам) у меня было 9 м. в.ст на динамику и 12 м. в.ст. статика, разница большая мне кажется, на 9 или на 21 метр насос подбирать. С коллегой бывшей разговаривали, говорит насосы только на потери подбирать, статику не учитывать при подборе. Но как-то боязно промахнуться))), хватит ли. На контуре циркуляции ГВС мне кажется статику надо учесть обязательно при побборе насоса, я в нужном направлении думаю или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
erofant
сообщение 29.8.2017, 6:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.7.2017
Пользователь №: 325139



Цитата(awlan @ 29.8.2017, 5:04) *
5. Давление в водопроводе какое, может редуктор на подпитку надо.


В водопроводе.... кто б знал)), на подпитке стоит клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения