WasserWolf
сообщение 6.4.2017, 14:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



У нас много вытяжных вентсистем удаляющих агрессивную среду. В проекте заложены трубчатые шумоглушители из коррозионностокой стали. В лучшем случае наружная труба из нержавейки, внутри нержавеющая сетка (чаще простоя оцинкованная), между ними шумопоглощающий материал типа минеральной ваты.

Есть у меня большое сомнение по коррозионной стойкости шумопоглощающего материала.

Видел когда-то давно коррозионностойкий шумоглушитель европейского производства, там внутри была гофрированная труба из нержавейки, хоть и шумоглущащие свойства такого шумоглушителя пониже, чем с сеткой внутри, зато он точно коррозионностойкий. Но видел такой шумоглушитель всего один раз в жизни.

Не подскажете - реально стандартный шумоглушитель из коррозионностойкой стали (с коррозионностойкой сеткой внутри и минеральной ватой) стоек к парам кислот, которые могут к тому же и конденсироваться? Или они лишь "как бы коррозионностойкие" и их надо менять с какой-то периодичностью? Или быть может есть реально стойкие к кислотам шумоглушители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 6.4.2017, 14:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Разные "агрессивные" вещества по разному взаимодействуют с материалами применяемыми в ШГ.
В вашем случае необходимо определить какой материал используется в щумоглушителях, в том числе и внутренняя сетка, и какой химический состав транспортируемой среды, и уже из этого делать вывод о коррозионной стойкости ШГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 6.4.2017, 14:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(WAKO @ 6.4.2017, 14:45) *
Разные "агрессивные" вещества по разному взаимодействуют с материалами применяемыми в ШГ.
В вашем случае необходимо определить какой материал используется в щумоглушителях, в том числе и внутренняя сетка, и какой химический состав транспортируемой среды, и уже из этого делать вывод о коррозионной стойкости ШГ.

Кроме вышесказанного, необходимо понимание простого факта, что "нержавейка" "нержавейке" рознь! Марок этой самой "нержавейки" великое множество - для каждой группы агрессивных веществ своя. Универсальной "нержавейки" нет. А, если применяют самую дешевую, а не ту, которая нужна в данном случае, то и получают "условно нержавеющий шумоглушитель" (т.е. пока горе-монтажники успеют "добежать до канадской границы" (с), он не проржавеет smile.gif )
Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 30.6.2020, 15:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Подниму тему.
Есть у кого-то опыт использования шумоглушителей при удалении воздуха от химических лабораторных шкафов с парами кислот.
Использовал кто-то шумоглушители или старались выбирать вентиляторы с низким уровнем шума (4-х полюсные).

По производительям вижу в основном пластиковые (полипропилен) . Например, Trox СAK.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 30.6.2020, 18:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Если вредность есть (хоть какая, жир, химия) -- стараюсь без шумаков обходиться. По крайней мере, по той причине, что его шумопоглощающий материал со временем становится сам по себе источником вредностей, т.к. впитывает в себя дрянь в процессе эксплуатации. А сам по себе шкаф -- это, по сути, статкамера, которая какую-то часть шума сама по себе забирает.
Ну и кроме того обычно выбросы такие фильтруются, а происходит это обычно в специально отведенном месте, которое крайне редко рядом с обслуживаемым помещением располагается, так что там звук естественным образом по сети теряется значительно. Тем более в полипропилене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 1.7.2020, 10:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Dr.Wing, спасибо большое за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 19:59