> Проектирование системы дренажей паропроводов
NNN777
сообщение 5.11.2018, 17:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.11.2018
Пользователь №: 350613



Здравствуйте. Прошу не судить строго и подсказать какую нибудь литературу, ГОСТ, ОСТ по проектированию системы дренажей паропроводов высокого давления, дать рекомендации. Конструкция системы предполагает наличие одного большого конденсатоотводчика под паропроводами. К этому конденсатоотводчику подведены два коллектора куда будут заводиться все дренажи с низких точек паропроводов (давление в точках слива различается). Как определиться с объемом этого конденсатоотводчика? Как подобрать необходимый уровень, который необходимо поддерживать для исключения проскока пара в конденсатор. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 6.11.2018, 12:47
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Это нежелательный способ подключения - со всех точек в один прибор конденсат отводить. Сразу навевает мысли о продувочном кране с электроприводом и хронической борьбе шума с качеством. То есть такая продувка при срабатывании будет сильно шуметь и её будут рабочие разными способами деактивировать. Вплоть до вызова трудинспекции в рамках борьбы с производственным шумом. Кроме того, вы сами оговариаетесь, что давление пара у вас разное от точки к точке. Значит есть риск заброса конденсата через переполненный конденсатоотводчик. Это может потенциально стоить дороже, чем приобретение индивидуальных приборов. Кроме того в СНиП на тепловые сети недвусмысленно указывается на необходимость оборудования каждой точки отвода конденсата конденсатоотводчиком (см. например пп. 10.26 СП 124.13330.2012). Это чисто техническое требование, оно обеспечивает правильное срабатывание устройств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 10:02