> Что означает ошибка al 02 и как с ней бороться., Ошибка приточной вентиляции
Сергей Алтайский
сообщение 24.1.2022, 21:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2022
Пользователь №: 400983



Работал инженером по аспирации.На новом рабочем месте отвечаю и за приточные установки,в которых не шибко силен.Сегодня высветилось ошибка AL 02. и надпись терм.вод.нагр.Слова вроде простые но могут трактоваться и двояко.Кто в теме,просветите меня неуча.С уважением,Сергей.Прикрепленный файл  IMG_20220124_164649.jpg ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 24.1.2022, 21:14
Сообщение #2





Guest Forum






Читайте инструкцию. Сообщение можно истолковать как - сработал термостат водяного нагревателя.
Термостат в общем случае срабатывает, когда нагреватель недостаточно нагревает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Алтайский
сообщение 24.1.2022, 23:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2022
Пользователь №: 400983



Если я правильно понял вы имели термостат против заморозки,который не даёт разморозить калорифер.Который стоит сразу возле дверки сверху.Но температура калорифера в норме,ближе 110.Вентустановка работает в комфортрежиме.Темпиратура на выходе за 20.Получается термостат глючит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 25.1.2022, 6:46
Сообщение #4





Guest Forum






Возможно неисправен или неправильно подключен, надо проверить.
Если исправен, то может быть еще одно явление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения