> Кольцевая сеть. Помогите...
krolikboo
сообщение 2.5.2018, 14:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330134



Здравствуйте. Нужна помощь стажеру, проектирую 10ти этажный жилой дом с парковкой в подвале. Более 12 противопожарных кранов(20). Можно ли сделать раздельную сеть и закольцевать только В2? или обязательно объединять с питьевой или технической водой??? и еще где закольцевать внизу здания или по верху??? или внизу и верху??? Помогите пожалуйста unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.5.2018, 17:21
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Надо бы сразу тему в мусорку, по формальным признакам, но дам шанс в песочнице wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.5.2018, 18:39
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Можно раздельную сделать и закольцевать её. По кольцовке в СП написано:
4.1.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопо-
жарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения
сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с
одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.
Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемыч-
ками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем.

У вас более 6 этажей, но если раздельные системы, то формально не надо поверху кольцевать. Я бы замкнул и поверху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.5.2018, 11:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ВПВ автостоянки лучше всегда делать отдельно от жилой части: 1) это разные отсеки, как следствие разные "пожарные сигнализации" - с автоматикой беда будет, но не критично; 2) это разные расходы (сколько у вас в автостоянке? сколько в жилой части?); 3) разное число ПК (сколько у вас получается в жилой части?).
определитесь "что делать", а потом уже по конструктиву задавайте вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения