Может мне кто-нибудь подскажет.
С августа месяца в угловой квартире 2 этажного дома на втором этаже были выбиты окна .
15.16 декабря были морозы до 30 градусов. 18 декабря в угловой комнате разморозилась и лопнула чугунная батарея
При какой температуре в данных условиях могла замерзнуть система центрального отопления.
Имеет ли значение что она замерзла и лопнула по обратной линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.6.2017, 18:38
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Бриг @ 29.6.2017, 18:30) *
Может мне кто-нибудь подскажет.
С августа месяца в угловой квартире 2 этажного дома на втором этаже были выбиты окна .
15.16 декабря были морозы до 30 градусов. 18 декабря в угловой комнате разморозилась и лопнула чугунная батарея
При какой температуре в данных условиях могла замерзнуть система центрального отопления.
Имеет ли значение что она замерзла и лопнула по обратной линии.

Это была очень хорошая батарея, и очень горячая система. У нас в универе в ноябре оставили приоткрытое окно, и под ним сразу, в ту же ночь, лопнул радиатор. Это считайте, в теплом помещении. А тут с выбитыми окнами с августа, и пофиг всем?
Что вы хотите? И кто вы в этой истории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.6.2017, 22:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Пока вода движется и -30 не разморозит. Но стоит на вводе остановить поток на несколько минут (например, чтобы сопло увеличить) - этого бывает достаточно в помещении с высокой инфильтрацией морозного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 30.6.2017, 10:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Давным давно - Новогодняя ночь. Шли по улице мимо дома, вдруг БАБАХ! Клубы пара из дома! Вода хлещет с общего балкона на улицу.
Рванул чугунный радиатор мс-140 или его брат. Крайняя секция, ближняя к двери общего балкона, она же первая секция со стороны подключения к стояку.
Судя по количеству пара вода там всё таки была горячая при циркуляции.
И судя по фонтану сразу после хлопка, дверь была открыта, что вполне вероятно. Кто-то из жильцов мог пойти покурить в праздничную ночь на общественный балкон и оставить дверь открытой. Вполне реально для местного населения.
Мы потом ходили посмотреть на радиатор, там была дырка здоровенная. Во вложении нарисовал примерную форму и размер улетевшего куска.

А под тем балконом потом был большой каток с наростами, типа ледяных сталагмитов. Транспорта личного в те времена было совсем мало, поэтому каток никто не портил и долго каталась там детвора.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.6.2017, 10:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(испытатель @ 30.6.2017, 0:32) *
Пока вода движется и -30 не разморозит.


Добавлю - если движется с достаточной скоростью. Вот в трубах начинает образовываться корочка льда изнутри, но скорость большая, устанавливается равновесие, при котором лед тает. А в чугунном радиаторе скорость малая, да еще неравномерная. Он может лопнуть и через несколько минут.

В 1979 году были остановки центрально ТС в нескольких городах. В Челябинске жильцы домов с панельным отоплением даже не почувствовали. Нигде ничего и не порвало. А вот с чугунными радиаторами было очень много разрывов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.6.2017, 10:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Точно такой же каскад наблюдал с балкона пятого этажа первого подъезда собственного дома. Только балкон был на кухне, и хозяева сами открыли дверь на балкон, закрыли дверь на кухню и подоткнули тряпками, чтобы не затопить всю квартиру. Вот так же вылетел кусок чугуна из батареи. И мороза на кухне точно не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.7.2017, 14:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Чугун может не выдержать и треснуть от резкого перепада температур, а не только от замерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 2.7.2017, 19:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(Бриг @ 29.6.2017, 18:30) *
Имеет ли значение что она замерзла и лопнула по обратной линии.

В обратной линии температура ниже, вот она и лопнула...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:32